Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Dovendo adeguare un esificio civile con h>24 m con il Codice, entra in gioco la RTV 13.
Nel 2021 hanno installato il cappotto con le seguenti caratteristiche:
- isolante termico in EPS, classe reazione al fuoco E;
- intonaco isolante, classe B-s2,d0.
Secondo me non posso considerare il solo intonaco ma l'intero pacchetto ai fini della reazione al fuoco.
Concordate?
Grazie
Gmeister
Messaggi: 740
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Cappotto con intonaco isolantie

Messaggio da Gmeister »

è chiaro che non puoi considerare l'ultimo strato ma tutto il pacchetto.
Puoi provare a verificare la tua situazione con il lavoro dell'aipe (https://www.aipe.biz/) "CLASSE B: LA REAZIONE AL FUOCO DELL’EPS"
Li ci sono dei rapporti di classificazione che forse possono aiutarti
Terminus
Messaggi: 13818
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cappotto con intonaco isolantie

Messaggio da Terminus »

Da quanto dici non hai un cappotto ETICS quindi con prestazione di reazione al fuoco dichiarata dal produttore per l'intero pacchetto.
Allora per l'EPS devi rispettare la GM2 nella tabella S.1-7 con un isolante in vista, dato che non può essere considerato "protetto" secondo la prima riga.
fabbretto
Messaggi: 952
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Cappotto con intonaco isolantie

Messaggio da fabbretto »

Ciao Terminus.
Esatto.
Infatti, sulla scheda tecnica fornita l'EPS ha classe di reazione al fuoco E, quindi non a norma.
Terminus
Messaggi: 13818
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cappotto con intonaco isolantie

Messaggio da Terminus »

Il Superbonus ha creato dei mostri.
Purtroppo alcuni interventi sono stati progettati da termotecnici con nessuna conoscenza dell'antincendio o anche termotecnici della domenica......
Per non parlare di General Contractor sorti dal nulla e cessari subito dopo....
fabbretto
Messaggi: 952
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Cappotto con intonaco isolantie

Messaggio da fabbretto »

Un vero guaio, hai ragione.
Terminus
Messaggi: 13818
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cappotto con intonaco isolantie

Messaggio da Terminus »

Parla con l'amministratore.
In caso di contestazioni potrebbe essere ancora in tempo a chiamare il causa la ditta esecutrice o chi per lei.
etec83
Messaggi: 929
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Cappotto con intonaco isolantie

Messaggio da etec83 »

Ma comunque sopra i 24 m ricadi in GM1 che chiede isolanti in vista A2-s1,d0.
Senza contare le fasce di separazione a solaio sopra i 12 m, perchè con il Codice sei obbligato a compartimentare.

Allora è meglio verificare se utilizzare il DM 16.05.1987 e la circolare delle facciate 2013 che chiede una classe inferiore per i materiali.

In ogni caso con un pacchetto del genere e la classe E l'unica cosa che si può provare a fare ormai è provare a testarlo in laboratorio per vedere che classe di reazione al fuoco esce complessivamente.

In ogni caso dipende anche quando è stato fatto il lavoro e che normativa era in vigore. La RTV V.13 è uscita nel marzo 2022 ed entrata in vigore a luglio 2022 se non ricordo male, quindi tirare in ballo il capottista, ma se c'era una linea guida del 2013 tra l'altro facoltativa.