Buonasera,
una curiosità voi, nella stesura del Dich_Prod pin2.3, nel caso aveste da dichiarare ipoteticamente 20 porte REI, compilate un unico riquadro avendo cura di riportare i numeri di omologa per prodotto tipo, oppure create un riquadro singolo per ogni porta?
Grazie
Dich_prod di porte tagliafuoco
Moderatore: Edilclima
Re: Dich_prod di porte tagliafuoco
La dichiarazione è per prodotto tipo, vedi la nota 3.
Quindi indica insieme le varie matricole delle porte aventi identiche caratteristiche (stessa omologazione o DoP/CE)
Quindi indica insieme le varie matricole delle porte aventi identiche caratteristiche (stessa omologazione o DoP/CE)
Re: Dich_prod di porte tagliafuoco
Grazie mille Terminus.
- weareblind
- Messaggi: 3948
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Dich_prod di porte tagliafuoco
Uno per porta, anche perché metto la foto e lo stralcio della pianta con posizione.
-
- Messaggi: 5994
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Dich_prod di porte tagliafuoco
Anche io faccio una voce per singola porta così riesco a mettere un codice univoco che fa riferimento alla tavola grafica allegata
Tom Bishop
Re: Dich_prod di porte tagliafuoco
è corretto fare come dice Terminus, ma poi nel pratico ognuno fa come meglio crede
ovvio che se hai 50 porte tagliafuoco analoghe ...auguri
ovvio che se hai 50 porte tagliafuoco analoghe ...auguri
Re: Dich_prod di porte tagliafuoco
Mettere singole porte e la piantina allegata torna comodo quando poi si dovrà eventualmente sostituirne una o fare delle modifiche senza andare a incasinarsi con i vari dich.prod.
Re: Dich_prod di porte tagliafuoco
basta indicare sull'allegato grafico la matricola e non ti incasini