EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6103
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da Tom Bishop »

Mi è capitata sottomano questa scheda
EPS grigio.jpg
EPS grigio.jpg (307.7 KiB) Visto 11109 volte

Non sapevo esistete un EPS con lambda=0.028W/mK e non ho ancora trovato una scheda che me lo attesti.
Tom Bishop
Esa
Messaggi: 4519
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da Esa »

Ma non lo attesta il committente?
sergiob
Messaggi: 316
Iscritto il: mar apr 10, 2012 09:27

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da sergiob »

Il minimo che ho trovato io è 0.030 per questo materiale. A quei valori puoi arrivarci con la Stiferite.
gianlun
Messaggi: 643
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da gianlun »

probabilmente hanno "giocato" sulla conduttività dell'isolamento termico per ottenere la trasmittanza e lo spessore del pacchetto
marcoaroma
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da marcoaroma »

Mai visto EPS con grafite o altro tipo sotto 0,030. Che poi comunque maggioro sempre almeno di un 10%.
Tom Bishop
Messaggi: 6103
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da Tom Bishop »

Esa ha scritto: gio set 25, 2025 14:10 Ma non lo attesta il committente?
Si tratta di un rapporto di prova e ritengo che si riferisca al richiedente la prova
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 11698
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da SuperP »

marcoaroma ha scritto: gio set 25, 2025 22:09 Mai visto EPS con grafite o altro tipo sotto 0,030. Che poi comunque maggioro sempre almeno di un 10%.
cosa "vietata" dalle UNI
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
SuperP
Messaggi: 11698
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto: gio set 25, 2025 13:50 Non sapevo esistete un EPS con lambda=0.028W/mK e non ho ancora trovato una scheda che me lo attesti.
Avrà simulato questo tamponamento facendo tornare i conti

https://t2d.it/prodotti-e-soluzioni/t2d ... KqEALw_wcB

Solite schede per vendite clamorose, semnza un lambda D e con tanti lambda e lambda DRY

Da capire se abbia implementato il blocco o la muratura

Ma qui nella realtà è un disastro... tutte discontinuità tra l'isolamento... altro che maggiorazione dle 10%
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Esa
Messaggi: 4519
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da Esa »

marcoaroma ha scritto: gio set 25, 2025 22:09 Mai visto EPS con grafite o altro tipo sotto 0,030. Che poi comunque maggioro sempre almeno di un 10%.
Non ti fidi dei rapporti di prova?
Allora perché ti accontenti del 10% (praticamente: nulla) e non applichi il 30/60% (se tieni conto di avere a che fare con un posatore professionale e non con un improvvisato)?
Ovviamente, molto dipende anche dallo spessore: un conto è il margine su 3 cm di isolante e un altro conto è il margine su 30 cm.
SuperP
Messaggi: 11698
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da SuperP »

Esa ha scritto: ven set 26, 2025 09:29 Non ti fidi dei rapporti di prova?
ma tu sai che cosa è?

qui non c'è nessun rapporto di prova

e ricordiamoci anche che ogni rapporto di prova (chiamiamola CE) non tiene conto della posa ! E ci mancherebbe.

Sta all'esaprogettista (ricordo discussioni tra i progettisti scarsi e quelli a livello esa) stabilire percentualmente in funzione della squadra che andrà ad operare e della loro voglia di lavorare applicare maggiorazioni dal 10 al 60% a tutti i componenti edilizi ed anche agli impiantistici
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Esa
Messaggi: 4519
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da Esa »

Sta all'esaprogettista (ricordo discussioni tra i progettisti scarsi e quelli a livello esa)
E se abbassassi i toni?
Esa
Messaggi: 4519
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da Esa »

Esa ha scritto: ven set 26, 2025 09:46
Sta all'esaprogettista (ricordo discussioni tra i progettisti scarsi e quelli a livello esa)
E se abbassassi i toni?
Ti prometto che non interverrò più per almeno qualche settimana.
SuperP
Messaggi: 11698
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da SuperP »

Esa ha scritto: ven set 26, 2025 09:46
Sta all'esaprogettista (ricordo discussioni tra i progettisti scarsi e quelli a livello esa)
E se abbassassi i toni?
Eri tu quello che sminuiva alcuni progettisti che non progettavano secondo alcuni canoni.

Cmq hai ragione, sorry.

Ma di uscite come quella fatta da te, a caso, anche no.

C'è anche chi si sbatte la testa per capire cosa sia un lambda e un lambda D e come si possa correggere per arrivare ad un lambda P secondo norma.
Il mondo della termotecnica è cambiato rispetto agli anni '80 e anche questi aspetti hanno la loro rilevanza, come i PT, tenuta all'aria, l'efficienza energetica, l'energia...

Certo non tengono conto degli orrori di posa, ma per fortuna almeno in inverno i dati dichiarati (lambda D) sono abbastanza corretti
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Tom Bishop
Messaggi: 6103
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da Tom Bishop »

Ho proprio ripreso il loro "certificato energetico"

Un costruttore mi ha chiedo di usare il loro prodotto in un progetto e stavo controllando la documentazione e mi è saltato all'occhio quel valore.
Tom Bishop
marcoaroma
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da marcoaroma »

SuperP ha scritto: ven set 26, 2025 10:07 Certo non tengono conto degli orrori di posa, ma per fortuna almeno in inverno i dati dichiarati (lambda D) sono abbastanza corretti
Per questo le maggioro sempre le conduttività, almeno se poi fanno una verifica con termoflussimetro ho meno probabilità che la parete sia sopra i limiti previsti di trasmittanza.
SuperP
Messaggi: 11698
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto: sab set 27, 2025 05:50 Un costruttore mi ha chiedo di usare il loro prodotto in un progetto e stavo controllando la documentazione e mi è saltato all'occhio quel valore.
Giramelo per cortesia
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
SuperP
Messaggi: 11698
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da SuperP »

marcoaroma ha scritto: sab set 27, 2025 20:08 Per questo le maggioro sempre le conduttività, almeno se poi fanno una verifica con termoflussimetro ho meno probabilità che la parete sia sopra i limiti previsti di trasmittanza.
NOn ha molto senso..
La misura della trasmittanza:
- è puntuale e a meno di non beccare una fessura, ti restituisce un valore circa coerente con quelli Dichiarati (e con Dichiarati intendo DIchiarati)
- la termoflussimetria non serve a certificare i limiti
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Tom Bishop
Messaggi: 6103
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da Tom Bishop »

SuperP ha scritto: dom set 28, 2025 19:12
Giramelo per cortesia
https://t2d.it/wp-content/uploads/2018/ ... M670-1.pdf
Tom Bishop
marcoaroma
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da marcoaroma »

SuperP ha scritto: dom set 28, 2025 19:14
marcoaroma ha scritto: sab set 27, 2025 20:08 Per questo le maggioro sempre le conduttività, almeno se poi fanno una verifica con termoflussimetro ho meno probabilità che la parete sia sopra i limiti previsti di trasmittanza.
NOn ha molto senso..
La misura della trasmittanza:
- è puntuale e a meno di non beccare una fessura, ti restituisce un valore circa coerente con quelli Dichiarati (e con Dichiarati intendo DIchiarati)
- la termoflussimetria non serve a certificare i limiti
Forse mi sono spiegato non bene. Di errori si posa se ne vedono molti e riducono il grado di isolamento. Di materiali cambiati con altri simili ma economici anche. La termoflussimetria nei contenziosi si usa per verificare quanto progettato e con una maggiorazione nella lambda d è più facile rientrarci. Poi ognuno fa come vuole, c'è chi si affida totalmente all'istituto di certificazione e al muratore di turno.
SuperP
Messaggi: 11698
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da SuperP »

Validità = 0

Se nei tuoi calcoli usi quei valori attenzione al regolamento 305 (al di là della soluzione "lego" che come dicevo precedentemente è un disastro).
Ma con tutti i sistemi intelligenti per costruire, ancora con queste soluzioni?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
SuperP
Messaggi: 11698
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da SuperP »

marcoaroma ha scritto: dom set 28, 2025 23:01 Forse mi sono spiegato non bene. Di errori si posa se ne vedono molti e riducono il grado di isolamento. Di materiali cambiati con altri simili ma economici anche. La termoflussimetria nei contenziosi si usa per verificare quanto progettato e con una maggiorazione nella lambda d è più facile rientrarci. Poi ognuno fa come vuole, c'è chi si affida totalmente all'istituto di certificazione e al muratore di turno.
Ho capito il senso.
Ma normativamente NON è corretto.

La termoflussimetria ti restituisce un valore in un PUNTO della sezione e tiene conto della conducibilità in quel momento. Immagina di avere un isolante saturo e che la sua lambda raddoppi. La U non tornerà mai.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
arkanoid
Messaggi: 5088
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da arkanoid »

Tom Bishop ha scritto: dom set 28, 2025 20:00
SuperP ha scritto: dom set 28, 2025 19:12
Giramelo per cortesia
https://t2d.it/wp-content/uploads/2018/ ... M670-1.pdf
Laboratorio autorizzato per leganti idraulici, calcestruzzi, laterizi ed acciai. Non è un rapporto di laboratorio.
Calcolo fatto secondo schede non allegate. Fuffona
redigere redigere redigere
HUGO
Messaggi: 1214
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da HUGO »

Per evitare la solita deriva da se....ioli:

Pinco tira su una una parete esterna:

- Cosa (e come) deve certificare il produttore dei blocchi di costruzione/malte/parete/elemento finito ;
- Cosa (e come) deve certificare il posatore della parete;
- Costa deve dichiarare il progettista edile;
- Costa deve dichiarare il progettista energetico.

Preferibili risposte con meno di 2 righe :D :D :D
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
fp67
Messaggi: 469
Iscritto il: mar mar 16, 2010 14:25

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da fp67 »

Ciao a tutti.

Il documento è un calcolo di U fatto con qualche sw in commercio effettuato con dati "dichiarati dal committente" riguardo le caratteristiche dei materiali che compongono la stratigrafia.
Per quanto riguarda le parti in laterizio effettivamente i Lambda utilizzati nei calcoli risultano aumentati del 15-25% rispetto ai valori dichiarati nel DOP (qui: https://t2d.it/wp-content/uploads/2018/ ... 52-DOP.pdf)
Per quanto riguarda l'EPS grigio la t2d dichiara in altre pagine del sito di utilizzare il Neopor, ma non compare nel DOP di cui sopra. Se si va sul sito della Neopor si trova LambdaD=0.031 W/mK (qui: https://neopor.de/portal/load/fid122594 ... F_2016_red) in altri documenti si trova anche Ld=0.030 W/mK ma mai 0.028 W/mK (che è già tipico del PUR e PIR etc)
Se si considera L=0.030 W/mK per il Neopor la trasmittanza della muratura con quei blocchi risulta U = 0.164 W/m2K
Se si considera L=0.031 W/mK per il Neopor la trasmittanza della muratura con quei blocchi risulta U = 0.167 W/m2K
Prestazioni comunque di tutto rispetto, in teoria. Il problema di questi prodotti è la corretta messa in opera per avvicinarsi veramente a queste prestazioni e la realizzazione di determinati dettagli costruttivi complessi che difficilmente riescono a mantenere continuo lo strato coibente.

Il documento in questione non è un rapporto di prova, né un "Certificato Termico" come presentato sul sito. E' come se chiedessero a qualcuno di noi di fare il calcolo secondo 6946 di una qualsiasi stratigrafia dandoci anche tutti i L, noi facciamo il calcolo e lo consegniamo al Committente. Se poi questo ne fa un uso non propriamente corretto è responsabilità del Committente.

Saluti
F.

PS In merito all'utilizzo un po' "leggero" da parte delle ditte produttrici della documentazione fornita dai laboratori circa i loro prodotti a me è successo un caso ben peggiore.
Un rapporto di calcolo FEM eseguito con tutti i crismi della UNI EN ISO 10077-2:2017 su un tipo di cassonetto in alluminio coibentato con pannelli in EPS che nella descrizione grafica indicava spessori X di coibente (corrispondente effettivamente a quanto fornito in cantiere) ma nell'immagine a colori del calcolo FEM del medesimo rapporto si vedevano spessori 2X. Il valore risultante di trasmittanza termica: Usb=1.19 W/m2K (coerente con gli spessori 2X). Ma utilizzando gli spessori X, le misure ed i materiali della descrizione grafica del cassonetto, e corrispondenti alle misure dei cassonetti forniti in cantiere, il valore reale calcolato con Therm è Usb=1.73 W/m2K
Il sospetto in quel caso è che la ditta abbia manomesso il rapporto di calcolo dell'Istituto che lo ha fatto.
giotisi
Messaggi: 4707
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?

Messaggio da giotisi »

fp67 ha scritto: ven gen 09, 2026 16:07
Il sospetto in quel caso è che la ditta abbia manomesso il rapporto di calcolo dell'Istituto che lo ha fatto.
..sospetto avvallato dal fatto che uno scanner e un paintshop costano meno di una prova di laboratorio e danno risultati molto migliori.
Rispondi