Buonasera a tutti,

Dovrei riqualificare un solaio in latero cemento dello spessore di 160 + 40 mm.

Questo sistema https://www.gyproc.it/Documenti%20corre ... 8-15-f.pdf non garantisce da solo la resistenza al fuoco, ovvero non è un controsoffitto a membrana o mi sbaglio? a.

I controsoffitti a membrana possiedono intrinseche caratteristiche di resistenza al fuoco e possono essere utilizzati per la protezione di qualsiasi tipologia di solaio, mentre la soluzione prospettata è valida solamente per un solaio in latero cemento 160 + 40 mm.

Nel rapporto di prova (https://www.gyproc.it/Documenti%20corre ... ei-120.pdf) della soluzione prospettata è riportato che per rientrare nel campo di diretta applicazione i momenti e le forze di taglio, calcolati in base agli stessi criteri del carico di prova, non devono essere maggiori di quelli sottoposti a prova pari a M= 47,04 kN*m e T= 32,25 kN.

Mi sorgono i seguenti dubbi:

1) la certificazione sarà analitica (per determinare le sollecitazioni agenti) e sperimentale?
2) La soluzione per essere applicata deve rispettare M e T quindi dovrei ricavarmi il taglio e il momento agenti sul mio solaio?

Grazie!