Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Alessandro dg
Messaggi: 255
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da Alessandro dg »

Buongiorno,
tolte tutte le altre destinazioni d'uso per cui gli orari di funzionamento sono più o meno noti e/o ipotizzabili, per quanto riguarda le abitazioni civili, in estate, quante ore giornaliere di funzionamento dell'impianto considerate, al fine di avere un corretto dimensionamento dell'impianto?
Esa
Messaggi: 4480
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da Esa »

Concordare con il cliente è una brutta idea?
Alessandro dg
Messaggi: 255
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da Alessandro dg »

Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 12:32 Concordare con il cliente è una brutta idea?
Mi riferisco principalmente ad abitazioni condominiali da realizzare, dove ancora non sono presenti gli utenti finali
Alessandro dg
Messaggi: 255
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da Alessandro dg »

Tra 24 e 12 c'è una differenza di circa il 22% di potenza dell'impianto, quindi io tenderei a considerare cautelativamente un funzionamento massimo di 8 ore, magari non consecutive (chiaramente ore diurne)
Ultima modifica di Alessandro dg il ven nov 28, 2025 12:52, modificato 1 volta in totale.
Esa
Messaggi: 4480
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da Esa »

Credo vada bene.
Ma scrivilo ben evidente nella relazione di progetto che consegnerai al committente (cliente)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9857
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da NoNickName »

Alessandro dg ha scritto: ven nov 28, 2025 11:55 quante ore giornaliere di funzionamento dell'impianto considerate
Dipende cosa intendi. L'impianto deve essere acceso 24/24. Per acceso intendo in RUN, non in standby.
Poi non è detto che i dispositivi di cui è composto siano in marcia, e se lo sono, che lo siano in contemporanea tra loro.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4480
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da Esa »

L'impianto deve essere acceso 24/24.
Perché DEVE?
Non si può accendere l'impianto quando voglio e per il tempo che voglio?
Adeguo la potenza di generatore e terminali all'esigenza. HER e CL possono essere diversi.
Come progettista, devo solo essere chiaro con il cliente, affinché le sue aspettative siano soddisfatte (e pagate).
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9857
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 14:33 Adeguo la potenza di generatore e terminali all'esigenza. HER e CL possono essere diversi.
Certo puoi anche installare un generatore da 1MW, portare la temperatura instantanea a 80°C, ma nell'arco delle 24 ore la media sarà 20°C
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4480
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da Esa »

portare la temperatura istantanea a 80°C
Normalmente
per quanto riguarda le abitazioni civili, in estate,
non si adottano quei livelli di temperatura.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9857
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 14:33 Non si può accendere l'impianto quando voglio e per il tempo che voglio?
certo, poi mantenere la temperatura è un'altra storia
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4480
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da Esa »

... mantenere la temperatura è un'altra storia
E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).
Sempre differente dal profilo del CL.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9857
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 15:56 E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).
Quindi appunto acceso 24/24 come dicevo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4480
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Messaggio da Esa »

NoNickName ha scritto: ven nov 28, 2025 16:13
Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 15:56 E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).
Quindi appunto acceso 24/24 come dicevo.
No.
Se tieni acceso 24 ore, il valore di HER (generatore) è, ad esempio, 1 e coincide (anche come orario) con il valore di CL
Se tieni acceso 4 ore, il valore di HER (generatore) non coincide (né per l'ora né per il valore) con quello di CL; potrebbe anche raddoppiare o quadruplicare rispetto al max calcolato nelle ore di accensione (prendendo come riferimento CL).
Comunque non capisco cosa c'entri parlare, in estate, di generatore da 1 MW a 80°C.
Rispondi