RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Moderatore: Edilclima
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2132
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Ho una piccola stanza (praticamente un piccolo locale tecnico) che deve essere completamente resistente al fuoco con anche il solaio da certificare REI 120. Il solaio è al grezzo, non ha intonaco, non ha nè massetto nè pavimento sopra (c'è solo la soletta in cemento armato). Dico all'edile che, sulla base delle tabelle D.5.1 e D.5.2 basta fare un solaio in cemento armato pieno di spessore almeno 160 mm e copriferro almeno 50 mm perchè D.5.1 per la R chiede 160/40 mentre D.5.2 per EI chiede 160/50, da cui prendo i valori peggiori di spessore e copriferro. Decidiamo quindi di fare una soletta spessa 200 mm (per abbondare) con almeno 50 mm di copriferro.
Tuttavia ora mi vengono dei dubbi, ho interpretato correttamente D.5.1 e D.5.2 oppure no? Le tabelle purtroppo non hanno nessun disegno che sarebbe molto utile per evitare errori interpretativi e mi sono ricordato di un'applicazione online che permette di fare la verifica ed ha disegni che guidano nell'inserimento dei dati (non la uso di solito sinceramente ma i disegni sono comodissimi, è innegabile). Allego immagini dell'applicazione. Quello che scaturisce è che un solaio da 200 mm di spessore e copriferro 50 mm è R 90 - EI 240 e quindi REI 90. Non capisco perchè non possa certificare REI120 tale soluzione, se l'applicazione funziona correttamente sembra quasi che la porzione di soletta per garantire EI non possa essere la medesima di quella che serve per garantire la R oppure c'è qualcosa che non va con l'intonaco (che io però non ho).
Tuttavia ora mi vengono dei dubbi, ho interpretato correttamente D.5.1 e D.5.2 oppure no? Le tabelle purtroppo non hanno nessun disegno che sarebbe molto utile per evitare errori interpretativi e mi sono ricordato di un'applicazione online che permette di fare la verifica ed ha disegni che guidano nell'inserimento dei dati (non la uso di solito sinceramente ma i disegni sono comodissimi, è innegabile). Allego immagini dell'applicazione. Quello che scaturisce è che un solaio da 200 mm di spessore e copriferro 50 mm è R 90 - EI 240 e quindi REI 90. Non capisco perchè non possa certificare REI120 tale soluzione, se l'applicazione funziona correttamente sembra quasi che la porzione di soletta per garantire EI non possa essere la medesima di quella che serve per garantire la R oppure c'è qualcosa che non va con l'intonaco (che io però non ho).
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
rileggi bene le tabelle:
- D.5.1 (R - c'entra il copriferro) - H=spessore totale del solaio / a=copriferro
- D.5.2 (EI - non c'entra il copriferro) - h=strato di materiale isolante / d=strato di c.a.
quindi il tuo solaio in c.a. (H=200mm / a=50mm) è certamente REI 120
Giusto per dire, nulla cambierebbe con il Codice, vedi:
- Tabella S.2-45: Solai (requisito R)
- Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
- D.5.1 (R - c'entra il copriferro) - H=spessore totale del solaio / a=copriferro
- D.5.2 (EI - non c'entra il copriferro) - h=strato di materiale isolante / d=strato di c.a.
quindi il tuo solaio in c.a. (H=200mm / a=50mm) è certamente REI 120
Giusto per dire, nulla cambierebbe con il Codice, vedi:
- Tabella S.2-45: Solai (requisito R)
- Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2132
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Si hai ragione, in D.5.2 ho confuso "d" (spessore c.a.) con "a" (spessore copriferro).
Ma è giusto come ho inserito i dati nel sw? E perchè mi dice che la soletta non è REI 120?
Ma è giusto come ho inserito i dati nel sw? E perchè mi dice che la soletta non è REI 120?
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
non ho guardato il software
ma se per un tabellare serve un software siamo finiti
ma se per un tabellare serve un software siamo finiti
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Perchè hai impostato le armature pre-tese (ma non è un solaio gettato in opera ? Allora le armature non sono pre-tese), quindi per avere una R120 ti servono 55mm e tu ne hai solo 50.
Cmq lascia perdere i sw, specialmente online.
Cmq lascia perdere i sw, specialmente online.
-
ing.caruso
- Messaggi: 375
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Ma quel software è aggiornato? A me quella tabella presa dal software non convince, come anche l'input di pre-tesa(edit-è quello che te le fa cambiare). Vado col codice. Prendendo i valori interi più piccoli rispetto ai tuoi valori di input. Con la combinazione 200/50 stai tranquillamente su REI120 perchè scali direttamente sulla combinazione 160/40. Anche Calcolando 0 spessore di normale intonacatura.
Lascia stare quel software. Anzi buttalo proprio

Lascia stare quel software. Anzi buttalo proprio

-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2132
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Ma hai ragione, infatti mai usati, in questo caso però ho voluto un riscontro "grafico" ed alla fine mi ero incartato da solo.stfire ha scritto: mer feb 25, 2026 17:06 non ho guardato il software
ma se per un tabellare serve un software siamo finiti![]()
Ecco dove era l'inghippo, confermo che togliendo le armature pre-tese tutto funziona! Grazie.Terminus ha scritto: mer feb 25, 2026 17:06 Perchè hai impostato le armature pre-tese (ma non è un solaio gettato in opera ? Allora le armature non sono pre-tese), quindi per avere una R120 ti servono 55mm e tu ne hai solo 50.
Cmq lascia perdere i sw, specialmente online.
Avevo sbagliato a selezionare il tipo di armatureing.caruso ha scritto: mer feb 25, 2026 17:09 Ma quel software è aggiornato? A me quella tabella presa dal software non convince, come anche l'input di pre-tesa(edit-è quello che te le fa cambiare). Vado col codice. Prendendo i valori interi più piccoli rispetto ai tuoi valori di input. Con la combinazione 200/50 stai tranquillamente su REI120 perchè scali direttamente sulla combinazione 160/40. Anche Calcolando 0 spessore di normale intonacatura.
Lascia stare quel software. Anzi buttalo proprio]
Ultima cosa. Se invece il solaio anzichè del tipo sopra detto fosse con la lamiera grecata sottostante ed il getto in opera a riempimento, pongo l'attenzione sulla nota (1) che dice "La lamiera ha unicamente funzione di cassero. In caso contrario la lamiera va protetta secondo quanto indicato in D.7.1" e mi chiedo: quale altra funzione potrebbe avere la lamiera grecata che il normatore vuole evitare facendo questa precisazione? Con gli stessi dati di cui sopra (200/50) e lamiera sottostante ottengo la stessa classificazione...
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
La lamiera grecata potrebbe collaborare alla resistenza flessionale del solaio nella direzione delle greche.
Questo te lo deve dire lo strutturista.
Questo te lo deve dire lo strutturista.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2132
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Uhm... Sovvengono 2 domande allora:Terminus ha scritto: mer feb 25, 2026 18:59 La lamiera grecata potrebbe collaborare alla resistenza flessionale del solaio nella direzione delle greche.
Questo te lo deve dire lo strutturista.
1. C'è un modo per far sì che la lamiera funzioni sicuramente come cassero e quindi, in questo caso, si possa utilizzare quella tabella? Voglio dire, se l'edile volesse fare questo solaio in cemento armato (che evidenzio ha una superficie di circa 3 mq, quindi molto piccolo) con lamiera grecata sotto, esiste un modo per il quale non possa creare problemi strutturali e/o di certificazione tabellare?
2. Diversamente la tabella rimanda a D.7.1 e sembra di capire che si possano utilizzare come rivestimenti anche pannelli e lastre che rientrino in quei parametri anche in assenza di rapporti sperimentali. Ma il capitolo D.7.1 sembra riferirsi a travi, tiranti e pilastri, quindi non mi ci ritrovo più...
Grazie.
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Le tabelle D.7 non sono più utilizzabili da un pezzo, a meno di non avere pareri molto vecchi.
Il solaio lo deve progettare uno strutturista, che ti saprà dire se le armature del solaio faranno sì che la lamiera abbia solo funzione di cassero, oppure se invece dovrai proteggerla all'intradosso con un controsoffitto.
Il solaio lo deve progettare uno strutturista, che ti saprà dire se le armature del solaio faranno sì che la lamiera abbia solo funzione di cassero, oppure se invece dovrai proteggerla all'intradosso con un controsoffitto.