Messaggio da StudioVVF »

Buongiorno.

Devo adeguare con il Codice una autorimessa.
Ho una DIRI del 2015 dell'impianto elettrico.

La RTV autorimesse impone almeno il livello II per i cavi (il livello 1 non è ammesso, l'unica eccezione solo per i pavimenti).
Un mio collega sostiene che se ho una Di.Co./Di.Ri. non sono obbligato ad adeguare i cavi in quanto impianto esistente.
Cosa ne pensate?
Da un lato concordo (l'impianto esistente è comunque certificato), dall'altro però la norma prescrive che anche i cavi devono rispondere a determinati requisiti.

Che ne pensate?
stfire
Messaggi: 1692
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da stfire »

io penso che la DIRI abbia sicuramente valore in assenza di specifiche più restrittive richieste dalla normativa antincendio.
StudioVVF
Messaggi: 31
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da StudioVVF »

Quindi non faresti sostituire i cavi?
Terminus
Messaggi: 13895
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da Terminus »

Avendo una DICO/DIRI ante 2017 per la legge non c'è obbligo di sostituzione dei cavi.
Ma per i VVF se si deve adeguare al COPI+RTV, tale adeguamento deve essere completo, compresi materiali ed impianti.
Per evitarlo dovresti rimanere ancorato al vecchio DM 01/02/86, oppure tentare con una soluzione alternativa.
mmaarrccoo
Messaggi: 2109
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da mmaarrccoo »

Temo che sia come dice Terminus e lo trovo un pasticcio... Chi si mette a rifare tutto l'impianto elettrico di un autorimessa esistente "solo" per questo requisito?
StudioVVF
Messaggi: 31
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da StudioVVF »

Sono d'accordo con Terminus, la norma VVF è chiara.
Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: appena lo ha visto ha tuonato "basta con sti polipi, c'è il Codice oramai". Come dargli torto?
Si parla di Soluzione alternativa... FSE? No, dai.
stfire
Messaggi: 1692
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da stfire »

StudioVVF ha scritto: ven feb 06, 2026 09:36 Quindi non faresti sostituire i cavi?
no, ho detto esattamente quello che ha poi detto Terminus
se applichi il COPI+RTV cambi i cavi
che poi mica li dovrai cambiare tutti
Terminus
Messaggi: 13895
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da Terminus »

StudioVVF ha scritto: ven feb 06, 2026 10:16 Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni:
Per la norma puoi benissimo presentare una SCIA basata sul vecchio DM 01/02/86.
Non devi adeguare necessariamente al COPI, a meno che non ci siano impicci gravi che prima non erano stati "visti" dai VVF.
StudioVVF
Messaggi: 31
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da StudioVVF »

Mettersi contro il funzionario capo della Prevenzione la vedo difficile...
etec83
Messaggi: 954
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da etec83 »

Condivido quanto detto da Terminus.

Soluzione alternativa o altrimenti deroga, soluzioni che potrebbero essere adottate analizzando in ogni caso il contesto specifico. Si potrebbe pensare di mettere l'impianto IRAI in autorimessa se non è previsto (in un edificio residenziale usualmente eviterei), in quanto abbatte la classificazione dei cavi ad Eca. I cavi infatti per essere classificati come Eca ai sensi della UNI EN 13501-6, devono passare lo stesso test prova (CEI EN 60332-1-2) dei vecchi cavi, anche se alla fine non sono marchiati CE come CPR.
Tale norma di prova è in vigore dal 2006 quindi si può dire che i cavi Eca sono compatibili ai fini della reazione al fuoco con vecchi cavi CEI 20-35 fino al 2006. Più indietro bisognerebbe approfondire la prova di laboratorio precedente se è compatibile con l'attuale, ma diventa sempre più complesso a mio avviso dimostrarlo. Nel caso si potrebbero far testare i vecchi cavi con la norma odierna per verificarne il risultato.

Ma c'è in ogni caso da ribadire che l'uso di prodotti da costruzione non marcati CE ai fini antincendio comporta risvolti penali si veda art.20 del D.lgs. 106/2017... quindi in merito ci sono sempre pro e contro da valutare.

E' chiaro che la classificazione dei cavi si porta dietro anche la reazione al fuoco delle canalizzazioni, quindi le passerelle la maggior parte delle volte sono incombustibili, mentre le canaline non è detto che siano sempre incombustibili.

Il Codice (quindi la legge) prevede si possa continuare ad applicare la normativa pregressa anche per modifiche, nel caso in cui le misure di sicurezza non siano compatibili con l'attività esistente (art.2 commi 3-4 del Codice). Cioè poi qualcuno può anche non essere d'accordo, se non è accordo però che ti scriva il perché, non che risponda solo a voce.
Ultima modifica di etec83 il ven feb 06, 2026 11:15, modificato 1 volta in totale.
mmaarrccoo
Messaggi: 2109
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da mmaarrccoo »

stfire ha scritto: ven feb 06, 2026 10:26 che poi mica li dovrai cambiare tutti
Cosa intendi?
VVF_13
Messaggi: 126
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da VVF_13 »

Buongiorno a tutti.

Mi inserisco nella discussione con una domanda per un caso simile: la sostituzione dei soli cavi fa decadere la DIRI? Va fatta rilasciare una nuova Di.CO. per manutenzione straordinaria?
Terminus
Messaggi: 13895
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da Terminus »

Secondo me si.
Anche perchè i nuovi cavi CPR saranno necessariamente diversi da quelli preesistenti.
ChriRN
Messaggi: 166
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Messaggio da ChriRN »

VVF_13 ha scritto: ven feb 06, 2026 11:25 Buongiorno a tutti.

Mi inserisco nella discussione con una domanda per un caso simile: la sostituzione dei soli cavi fa decadere la DIRI? Va fatta rilasciare una nuova Di.CO. per manutenzione straordinaria?
Se i cavi sostituiti sono diversi da quelli previsti progetto elettrico originale non basta la Di.Co. per straordinaria manutenzione ma serve un aggiornamento del progetto.
Rispondi