Salve a tutti,
Non sono un esperto di progettazione NFPA13 ma chiedo a qualcuno se mi può aiutare a capire una scelta progettuale fatta da un professionista per cui sono intento a valutane la correttezza.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto sprinkler misto a idranti uni 45, laddove un unico gruppo di pompaggio antincendio alimenta un collettore dal quale partono 3 linee:
1) valvola a umido per alimentare colonna montante con ugelli sprinkler e idranti (impianto misto) dal piano 0 al piano 7
2) valvola a umido per alimentare colonna montante con ugelli sprinkler e idranti (impianto misto) dal piano 8 al piano 15
3) Linea per landing valve ( attacchi manichette dn65 posizionate sul vano scale di tutta la torre)
primo dubbio: perché aggiungere una linea Landing valve quando ho idranti su ogni piano? É obbligatoria?
Secondo dubbio : il livello di rischio è oh1 per un’area operativa di 140 m quadri. La portata calcolata è di 220 GPM per gli sprinkler alla quale viene aggiunto una portata di 250 GPM per le manichette. Totale 450 GPM. A quest’ultima viene sommata una portata di altri 250 GPM dato dalle landing valve, per un totale di 700 GPM.
Una pompa da 1000 GP M con una prevalenza di 18 bar
Non capisco perché livello di rischio o H1 in cui è richiesto una portata sprinkler di 220 GPM viene selezionata una pompa da 1000 GPM. Mi sembra strano che vengano sommate tutte queste contemporaneità che non saranno mai reali: o parte il sistema sprinkler oppure si usano le manichette.
C’è qualcuno che mi può aiutare o indirizzare ad un esperto?
Grazie
NFPA13
Moderatore: Edilclima
Re: NFPA13
ciao Pippo81 e benvenuto nel Forum
il discorso è un po' articolato, cerco di capire e farmi capire in brevissimo:
c'è un'assicurazione che ha richiesto l'utilizzo di standard diversi da UNI EN 12845 ?
è un rischio non trattato dalla norma UNI EN 12845 ?
che tipo di edificio stiamo proteggendo (uffici, civile abitazione, ospedale, altro..) ?
per la rete idranti non hai citato la UNI 10779 ma a questa norma il progettista dovrebbe far riferimento
oppure usa NFPA 14 +13 ?
si possono derivare gli idranti dalla colonna montante di un impianto spk a umido però bisogna definire le norme utilizzate.
lascando stare che idraulicamente si sta facendo un sistema poco sicuro per vari aspetti (sicurezza / funzionalità).
secondo me non si somma la portata degli attacchi idranti DN70.
quindi sarebbe 220+250=470 USgpm.
la prevalenza sarà sicuramente elevata ma deve anche essere gestita per piani
il taglio pompa secondo NFPA sarà superiore ai 470 USgpm, ma lì vicino abbiamo il taglio da 500 USgpm
il discorso è un po' articolato, cerco di capire e farmi capire in brevissimo:
ok, il progettista utilizza NFPA13 per lo sprinkler... ma perchè ?
c'è un'assicurazione che ha richiesto l'utilizzo di standard diversi da UNI EN 12845 ?
è un rischio non trattato dalla norma UNI EN 12845 ?
che tipo di edificio stiamo proteggendo (uffici, civile abitazione, ospedale, altro..) ?
1) e 2) sostituiscono la 3), siamo in Italia e gli attacchi DN70 al piano (che servirebbero per i VVF) non sono richiesti.Pippo81 ha scritto: lun nov 10, 2025 10:52 1) valvola a umido per alimentare colonna montante con ugelli sprinkler e idranti (impianto misto) dal piano 0 al piano 7
2) valvola a umido per alimentare colonna montante con ugelli sprinkler e idranti (impianto misto) dal piano 8 al piano 15
3) Linea per landing valve ( attacchi manichette dn65 posizionate sul vano scale di tutta la torre)
per la rete idranti non hai citato la UNI 10779 ma a questa norma il progettista dovrebbe far riferimento
oppure usa NFPA 14 +13 ?
si possono derivare gli idranti dalla colonna montante di un impianto spk a umido però bisogna definire le norme utilizzate.
lascando stare che idraulicamente si sta facendo un sistema poco sicuro per vari aspetti (sicurezza / funzionalità).
prestazioni richieste sempre per sprinkler e idranti interni (elevato sviluppo verticale dell'edificio)Pippo81 ha scritto: lun nov 10, 2025 10:52 Secondo dubbio : il livello di rischio è oh1 per un’area operativa di 140 m quadri. La portata calcolata è di 220 GPM per gli sprinkler alla quale viene aggiunto una portata di 250 GPM per le manichette. Totale 450 GPM. A quest’ultima viene sommata una portata di altri 250 GPM dato dalle landing valve, per un totale di 700 GPM.
secondo me non si somma la portata degli attacchi idranti DN70.
quindi sarebbe 220+250=470 USgpm.
l'edificio è sicuramente ad elevato sviluppo verticale (15 piani)
la prevalenza sarà sicuramente elevata ma deve anche essere gestita per piani
il taglio pompa secondo NFPA sarà superiore ai 470 USgpm, ma lì vicino abbiamo il taglio da 500 USgpm