VRV con r410
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2730
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
VRV con r410
Ho progettato un impianto di riscaldamento e raffrescamento VRV (per uffici, spogliatoi e mensa su 2 piani) che utilizza gas r410.
L'installatore è perplesso... il gas r410 sarà presto al bando e costa molto caro...
Vorrebbe fare l'idronico.
Per quanto riguarda l'idronico sicuramente si hanno alcuni vantaggi: il fluido termovettore (acqua) non sarà mai messo "fuori legge"; se mi si rompe il ventilo della marca x e fra 10 anni non c'è più la marca x metto la marca y e l'impianto non ha problemi....
A livello di costo e flessibilità, io, per la destinazione d'uso in oggetto (uffici, spogliatoi e mensa) preferire il VRV.
Ho scelto l'r410 perchè:
1) E' vero che nel 2030 non si potranno più installare impianti con r410 nuovi ma mi pare che gli impianti preesistenti possono funzionare tranquillamente e sarà garantito (mi dicono per almeno 20 anni) il gas r410 per il rabbocco
2) Non è infiammabile come l'R32
3) Costa un 30% in meno dello stesso impianto in R32
4) Le macchine r410 ammettono comunque l'uso del R32
Secondo voi sbaglio a proporlo l'r410?
L'installatore è perplesso... il gas r410 sarà presto al bando e costa molto caro...
Vorrebbe fare l'idronico.
Per quanto riguarda l'idronico sicuramente si hanno alcuni vantaggi: il fluido termovettore (acqua) non sarà mai messo "fuori legge"; se mi si rompe il ventilo della marca x e fra 10 anni non c'è più la marca x metto la marca y e l'impianto non ha problemi....
A livello di costo e flessibilità, io, per la destinazione d'uso in oggetto (uffici, spogliatoi e mensa) preferire il VRV.
Ho scelto l'r410 perchè:
1) E' vero che nel 2030 non si potranno più installare impianti con r410 nuovi ma mi pare che gli impianti preesistenti possono funzionare tranquillamente e sarà garantito (mi dicono per almeno 20 anni) il gas r410 per il rabbocco
2) Non è infiammabile come l'R32
3) Costa un 30% in meno dello stesso impianto in R32
4) Le macchine r410 ammettono comunque l'uso del R32
Secondo voi sbaglio a proporlo l'r410?
Re: VRV con r410
in che senso?christian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 16:55 4) Le macchine r410 ammettono comunque l'uso del R32
il 410 è una miscela con R32 ma non puoi mettere solo r32
anzi quando scarichi la macchina per problemi di perdite e la ricarichi non puoi caricare nuovamente a caso, dato ce non sai quando di quel 410 è r32 e quanto no e dovresti sostituirlo con r410 nuovo (che sappia)
diciamocelo
il grande vantaggio dei vrf e vrv è che noi progettisti vinciamo facile
progetto banale
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
christian619
- Messaggi: 2730
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: VRV con r410
"il 410 è una miscela con R32 ma non puoi mettere solo r32" -> a me LG ha detto che le sua macchine R410 accettano anche l'R32SuperP ha scritto: mer dic 03, 2025 17:30in che senso?christian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 16:55 4) Le macchine r410 ammettono comunque l'uso del R32
il 410 è una miscela con R32 ma non puoi mettere solo r32
anzi quando scarichi la macchina per problemi di perdite e la ricarichi non puoi caricare nuovamente a caso, dato ce non sai quando di quel 410 è r32 e quanto no e dovresti sostituirlo con r410 nuovo (che sappia)
diciamocelo
il grande vantaggio dei vrf e vrv è che noi progettisti vinciamo facile
progetto banale
"il grande vantaggio dei vrf e vrv è che noi progettisti vinciamo facile" -> è sicuramente un impianto che richiedere poco sforzo progettuale rispetto ad altri. Dopo che mi sono fatto il mazzo per anni a fare idronico e poi tutti volevano VRV mi sono un po' adeguato... adesso trovo quello che rivuole l'idronico...
A sto punto approfondirò il confronto tra i 2; tra i vantaggi del VRV ho in testa questi vantaggi (posso sbagliare ovviamente):
- costa meno rispetto all'idronico
- COP ed EER più elevati
- gestione delle condense sulle tubazioni più facile
- regolazione più efficace
Ma quindi tu non fai progetti in VRV r410 o comunque non li consigli?
Re: VRV con r410
grazie, non lo sapevochristian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 17:41 "il 410 è una miscela con R32 ma non puoi mettere solo r32" -> a me LG ha detto che le sua macchine R410 accettano anche l'R32
non ne progetto da tanto, ma qualche vrf /vrv a 410 ce l'ho fuori anche io ma non LG
Mi sembra strano ma meglio così
qui ci potrebbe stare qualche nuova canzone di Eliochristian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 17:41 è sicuramente un impianto che richiedere poco sforzo progettuale rispetto ad altri. Dopo che mi sono fatto il mazzo per anni a fare idronico e poi tutti volevano VRV mi sono un po' adeguato... adesso trovo quello che rivuole l'idronico......
Mah.christian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 17:41 A sto punto approfondirò il confronto tra i 2; tra i vantaggi del VRV ho in testa questi vantaggi (posso sbagliare ovviamente):
- costa meno rispetto all'idronico
- COP ed EER più elevati
- gestione delle condense sulle tubazioni più facile
- regolazione più efficace
C'è un bel libro di m.vio sul confronto tra le soluzioni
Tutto questo vantaggio, a parte la facilità di calcolo non la vedo
C'è anche per alcuni aspetti una facilità di posa con tubazioni piccole e preisolate e assenza di tanti componenti che pososno provocare rotture di scatole, quello indubbiamente.
Non faccio + nemmeno le splittate in R32
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
christian619
- Messaggi: 2730
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: VRV con r410
Quasi quasi vado a rileggermelo il libro di Vio,
un po' datato ma effettivamente era fatto bene....(come tutte le sue pubblicazioni tra l'altro)....
un po' datato ma effettivamente era fatto bene....(come tutte le sue pubblicazioni tra l'altro)....
Re: VRV con r410
tutte tutte no (quelle sui bunker termici ad esempio), ma la stragrande maggioranza si e che ho letto praticamente tuttochristian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 18:12 Quasi quasi vado a rileggermelo il libro di Vio,
un po' datato ma effettivamente era fatto bene....(come tutte le sue pubblicazioni tra l'altro)....
ovviamente la sua è una visione, altri autori possono portare visioni diverse
la vera verità viene solo dai monitoraggi e non dai calcoli
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
Mimmo_510859D
- Messaggi: 1759
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: VRV con r410
Che è 'sta cosa del bunker termici?SuperP ha scritto: mer dic 03, 2025 18:46 tutte tutte no (quelle sui bunker termici ad esempio), ma la stragrande maggioranza si e che ho letto praticamente tutto
Di che pubblicazione si tratta?
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6070
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: VRV con r410
Ne parla in tutti i suoi corsi, è molto critico sulle abitazioni superisolate a perfetta tenuta dell'aria. Ed è pure contro le auto elettriche, sermoni e sermoni soporiferi, ma quando si parla di progettazione di grandi impianti (argomento poco dibattuto qui) tutta sta roba sparisce e capisci il gigante che hai davanti.
Tom Bishop
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6070
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: VRV con r410
VRV vs idronico
Dipende cosa devi fare e quanti problemi e rotture di p***e vuoi affrontare.
Il VRV non è solo banalità di progettazione, è anche facilità di esecuzione, limitata possibilità di errori e commissioning quasi plug&play. Su impianti medio piccoli non ha rivali nel rapporto prezzo/prestazioni.
Non mi risulta che abbia COP e EER più elevati rispetto ad un sistema idronico, anzi penso esattamente il contrario. Tra i difetti metterei anche l'impossibilità di gestire la temperatura dell'aria di mandata che può creare problemi di condensa sui diffusori di sistemi canalizzati. Tra i vantaggi macchine più piccole.
Dipende cosa devi fare e quanti problemi e rotture di p***e vuoi affrontare.
Il VRV non è solo banalità di progettazione, è anche facilità di esecuzione, limitata possibilità di errori e commissioning quasi plug&play. Su impianti medio piccoli non ha rivali nel rapporto prezzo/prestazioni.
Non mi risulta che abbia COP e EER più elevati rispetto ad un sistema idronico, anzi penso esattamente il contrario. Tra i difetti metterei anche l'impossibilità di gestire la temperatura dell'aria di mandata che può creare problemi di condensa sui diffusori di sistemi canalizzati. Tra i vantaggi macchine più piccole.
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 9872
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: VRV con r410
Magari te l'ha detto qualche CAT dell'LG... credo che l'LG se ne guardi bene dal produrre un'informazione del genere.christian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 17:41 "il 410 è una miscela con R32 ma non puoi mettere solo r32" -> a me LG ha detto che le sua macchine R410 accettano anche l'R32
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
Mimmo_510859D
- Messaggi: 1759
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: VRV con r410
OK grazieTom Bishop ha scritto: dom dic 07, 2025 05:53Ne parla in tutti i suoi corsi, è molto critico sulle abitazioni superisolate a perfetta tenuta dell'aria. Ed è pure contro le auto elettriche, sermoni e sermoni soporiferi, ma quando si parla di progettazione di grandi impianti (argomento poco dibattuto qui) tutta sta roba sparisce e capisci il gigante che hai davanti.
P.S.: Mai avuto dubbi sul gigante che è. Credo di avere tutte le sue pubblicazioni, molte delle quali prese a fiducia