Verifica Ridondanza e accesso soccorritori

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 681
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Verifica Ridondanza e accesso soccorritori

Messaggio da GMP »

Buongiorno a tutti,

chiedo un parere su come eseguire correttamente la verifica di ridondanza considerando anche la maggiorazione per percorso di accesso ai piani per
soccorritori:
  • Locale con affollamento pari a 1.457 persone con Rischio Vita B2;
  • Larghezza orizzontale necessaria: 1.457 pp x 4,10 mm/pp = 5.974 mm;
  • Per paragrafo S.9.6 aggiungo 900 mm;
  • Larghezza Totale: 5.974 mm + 900 mm= 6.874 mm;
  • Necessarie 6 porte da 1.200 mm;
Per la ridondanza devo aggiungere una porta, quindi devo prevedere 7 porte US da 1.200 mm, concordate?

Grazie!
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4192
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Verifica Ridondanza e accesso soccorritori

Messaggio da weareblind »

S.9.6 chiede 500 mm in più, se aggiungi 900 mm va chiaramente bene.
S.4.8.6 per la ridondanza non chiede di aggiungere una via di esodo. Chiede di considerarne una indisponibile e vedere se le altre da sole ce la fanno come larghezza totale.
GMP
Messaggi: 681
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Verifica Ridondanza e accesso soccorritori

Messaggio da GMP »

Ciao weare, grazie!
weareblind ha scritto: lun feb 09, 2026 12:39 S.9.6 chiede 500 mm in più, se aggiungi 900 mm va chiaramente bene.
Errore mio, sono fuso... 500 mm, corretto.

rivedendo il calcoli:
  • Larghezza Totale: 5.974 mm + 500 mm= 6.474 mm;
  • Necessarie 6 porte da 1.200 mm;
S.4.8.6 per la ridondanza non chiede di aggiungere una via di esodo. Chiede di considerarne una indisponibile e vedere se le altre da sole ce la fanno come larghezza totale.
Hai ragione, nel caso specifico necessiterei di 6 porte (6.474 mm / 1.200 mm = 5,395 porte, quindi 6 porte da 1.200 mm).
Se ne tolgo una riesco ad esodare 1.463 persone > 1.457 persone. Pensavo di aggiungerne una visto che sono al limite (magari da 900 mm visto che ridistribuendo gli occupanti ogni porta sarà utilizzata da un numero di occupanti < 300).


vedo che alcuni colleghi fanno rientrano i 500 mm di accesso ai soccorritori nella verifica di ridondanza. Considerano quindi che i soccorritori entrano dalla porta che rendo indisponibile per l'esodo, in questo modo è come se non sovradimensionassero di 500 mm le larghezze di esodo.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4192
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Verifica Ridondanza e accesso soccorritori

Messaggio da weareblind »

Non ho ben capito l'ultima frase. Una volta calcolati i mm totali (500 mm compresi) verifichi tu quanti ne hai con le tue porte. Una alla volta rivedi i mm togliendo una porta alla volta, senza quella che togli devi ancora starci.
Rispondi