OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
LINTEO
Messaggi: 169
Iscritto il: lun nov 02, 2020 19:49

OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da LINTEO »

Salve, Progetto: Ristrutturazione di immobile da adibire a studentato, non è un appalto pubblico. L'ULSS locale, dipartimento igiene e sanità pubblica, impone che "l'impianto di ventilazione forzata preveda l'immissione di aria in tutti vani, inclusa, lavanderia, magazzino, archivio ecc. L'impianto di ventilazione forzata sia dotato sistemi automatici e manuali (per ogni singola vano) di rilevazione e regolazione dei principali parametri microclimatici (ricambio, temperatura, umidità ecc.) In fase di agibilità dovrà essere prodotto un certificato di collaudo funzionale che verifichi e certifichi la potenzialità e la funzionalità dell'impianto rispetto ai dati progettuali."
Vi chiedo se è lecita tale richiesta per i locali senza permanenza stabile di persone. Grazie
giotisi
Messaggi: 4654
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da giotisi »

Una richiesta progettuale è sempre lecita, se non in contrasto con la legge.
Come è lecito rifiutare l'incarico o la vendita se non si è in grado di soddisfarla.
LINTEO
Messaggi: 169
Iscritto il: lun nov 02, 2020 19:49

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da LINTEO »

Si, certo. Ma chiedevo se la normativa lo prevede e quindi se l'ULSS, può fare tale richiesta.
SuperP
Messaggi: 11538
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da SuperP »

LINTEO ha scritto: lun set 15, 2025 20:00 lavanderia, magazzino, archivio
geniale immettere aria qui
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
LINTEO
Messaggi: 169
Iscritto il: lun nov 02, 2020 19:49

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da LINTEO »

Cercherei qualche appiglio legislativo per fare una relazione ad ULSS, dicendo che non è prevista da norme superiori a loro, ma non le trovo. Qualcuno ha qualche riferimento?
simcat
Messaggi: 1915
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da simcat »

LINTEO ha scritto: mar set 16, 2025 19:27 Si, certo. Ma chiedevo se la normativa lo prevede e quindi se l'ULSS, può fare tale richiesta.
- vedi la 16798 e le linee guida INAIL sul microclima, anche la "vecchia" 10339 che ha ancora una sorta di valida, specialmente per qualche ULSS
LINTEO
Messaggi: 169
Iscritto il: lun nov 02, 2020 19:49

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da LINTEO »

Grazie. Nessuna norma impone la progettazione nei locali senza permanenza di persone, credo invierò una richiesta di revisione e chiarimento
amadeus
Messaggi: 174
Iscritto il: dom ott 01, 2006 00:40

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da amadeus »

Secondo la 16798-1 la portata d'aria di ventilazione serve sia alla respirazione delle persone sia alla diluizione degli inquinanti emessi dalle persone stesse, dai materiali di costruzione, dai materiali in deposito, dagli arredi etc. Quindi anche locali senza permanenza di persone possono richiedere ventilazione.