Ventilazione Meccanica Interrato
Moderatore: Edilclima
-
Malebolgia
- Messaggi: 184
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 19:00
Ventilazione Meccanica Interrato
Salve,
Un mio cliente ha intenzione di installare la ventilazione meccanica controllata su dei locali interrati una cantina e lavanderia, non riscaldati e non raffrescati, per presenza di umidità.
Per quanto mi riguarda tutto bene nel periodo invernale, ho dei dubbi però per il periodo estivo in quanto posso immaginare che strutture contro terra possano avvicinarsi alla temperatura di rugiada (la temperatura del terreno in profondità tende alla temperatura media annuale).
Quindi se entra aria calda e umida si capisce cosa può accadere…
Che dite?
Un mio cliente ha intenzione di installare la ventilazione meccanica controllata su dei locali interrati una cantina e lavanderia, non riscaldati e non raffrescati, per presenza di umidità.
Per quanto mi riguarda tutto bene nel periodo invernale, ho dei dubbi però per il periodo estivo in quanto posso immaginare che strutture contro terra possano avvicinarsi alla temperatura di rugiada (la temperatura del terreno in profondità tende alla temperatura media annuale).
Quindi se entra aria calda e umida si capisce cosa può accadere…
Che dite?
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
Sì più che altro è che in estate l'aria ha un elevato contenuto di umidità (in termini assoluti...g/kg), quindi con la pura VMC non riuscirai quasi mai a deumidificare
-
Malebolgia
- Messaggi: 184
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 19:00
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
Quello che dico anch'io, inoltre anche se con il recuperatore abbasso la temperatura dell'aria in ingresso questo non mi cambia niente in quanto l'umidità assoluta resta invariata.ererpo ha scritto: ven gen 16, 2026 10:43 Sì più che altro è che in estate l'aria ha un elevato contenuto di umidità (in termini assoluti...g/kg), quindi con la pura VMC non riuscirai quasi mai a deumidificare
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
Esatto, la temperatura di rugiada rimane quella dell'aria esterna, quindi molto alta.
Penso ci siano soluzioni migliori, anche un semplice deumidificatore
Penso ci siano soluzioni migliori, anche un semplice deumidificatore
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
Ciao
Quesito quasi identico che mi fu posto più di un anno fa e per cui feci un preventivo non accettato.
Il grande interrato in questione aveva un'intercapedine su tre lati (la parete verso l'intercapedine era parzialmente coibentata con un discreto spessore di EPS lato intercapedine) e il quarto lato verso l'autorimessa altrettanto grande.
Feci un sopralluogo a ottobre: atmosfera malsanissima. Gran caldo, umidità relativa ben oltre l'80% e un pessimo odore di lavanderia.
In quel caso proponevo sì la VMC ma integrata con una batteria che nel periodo primavera/estate/autunno deumidificasse l'aria in ingresso.
Questione spinosa comunque.
F.
Quesito quasi identico che mi fu posto più di un anno fa e per cui feci un preventivo non accettato.
Il grande interrato in questione aveva un'intercapedine su tre lati (la parete verso l'intercapedine era parzialmente coibentata con un discreto spessore di EPS lato intercapedine) e il quarto lato verso l'autorimessa altrettanto grande.
Feci un sopralluogo a ottobre: atmosfera malsanissima. Gran caldo, umidità relativa ben oltre l'80% e un pessimo odore di lavanderia.
In quel caso proponevo sì la VMC ma integrata con una batteria che nel periodo primavera/estate/autunno deumidificasse l'aria in ingresso.
Questione spinosa comunque.
F.
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
posso confermare che l'unica soluzione è un deumidificatore
- NoNickName
- Messaggi: 10085
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
Ma il principio di le Chatelier funziona sempre e ovunque, e cioè all'aumentare della differenza di una qualsiasi grandezza fisica tra due campi, il sistema reagirà per minimizzare la differenza intervenuta, e cioè in altre parole più semplici: più deumidifichi, più aumenterà la permeazione di acqua proveniente dalle pareti o dai locali adiacenti dove l'umidità è maggiore.roger1 ha scritto: ven gen 23, 2026 09:12 posso confermare che l'unica soluzione è un deumidificatore
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
Puoi anche installare una VMC e usarla solo in inverno: se il problema è quello di non portare dentro aria umida in estate basta tenerla spenta.
In estate metti un deumidificatore o un pinguino, se non altro per mantenere l'aria respirabile.
In estate metti un deumidificatore o un pinguino, se non altro per mantenere l'aria respirabile.
-
SimoneBaldini
- Messaggi: 2497
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
VMC con deumidificazione senza acqua refrigerata e risolvi il problema. Sono anni che le prevedo e mai piu' sentiti.
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
questo è vero.NoNickName ha scritto: ven gen 23, 2026 09:29Ma il principio di le Chatelier funziona sempre e ovunque, e cioè all'aumentare della differenza di una qualsiasi grandezza fisica tra due campi, il sistema reagirà per minimizzare la differenza intervenuta, e cioè in altre parole più semplici: più deumidifichi, più aumenterà la permeazione di acqua proveniente dalle pareti o dai locali adiacenti dove l'umidità è maggiore.roger1 ha scritto: ven gen 23, 2026 09:12 posso confermare che l'unica soluzione è un deumidificatore
la capacità di deumidificazione deve essere adeguata, così da portarsi in equilibrio ad una U.R. accettabile