Pannelli FV in classe 1 o in classe E

Messaggio da Terminus »

Mi trovo a dover valutare l'installazione di un FV su capannone di attività soggetta.
Ho la copertura Broof T3, ma i pannelli che il cliente propone hanno certificazione in classe 1 secondo UNI 9177.
Ora a prima vista sembrerebbe che la vecchia classe 1 sia migliore dell'odierna classe E, ma spulciando un pò le norme di riferimento vedo che la UNI 9177 prevede prove secondo le UNI 8456 o 8457 o 9174 che non corrispondono alla UNI EN ISO 11925-2 e non è detto che la 1 sia migliore della E.
A voi è capitato di analizzare questa casistica ?
Secondo me oggi non è più accettabile la vecchia classe 1.
Tom Bishop
Messaggi: 6113
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Pannelli FV in classe 1 o in classe E

Messaggio da Tom Bishop »

Confermo che le le modalità di prova sono completamente diverse e quindi non c'è correlazione tra le due classificazioni. Anche io non so come uscirne senza un layer EI30
Tom Bishop
lbasa
Messaggi: 743
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Pannelli FV in classe 1 o in classe E

Messaggio da lbasa »

Vi potreste avvalere della buona fede nell'accettare le precedenti certificazioni nazionali se riuscite a dimostrare di rientrare nelle deroghe che definiscono le "procedure già avviate"; deroghe da elenco (definito come indicativo e non esaustivo) del DCPREV n. 14668 del 10.09.2025.
Ad esempio: contratti di installazione già firmati, o progetti esecutivi già redatti, per CILA già presentate.

Altrimenti, per i VV.FF varranno le nuove linee guida e chiederanno il certificato europeo (oppure la protezione supplementare).
Terminus
Messaggi: 13866
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pannelli FV in classe 1 o in classe E

Messaggio da Terminus »

La penso anche io così.
Purtroppo anche per una pensilina con pannelli BIPV viene richiesta una B-s2,d0.
Forse unica possibilità una pensilina non interferente, con inverter e quadri fuori dall'edificio servito.
Ronin
Messaggi: 7007
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Pannelli FV in classe 1 o in classe E

Messaggio da Ronin »

non vedo perchè inverter e quadri non potrebbero stare all'interno dell'edificio, in un comparto dedicato.
per il resto condivido, la nuova classificazione non corrisponde a quella vecchia (son diverse le prove), pertanto occorre aspettare che i pannelli classificati E si diffondano (a breve immagino lo saranno tutti, come avvenne per la vecchia classe 1 inizialmente introvabile, ma in poco più di 1 anno sostanzialmente ubiqua).