Dich_prod di porte tagliafuoco

Messaggio da Sandeman »

Buonasera,

una curiosità voi, nella stesura del Dich_Prod pin2.3, nel caso aveste da dichiarare ipoteticamente 20 porte REI, compilate un unico riquadro avendo cura di riportare i numeri di omologa per prodotto tipo, oppure create un riquadro singolo per ogni porta?

Grazie
Terminus
Messaggi: 13683
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dich_prod di porte tagliafuoco

Messaggio da Terminus »

La dichiarazione è per prodotto tipo, vedi la nota 3.
Quindi indica insieme le varie matricole delle porte aventi identiche caratteristiche (stessa omologazione o DoP/CE)
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 517
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Dich_prod di porte tagliafuoco

Messaggio da Sandeman »

Grazie mille Terminus.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3947
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Dich_prod di porte tagliafuoco

Messaggio da weareblind »

Uno per porta, anche perché metto la foto e lo stralcio della pianta con posizione.
Tom Bishop
Messaggi: 5994
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Dich_prod di porte tagliafuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Anche io faccio una voce per singola porta così riesco a mettere un codice univoco che fa riferimento alla tavola grafica allegata
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1601
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Dich_prod di porte tagliafuoco

Messaggio da stfire »

è corretto fare come dice Terminus, ma poi nel pratico ognuno fa come meglio crede
ovvio che se hai 50 porte tagliafuoco analoghe ...auguri
boba74
Messaggi: 4899
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Dich_prod di porte tagliafuoco

Messaggio da boba74 »

Mettere singole porte e la piantina allegata torna comodo quando poi si dovrà eventualmente sostituirne una o fare delle modifiche senza andare a incasinarsi con i vari dich.prod.
stfire
Messaggi: 1601
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Dich_prod di porte tagliafuoco

Messaggio da stfire »

basta indicare sull'allegato grafico la matricola e non ti incasini