Buongiorno.
Dovendo adeguare un esificio civile con h>24 m con il Codice, entra in gioco la RTV 13.
Nel 2021 hanno installato il cappotto con le seguenti caratteristiche:
- isolante termico in EPS, classe reazione al fuoco E;
- intonaco isolante, classe B-s2,d0.
Secondo me non posso considerare il solo intonaco ma l'intero pacchetto ai fini della reazione al fuoco.
Concordate?
Grazie
Cappotto con intonaco isolantie
Moderatore: Edilclima
Re: Cappotto con intonaco isolantie
è chiaro che non puoi considerare l'ultimo strato ma tutto il pacchetto.
Puoi provare a verificare la tua situazione con il lavoro dell'aipe (https://www.aipe.biz/) "CLASSE B: LA REAZIONE AL FUOCO DELL’EPS"
Li ci sono dei rapporti di classificazione che forse possono aiutarti
Puoi provare a verificare la tua situazione con il lavoro dell'aipe (https://www.aipe.biz/) "CLASSE B: LA REAZIONE AL FUOCO DELL’EPS"
Li ci sono dei rapporti di classificazione che forse possono aiutarti
Re: Cappotto con intonaco isolantie
Da quanto dici non hai un cappotto ETICS quindi con prestazione di reazione al fuoco dichiarata dal produttore per l'intero pacchetto.
Allora per l'EPS devi rispettare la GM2 nella tabella S.1-7 con un isolante in vista, dato che non può essere considerato "protetto" secondo la prima riga.
Allora per l'EPS devi rispettare la GM2 nella tabella S.1-7 con un isolante in vista, dato che non può essere considerato "protetto" secondo la prima riga.
Re: Cappotto con intonaco isolantie
Ciao Terminus.
Esatto.
Infatti, sulla scheda tecnica fornita l'EPS ha classe di reazione al fuoco E, quindi non a norma.
Esatto.
Infatti, sulla scheda tecnica fornita l'EPS ha classe di reazione al fuoco E, quindi non a norma.
Re: Cappotto con intonaco isolantie
Il Superbonus ha creato dei mostri.
Purtroppo alcuni interventi sono stati progettati da termotecnici con nessuna conoscenza dell'antincendio o anche termotecnici della domenica......
Per non parlare di General Contractor sorti dal nulla e cessari subito dopo....
Purtroppo alcuni interventi sono stati progettati da termotecnici con nessuna conoscenza dell'antincendio o anche termotecnici della domenica......
Per non parlare di General Contractor sorti dal nulla e cessari subito dopo....
Re: Cappotto con intonaco isolantie
Un vero guaio, hai ragione.
Re: Cappotto con intonaco isolantie
Parla con l'amministratore.
In caso di contestazioni potrebbe essere ancora in tempo a chiamare il causa la ditta esecutrice o chi per lei.
In caso di contestazioni potrebbe essere ancora in tempo a chiamare il causa la ditta esecutrice o chi per lei.