PDC esistenti e nuovi gas infiammabili

Messaggio da Luca78 »

Buongiorno a tutti,

Ho una curiosità riguardo alle pdc e i relativi impianti con i gas tipo R410: supponendo che in un futuro più o meno lontano un generatore A2A installato in una abitazione civile assemblato con PDC splittata, modulo idronico e split ad espansione diretta debba essere sostituito perché la riparazione non fosse più conveniente o perché i pezzi di ricambio diventassero introvabili, sarebbe possibile sostituirlo con un nuovo generatore della stessa tipologia e con la stessa architettura ma che utilizza gas infiammabili?

Grazie

Luca
SuperP
Messaggi: 11632
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC esistenti e nuovi gas infiammabili

Messaggio da SuperP »

Midea fa già i trial in R290
La ricerca, anche in europa, sta andando sull'uso di POCO R290 per rimanere sotto i 150 o 300 gr di R290 anche per potenze significative
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Tom Bishop
Messaggi: 6030
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC esistenti e nuovi gas infiammabili

Messaggio da Tom Bishop »

Prima dell'R290 ci stanno l'R32 e l'R454c
https://www.daikin.it/it_IT/news/an-out ... urope.html
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9778
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC esistenti e nuovi gas infiammabili

Messaggio da NoNickName »

Luca78 ha scritto: mar ott 28, 2025 07:03 sarebbe possibile sostituirlo con un nuovo generatore della stessa tipologia e con la stessa architettura ma che utilizza gas infiammabili?
La domanda è molto malposta.
Non si capisce se intendi sostituire l'impianto, o un solo pezzo di esso, e quale.
In riparazione, non è necessario cambiare il gas ancora per 20 anni.
Quindi se ti si rompe un'unità interna o l'unità esterna o anche ti si rompe tutto e cambi i pezzi con altri identici, non ha nessun obbligo di cambiare il gas.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Luca78
Messaggi: 95
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: PDC esistenti e nuovi gas infiammabili

Messaggio da Luca78 »

Hai ragione NNN, la domanda è malposta: non devo sostituire nulla, la mia domanda nasce dalla curiosità di sapere se un impianto (inteso come disposizione delle tubazioni ed eventualmente la posizione del modulo idronico), progettato come ho indicato sopra, un domani potrà essere convertito con stessa tipologia di generatore ma che utilizza un gas infiammabile; se esiste qualche prescrizione particolare per la posa ad esempio delle tubazioni, nel caso venissero percorse appunto da gas infiammabili.

Grazie

Luca
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9778
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC esistenti e nuovi gas infiammabili

Messaggio da NoNickName »

Luca78 ha scritto: mar ott 28, 2025 21:18 Hai ragione NNN, la domanda è malposta: non devo sostituire nulla, la mia domanda nasce dalla curiosità di sapere se un impianto (inteso come disposizione delle tubazioni ed eventualmente la posizione del modulo idronico), progettato come ho indicato sopra, un domani potrà essere convertito con stessa tipologia di generatore ma che utilizza un gas infiammabile; se esiste qualche prescrizione particolare per la posa ad esempio delle tubazioni, nel caso venissero percorse appunto da gas infiammabili.
Laddove circola gas infiammabile, ovviamente sia i tubi, che la loro posa, e la posa stessa della macchina interna e esterna sono soggetti a vincoli rigorosi e rispetto dei requisiti del costruttore.
Non solo nei tubi del gas, ma anche in quelli dell'acqua, perchè una perdita interna di gas nell'acqua potrebbe trasportare gas infiammabile all'interno dei locali climatizzati.

Quindi la risposta è no, non si può.
Sì, esistono moltissime prescrizioni e vincoli.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”