Verifica tabellare solai e pilastri

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
StudioVVF
Messaggi: 13
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Verifica tabellare solai e pilastri

Messaggio da StudioVVF »

Salve.
In un solaio fra l'intonaco (1 cm) e la parte portante è presente una tavella da 60 cm su cui hanno gettato un solaio in c.a. Si tratta quindi di un cassero in laterizio a perdere. E' fattibile considerare il cassero come equivalente all'intonaco?

Inoltre, ho dei pilastri in c.a. rivestiti con ceramiche. E' fattibile secondo voi considerare il rivestimento in ceramica come intonaco?
Terminus
Messaggi: 13814
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Messaggio da Terminus »

Non capisco come si tenga su questo "cassero". Ci saranno dei ferri infilati dentro ?
Chi ti garantisce la tenuta di questa tavella in caso di incendio ?
Analogamente per le ceramiche, chi garantisce la tenuta in adesione all'elemento in ca da proteggere ? Facilmente i rivestimenti ceramici si distaccano sotto l'azione del fuoco.
StudioVVF
Messaggi: 13
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Messaggio da StudioVVF »

Sono perfettamente d'accordo.
Soprattutto sulle tavelle del cassero.

Ad esempio sono molto perplesso sulla tabella del DM 16/02/2007 relativa ai solai con travetti e pignatte.
La tabella fissa la presenza di almeno 20 mm di intonaco. Ma se io raggiungo il valore minimo di copriferro (es 30 mm) già col semplice cls (avendo intonaco di 15 mm) potrei dire che è la stessa cosa? Il cls è più compatto di un intonaco, no?
Terminus
Messaggi: 13814
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Messaggio da Terminus »

Non ho capito la tua perplessità.
In un solaio a travetti precompressi il cls che ricopre i ferri del travetto è circa pari a 16mm, per raggiungere la ricopertura richiesta (tabella maggiorata di 15mm) devi avere l'intonaco all'intradosso. L'intonaco potrebbe in teoria anche essere malta di cls anche se non si fa e comunque 10mm di intonaco sono pari a 10mm di cls.
StudioVVF
Messaggi: 13
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Messaggio da StudioVVF »

la perplessità è legata a questo: se 10 mm di intonaco sono considerati equivalenti a 10 mm a cls, se ho una sezione di solaio che rispetta il copriferro anche senza intonaco perchè non dovrebbe andare bene?

Come riporto nell'allegato sotto, se l'intonaco è considerato equivalente al cls la configurazione 2 non dovrebbe essere equivalente alla 1 e, quindi, avere la stessa classificazione? :shock:
Screenshot_20251206_213517_Samsung Notes.jpg
Screenshot_20251206_213517_Samsung Notes.jpg (100.6 KiB) Visto 78 volte
Terminus
Messaggi: 13814
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Messaggio da Terminus »

E' equivalente.
Hai un intonaco in cls, anomalo ma funzionale allo scopo.
StudioVVF
Messaggi: 13
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Messaggio da StudioVVF »

Buongiorno.

Quindi è sostenibile ed accettabile senza problemi?

Grazie