Messaggio da christian619 »

Legge 10 per capannone di nuova costruzione.
Dentro faranno un massetto da 20 cm sul terreno rullato.
Sopra ci saranno dei carichi importanti.
Non vogliono isolare il pavimento...

Non sono i soli che mi dicono che nei capannoni il pavimento non si isola...
solo che così facendo le verifiche del DM2015 non verificano...
Esa
Messaggi: 4441
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Messaggio da Esa »

Non sono i soli che mi dicono che nei capannoni il pavimento non si isola...
Mi sembra normale ...
solo che così facendo le verifiche del DM2015 non verificano...
Quale verifica?
christian619
Messaggi: 2710
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Messaggio da christian619 »

Non mi tornano gli indici di prestazione energetica....
il pavimento è 3.000 mq che disperde verso il terreno....
stavo pensando anche al vetro cellulare...
arkanoid
Messaggi: 5040
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Messaggio da arkanoid »

Va senza dubbio coibentato se la struttura è soggetta alle verifiche di legge. Se non lo isoli a sufficienza per ragioni tecniche, dovrai compensare con maggiore isolamento altrove (non hai la verifica puntuale). Valuta un intervento con un alleggerito se la portata è sufficiente, con il vetro cellulare vai su cifre improponibili.
Se un EPS300 è sufficiente, facilmente con 6-8 cm risolvi il problema.
redigere redigere redigere
simcat
Messaggi: 1941
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Messaggio da simcat »

christian619 ha scritto: mer ott 22, 2025 18:08 Legge 10 per capannone di nuova costruzione.
Dentro faranno un massetto da 20 cm sul terreno rullato.
Sopra ci saranno dei carichi importanti.
Non vogliono isolare il pavimento...

Non sono i soli che mi dicono che nei capannoni il pavimento non si isola...
solo che così facendo le verifiche del DM2015 non verificano...
Ciao, essendo un capannone la trasmittanza equivalente dovrebbe comunque essere sufficientemente bassa e, a volte, può capitare che non incida in maniera significativa sulle verifiche di legge.
- prova ad abbassare la trasmittanza sugli altri elementi (pareti, copertura, serramenti)
- però hai sempre la verifica della condensa...
- anche se ci saranno carichi importanti, esistono idonei pannelli coibenti ad altissima resistenza a compressione, quindi il problema è economico
HUGO
Messaggi: 1195
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Messaggio da HUGO »

simcat ha scritto: gio ott 23, 2025 09:48
christian619 ha scritto: mer ott 22, 2025 18:08 Legge 10 per capannone di nuova costruzione.
Dentro faranno un massetto da 20 cm sul terreno rullato.
Sopra ci saranno dei carichi importanti.
Non vogliono isolare il pavimento...

Non sono i soli che mi dicono che nei capannoni il pavimento non si isola...
solo che così facendo le verifiche del DM2015 non verificano...
Ciao, essendo un capannone la trasmittanza equivalente dovrebbe comunque essere sufficientemente bassa e, a volte, può capitare che non incida in maniera significativa sulle verifiche di legge.
- prova ad abbassare la trasmittanza sugli altri elementi (pareti, copertura, serramenti)
- però hai sempre la verifica della condensa...
- anche se ci saranno carichi importanti, esistono idonei pannelli coibenti ad altissima resistenza a compressione, quindi il problema è economico
Il mistero della trasmittanza equivalente :D
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Esa
Messaggi: 4441
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Messaggio da Esa »

Nei capannoni di quell'estensione il pavimento può non essere isolato, rispettando tutte le regole.
christian619
Messaggi: 2710
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Messaggio da christian619 »

simcat ha scritto: gio ott 23, 2025 09:48
christian619 ha scritto: mer ott 22, 2025 18:08 Legge 10 per capannone di nuova costruzione.
Dentro faranno un massetto da 20 cm sul terreno rullato.
Sopra ci saranno dei carichi importanti.
Non vogliono isolare il pavimento...

Non sono i soli che mi dicono che nei capannoni il pavimento non si isola...
solo che così facendo le verifiche del DM2015 non verificano...
Ciao, essendo un capannone la trasmittanza equivalente dovrebbe comunque essere sufficientemente bassa e, a volte, può capitare che non incida in maniera significativa sulle verifiche di legge.
- prova ad abbassare la trasmittanza sugli altri elementi (pareti, copertura, serramenti)
- però hai sempre la verifica della condensa...
- anche se ci saranno carichi importanti, esistono idonei pannelli coibenti ad altissima resistenza a compressione, quindi il problema è economico
purtroppo ho poco margine di manovra:

1) I muri sono prefabbricati (cls spessore 38 cm U = 0,18 W/mqK)
2) i copponi sono prefabbricati e battono li come U
3) Ho un sacco di shed con policarbonato da 1,6 W/mqk
4) Portoni e finestre da 1,3 W/mqk

Le dispersioni verso terra mi fregano.... ho proposto il RAVATHERM XPS 700 ma me lo hanno cassato...
non voglio isolare il pavimento.... :roll:
Esa
Messaggi: 4441
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Messaggio da Esa »

non vogliono isolare il pavimento..
Fanno bene,
Il valore di 0.8 si raggiunge facilmente
Rispondi