RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO CON CONTROSOFFITTO EI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 691
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO CON CONTROSOFFITTO EI

Messaggio da GMP »

Buonasera a tutti,

Dovrei riqualificare un solaio in latero cemento dello spessore di 160 + 40 mm.

Questo sistema https://www.gyproc.it/Documenti%20corre ... 8-15-f.pdf non garantisce da solo la resistenza al fuoco, ovvero non è un controsoffitto a membrana o mi sbaglio? a.

I controsoffitti a membrana possiedono intrinseche caratteristiche di resistenza al fuoco e possono essere utilizzati per la protezione di qualsiasi tipologia di solaio, mentre la soluzione prospettata è valida solamente per un solaio in latero cemento 160 + 40 mm.

Nel rapporto di prova (https://www.gyproc.it/Documenti%20corre ... ei-120.pdf) della soluzione prospettata è riportato che per rientrare nel campo di diretta applicazione i momenti e le forze di taglio, calcolati in base agli stessi criteri del carico di prova, non devono essere maggiori di quelli sottoposti a prova pari a M= 47,04 kN*m e T= 32,25 kN.

Mi sorgono i seguenti dubbi:

1) la certificazione sarà analitica (per determinare le sollecitazioni agenti) e sperimentale?
2) La soluzione per essere applicata deve rispettare M e T quindi dovrei ricavarmi il taglio e il momento agenti sul mio solaio?

Grazie!
Tom Bishop
Messaggi: 6153
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO CON CONTROSOFFITTO EI

Messaggio da Tom Bishop »

GMP ha scritto: gio feb 26, 2026 21:41

1) la certificazione sarà analitica (per determinare le sollecitazioni agenti) e sperimentale?
Per me sperimentale
GMP ha scritto: gio feb 26, 2026 21:41
2) La soluzione per essere applicata deve rispettare M e T quindi dovrei ricavarmi il taglio e il momento agenti sul mio solaio?
Per me sì
Tom Bishop
GMP
Messaggi: 691
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO CON CONTROSOFFITTO EI

Messaggio da GMP »

Tom Bishop ha scritto: ven feb 27, 2026 05:53
Grazie, quindi analisi dei carichi, calcolo area influenza e verifico il carico agente sul singolo travetto.

Analisi dei carichi effettuati a caldo, quindi: G1 + G2 + Ψ * Q

Considero il solaio appoggiato e calcolo il momento e taglio:
  • M= (q*l^2) / 8
  • T= q*l/2