Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da christian619 »

Ho un capannone aperto su 4 lati che al momento è uno "scheletro" di pilastri e capriate;
vogliono farci un supermercato dentro. Mi serve come resistenza al fuoco un REI90.

Si stava pensando di fare una baraccatura in acciaio tra i pilastri e tamponarla dall'esterno con pannelli preisolati tipo isolpack.

Questi pannelli sono EI90 ma la struttura di baraccatura è in acciaio e quindi non è R90. Per compensare tale problema pensavo
di mettere dall'interno un cartongesso REI90.

Può funzionare come soluzione?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4175
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da weareblind »

Ti serve resistenza R per parete esterna?
christian619
Messaggi: 2778
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da christian619 »

weareblind ha scritto: sab feb 07, 2026 19:09 Ti serve resistenza R per parete esterna?
No però attaccare dei pannelli rei ad una struttura metallica non mi convince
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 552
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da Sandeman »

weareblind ha scritto: sab feb 07, 2026 19:09 Ti serve resistenza R per parete esterna?
Credo che se venga a mancare la resistenza meccanica R della struttura portante, dove sono applicati i pannelli di separazione, venga a mancare anche la compartimentazione EI.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4175
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da weareblind »

Certamente, non capivo il contorno.
Concordo, potresti fare un calcolo analitico per il trasferimento di calore alla struttura metallica protetta con la lastra che sceglierai.
christian619
Messaggi: 2778
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da christian619 »

weareblind ha scritto: lun feb 09, 2026 07:57 Certamente, non capivo il contorno.
Concordo, potresti fare un calcolo analitico per il trasferimento di calore alla struttura metallica protetta con la lastra che sceglierai.
Hai ragione sono stato eccessivamente sintetico....

Per evitare l'analitico pensavo di mettere:
- setto REI 90
- struttura metallica
- setto REI 90

Essendo la struttura metallica inserita all'interno di 2 setti REI non dovrebbero esserci problemi
stfire
Messaggi: 1701
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da stfire »

io non ho capito il discorso
ti serve una compartimentazione EI e la vuoi fare in pannelli sandwich
ovviamente i pannelli non sono certificati per stare in piedi da soli ma come da prova in forno (quella che tu chiami baraccatura non è altro che il sistema di irrigidimento usato per le pareti tagliafuoco)
quindi devi seguire il rapporto di classificazione + eventuale estensione del pannello sandwich certificato
mmaarrccoo
Messaggi: 2120
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da mmaarrccoo »

Mi sembra tutto regolare (se ho capito quello che vuoi fare). La struttura metallica che sosterrà i pannelli sarà protetta internamente da lastre antincendio, di conseguenza avrai EI90 dall'interno + EI90 dall'esterno e la struttura metallica all'interno farà il suo lavoro per 90 minuti, in quanto sottratta all'incendio.
christian619
Messaggi: 2778
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da christian619 »

mmaarrccoo ha scritto: lun feb 09, 2026 10:46 Mi sembra tutto regolare (se ho capito quello che vuoi fare). La struttura metallica che sosterrà i pannelli sarà protetta internamente da lastre antincendio, di conseguenza avrai EI90 dall'interno + EI90 dall'esterno e la struttura metallica all'interno farà il suo lavoro per 90 minuti, in quanto sottratta all'incendio.
Esatto la avevo proprio intesa così....
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da travereticolare »

christian619 ha scritto: dom feb 08, 2026 22:04
weareblind ha scritto: sab feb 07, 2026 19:09 Ti serve resistenza R per parete esterna?
No però attaccare dei pannelli rei ad una struttura metallica non mi convince
Perchè ti serve che le pareti esterne, che realizzerai con pannelli sandwich, siano R.90?
Ultima modifica di travereticolare il lun feb 09, 2026 17:24, modificato 2 volte in totale.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
christian619
Messaggi: 2778
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da christian619 »

travereticolare ha scritto: lun feb 09, 2026 17:15
christian619 ha scritto: dom feb 08, 2026 22:04
weareblind ha scritto: sab feb 07, 2026 19:09 Ti serve resistenza R per parete esterna?
No però attaccare dei pannelli rei ad una struttura metallica non mi convince
Perchè ti serve che le pareti esterne, che realizzerai con pannelli sandwich, siano R.90?
Tra metterle REI e non mi cambia poco.... a favore di sicurezza volevo metterle REI anche perchè se non sono almeno R e, in caso di incendio, mi si stacca un pannello da 7 m di altezza penso che non sia bello....
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da travereticolare »

christian619 ha scritto: lun feb 09, 2026 17:23
travereticolare ha scritto: lun feb 09, 2026 17:15
christian619 ha scritto: dom feb 08, 2026 22:04

No però attaccare dei pannelli rei ad una struttura metallica non mi convince
Perchè ti serve che le pareti esterne, che realizzerai con pannelli sandwich, siano R.90?
Tra metterle REI e non mi cambia poco.... a favore di sicurezza volevo metterle REI anche perchè se non sono almeno R e, in caso di incendio, mi si stacca un pannello da 7 m di altezza penso che non sia bello....
Questa soluzione https://tools.knauf.it/Files/Antincendi ... 446%5D.pdf è certificata anche lato profili metallici. L'altezza è limitata a 4,0 m, andrebbe visto il Rapporto di Estensione.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1701
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Muro perimetrale in pannelli REI

Messaggio da stfire »

pardon, ma voglio capire:
tu hai bisogno di separare il tuo capannone rispetto a bersagli esterni EI90 (su tutto il perimetro ? improbabile)
vuoi usare un pannello sandwich certificato EI90 e ovviamente per tenerlo in piedi avrai una struttura, da realizzare esattamente come da rapporto di classificazione ed estensione
il fuoco da che parte è ? lato struttura o lato pannelli ? e qui già è il primo punto da chiarire
poi vuoi proteggere la struttura metallica che tiene in piedi il sandwich, ancora EI90
questa avrà una struttura di supporto ancora diversa dal sandwich, sempre in base al rapporto di classificazione ed estensione

morale, cosa hai creato ?
un costo enorme di materiali e lavorazione, per avere un setto autoportante EI90.
il sandwich EI90 non ha più alcuna funzione.