Buongiorno,
ho visionato dei calcoli estivi di civili abitazioni, notando che in alcuni ambienti esposti ad est il massimo carico si ha alle 4 e 5 di mattina, riportando un valore alto per irraggiamento solare in quelle ore; è un errore del software di calcolo?
Carico termico per irraggiamento solare
Moderatore: Edilclima
-
Alessandro dg
- Messaggi: 255
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
-
marcoaroma
- Messaggi: 3184
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Carico termico per irraggiamento solare
Se si fa riferimento ad un edificio in estremo Oriente, col fuso orario di Roma, il calcolo può essere corretto.Alessandro dg ha scritto: mer nov 26, 2025 11:05 ho visionato dei calcoli estivi di civili abitazioni, notando che in alcuni ambienti esposti ad est il massimo carico si ha alle 4 e 5 di mattina, riportando un valore alto per irraggiamento solare in quelle ore; è un errore del software di calcolo?
Re: Carico termico per irraggiamento solare
Potrebbe essere, ma anche no.è un errore del software di calcolo?
Il carico termico (Cooling Load o CL) non coincide quasi mai con il fabbisogno termico (Heat Extraction Rate o HER) dell'impianto.