Salve,
Un mio cliente ha intenzione di installare la ventilazione meccanica controllata su dei locali interrati una cantina e lavanderia, non riscaldati e non raffrescati, per presenza di umidità.
Per quanto mi riguarda tutto bene nel periodo invernale, ho dei dubbi però per il periodo estivo in quanto posso immaginare che strutture contro terra possano avvicinarsi alla temperatura di rugiada (la temperatura del terreno in profondità tende alla temperatura media annuale).
Quindi se entra aria calda e umida si capisce cosa può accadere…
Che dite?
ererpo
Messaggi: 20
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Messaggio da ererpo »

Sì più che altro è che in estate l'aria ha un elevato contenuto di umidità (in termini assoluti...g/kg), quindi con la pura VMC non riuscirai quasi mai a deumidificare
Malebolgia
Messaggi: 184
Iscritto il: gio ago 27, 2009 19:00

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Messaggio da Malebolgia »

ererpo ha scritto: ven gen 16, 2026 10:43 Sì più che altro è che in estate l'aria ha un elevato contenuto di umidità (in termini assoluti...g/kg), quindi con la pura VMC non riuscirai quasi mai a deumidificare
Quello che dico anch'io, inoltre anche se con il recuperatore abbasso la temperatura dell'aria in ingresso questo non mi cambia niente in quanto l'umidità assoluta resta invariata.
ererpo
Messaggi: 20
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Messaggio da ererpo »

Esatto, la temperatura di rugiada rimane quella dell'aria esterna, quindi molto alta.
Penso ci siano soluzioni migliori, anche un semplice deumidificatore
fp67
Messaggi: 475
Iscritto il: mar mar 16, 2010 14:25

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Messaggio da fp67 »

Ciao
Quesito quasi identico che mi fu posto più di un anno fa e per cui feci un preventivo non accettato.
Il grande interrato in questione aveva un'intercapedine su tre lati (la parete verso l'intercapedine era parzialmente coibentata con un discreto spessore di EPS lato intercapedine) e il quarto lato verso l'autorimessa altrettanto grande.
Feci un sopralluogo a ottobre: atmosfera malsanissima. Gran caldo, umidità relativa ben oltre l'80% e un pessimo odore di lavanderia.
In quel caso proponevo sì la VMC ma integrata con una batteria che nel periodo primavera/estate/autunno deumidificasse l'aria in ingresso.
Questione spinosa comunque.
F.
roger1
Messaggi: 139
Iscritto il: sab feb 17, 2024 16:12

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Messaggio da roger1 »

posso confermare che l'unica soluzione è un deumidificatore
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10097
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Messaggio da NoNickName »

roger1 ha scritto: ven gen 23, 2026 09:12 posso confermare che l'unica soluzione è un deumidificatore
Ma il principio di le Chatelier funziona sempre e ovunque, e cioè all'aumentare della differenza di una qualsiasi grandezza fisica tra due campi, il sistema reagirà per minimizzare la differenza intervenuta, e cioè in altre parole più semplici: più deumidifichi, più aumenterà la permeazione di acqua proveniente dalle pareti o dai locali adiacenti dove l'umidità è maggiore.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
boba74
Messaggi: 5085
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Messaggio da boba74 »

Puoi anche installare una VMC e usarla solo in inverno: se il problema è quello di non portare dentro aria umida in estate basta tenerla spenta.
In estate metti un deumidificatore o un pinguino, se non altro per mantenere l'aria respirabile.
SimoneBaldini
Messaggi: 2498
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Messaggio da SimoneBaldini »

VMC con deumidificazione senza acqua refrigerata e risolvi il problema. Sono anni che le prevedo e mai piu' sentiti.
roger1
Messaggi: 139
Iscritto il: sab feb 17, 2024 16:12

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Messaggio da roger1 »

NoNickName ha scritto: ven gen 23, 2026 09:29
roger1 ha scritto: ven gen 23, 2026 09:12 posso confermare che l'unica soluzione è un deumidificatore
Ma il principio di le Chatelier funziona sempre e ovunque, e cioè all'aumentare della differenza di una qualsiasi grandezza fisica tra due campi, il sistema reagirà per minimizzare la differenza intervenuta, e cioè in altre parole più semplici: più deumidifichi, più aumenterà la permeazione di acqua proveniente dalle pareti o dai locali adiacenti dove l'umidità è maggiore.
questo è vero.
la capacità di deumidificazione deve essere adeguata, così da portarsi in equilibrio ad una U.R. accettabile