Cavitazione pompa, bypass, radiatori freddi

Messaggio da Fradallo »

Buongiorno,
vi chiedo un Vs. parere in merito ad una situazione abbastanza "delicata" nella quale mi sono imbattuto.
Premessa: mi chiama l'amministratore per visionare questa centrale termica in quanto i condòmini lamentano:
- Forte rumore proveniente dalla centrale termica;
- Radiatori freddi ai piani alti

Queste problematiche si sono presentate a partire dall'ultimo intervento in centrale, ovvero:
- installazione di un sistema di contabilizzazione indiretta (ripartitori);
- sostituzione dei precedenti elettrocircolatori con nuovi ad inverter (Grundfoss serie Magna 1)

Questo è lo schema abbozzato dell'impianto che mi trovo davanti:
Notes_251217_185101.jpg
Notes_251217_185101.jpg (206.82 KiB) Visto 582 volte
*********************************
mie considerazioni:

- Le due pompe installate in parallelo sono differenti (Magna 1 40-80; Magna 1 50-100), il collegamento in stile "do it yourself" è una porcata. Tuttavia non sono progettate per lavorare assieme, per fortuna, ma solo una alla volta (probabilmente la scelta avviene a sentimento del manutentore). La pompa spenta viene intercettata (sono presenti valvole di int. a monte/valle di ogni pompa).
- Basandomi sui feedback dei condòmini, la/e pompa/e lavora in cavitazione (anche se durante il sopralluogo l'impianto era spento, e dunque non ho potuto constatare la tipologia di rumore). Occorre stabilire come mai questo avviene;
- il vaso posto in mandata alla pompa lavora inevitabilmente ad una pressione elevata, ad impianto acceso; Avrei senza dubbio preferito installarlo sul ritorno. Inoltre, credo che l'installazione sul ritorno possa migliorare/risolvere il problema dell'eventuale cavitazione della pompa. Con una corretta precarica del vaso, infatti, migliorerebbe l'NPSH in bocca alla/e pompa/e;
- la pressione statica ad impianto fermo (e freddo) era pari a 2,1 bar. L'edificio è alto circa 18 metri. Mi sembra accettabile. I radiatori ai piani alti sono freddi, probabilmente, come diretta conseguenza della pompa che cavita e dunque non lavora correttamente.
- Mi chiedo sempre se sia corretto installare il bypass con delle pompe ad inverter autoregolanti. Sarei tentato di eliminarlo (o tararlo molto alto, che è uguale).

Chiunque avesse voglia di scrivere due considerazioni è ben accetto.

Grazie mille
ponca
Messaggi: 7047
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Cavitazione pompa, bypass, radiatori freddi

Messaggio da ponca »

dando per scontato che le pompe siano sufficienti come portata e prevalenza e che funzionino correttamente
la valvola di bypass è tarata correttamente? per prima cosa mi concentrerei su questa
se è tarata male potrebbe far circolare troppa acqua da lì lasciando scoperti i piani superiori
ererpo
Messaggi: 1
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: Cavitazione pompa, bypass, radiatori freddi

Messaggio da ererpo »

Appurato che il bypass non sia tarato in modo troppo generoso (ma francamente dubito fortemente sia questo il problema), potrebbe bastare installare il vaso in aspirazione alle pompe.
HUGO
Messaggi: 1208
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Cavitazione pompa, bypass, radiatori freddi

Messaggio da HUGO »

Hai già fatto il sopralluogo ?
- Sicuro che il rumore arrivi dalla CT ?
- Sicuro che i radiatori freddi all'ultimo piano non sia dovuto all'errata regolazione delle VT ?

Attenzione che i condomini sono delle "bestie strane" :mrgreen:
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
boba74
Messaggi: 5045
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Cavitazione pompa, bypass, radiatori freddi

Messaggio da boba74 »

La valvola bypass non era meglio metterla in fondo alla colonna anzichè alla base? Magari quando chiude un certo numero di valvole termostatiche tutta l'acqua passa da lì e i radiatori restano esclusi... :roll:
Stefano LL
Messaggi: 503
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

Re: Cavitazione pompa, bypass, radiatori freddi

Messaggio da Stefano LL »

sicuramente collegare il vaso in aspirazione delle pompe e verificare la taratura del by-pass.
Io però aumenterei leggermente anche la precarica del vaso (2,3-2,4 bar) e verificherei come sono impostati i circolatori (è già in dP proporzionale?)
magari delle due può essere che la pompa sta spingendo troppo, non troppo poco. potresti doverla abbassare per risolvere