Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da Tom Bishop »

Ho un problema su un impianto idrico antincendio realizzato 3 anni fa in cui si presentano delle microperdite che fanno partire ogni tanto la pompa jockey. Si tratta di perdite di circa 10 litri al giorno. Probabilmente c'è una guarnizione tra flange che non garantisce la perfetta tenuta.
Che fare? Trovare una perdita così ridotta la vedo complicata. Secondo voi è possibile tollerarla tenendola monitorata?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13951
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da Terminus »

La norma da sempre ammette la presenza delle pompe jolly che hanno proprio lo scopo di far fronte a piccole perdite.
Quindi si, è ammissibile avere piccole perdite a patto ovviamente che non divengano di entità maggiore e certo non tali da far partire le pompe di servizio.
Dovresti implementare un sistema di sorveglianza della pompa jolly per monitorarne le attivazioni e quando queste aumentano decidere l'intervento sulla rete.
Ma le flange non dovrebbero essere a vista o comunque entro pozzetti ?
Tom Bishop
Messaggi: 6151
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da Tom Bishop »

Le flange sono principalmente al piede di ogni idrante e sono interrate, senza pozzetto di ispezione. Dovrei scavare e verificare le flange di tutti gli idranti presenti. Le linee sono in polietilene con manicotti a saldare.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13951
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da Terminus »

Dovresti avere qualche valvola di sezionamento della rete, almeno puoi circoscrivere il problema.