Ho un problema su un impianto idrico antincendio realizzato 3 anni fa in cui si presentano delle microperdite che fanno partire ogni tanto la pompa jockey. Si tratta di perdite di circa 10 litri al giorno. Probabilmente c'è una guarnizione tra flange che non garantisce la perfetta tenuta.
Che fare? Trovare una perdita così ridotta la vedo complicata. Secondo voi è possibile tollerarla tenendola monitorata?
Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6150
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
La norma da sempre ammette la presenza delle pompe jolly che hanno proprio lo scopo di far fronte a piccole perdite.
Quindi si, è ammissibile avere piccole perdite a patto ovviamente che non divengano di entità maggiore e certo non tali da far partire le pompe di servizio.
Dovresti implementare un sistema di sorveglianza della pompa jolly per monitorarne le attivazioni e quando queste aumentano decidere l'intervento sulla rete.
Ma le flange non dovrebbero essere a vista o comunque entro pozzetti ?
Quindi si, è ammissibile avere piccole perdite a patto ovviamente che non divengano di entità maggiore e certo non tali da far partire le pompe di servizio.
Dovresti implementare un sistema di sorveglianza della pompa jolly per monitorarne le attivazioni e quando queste aumentano decidere l'intervento sulla rete.
Ma le flange non dovrebbero essere a vista o comunque entro pozzetti ?