Carico termico per irraggiamento solare

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Alessandro dg
Messaggi: 255
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Carico termico per irraggiamento solare

Messaggio da Alessandro dg »

Buongiorno,
ho visionato dei calcoli estivi di civili abitazioni, notando che in alcuni ambienti esposti ad est il massimo carico si ha alle 4 e 5 di mattina, riportando un valore alto per irraggiamento solare in quelle ore; è un errore del software di calcolo?
marcoaroma
Messaggi: 3184
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Carico termico per irraggiamento solare

Messaggio da marcoaroma »

Alessandro dg ha scritto: mer nov 26, 2025 11:05 ho visionato dei calcoli estivi di civili abitazioni, notando che in alcuni ambienti esposti ad est il massimo carico si ha alle 4 e 5 di mattina, riportando un valore alto per irraggiamento solare in quelle ore; è un errore del software di calcolo?
Se si fa riferimento ad un edificio in estremo Oriente, col fuso orario di Roma, il calcolo può essere corretto.
Esa
Messaggi: 4480
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Carico termico per irraggiamento solare

Messaggio da Esa »

è un errore del software di calcolo?
Potrebbe essere, ma anche no.
Il carico termico (Cooling Load o CL) non coincide quasi mai con il fabbisogno termico (Heat Extraction Rate o HER) dell'impianto.
Rispondi