Salve, Progetto: Ristrutturazione di immobile da adibire a studentato, non è un appalto pubblico. L'ULSS locale, dipartimento igiene e sanità pubblica, impone che "l'impianto di ventilazione forzata preveda l'immissione di aria in tutti vani, inclusa, lavanderia, magazzino, archivio ecc. L'impianto di ventilazione forzata sia dotato sistemi automatici e manuali (per ogni singola vano) di rilevazione e regolazione dei principali parametri microclimatici (ricambio, temperatura, umidità ecc.) In fase di agibilità dovrà essere prodotto un certificato di collaudo funzionale che verifichi e certifichi la potenzialità e la funzionalità dell'impianto rispetto ai dati progettuali."
Vi chiedo se è lecita tale richiesta per i locali senza permanenza stabile di persone. Grazie
OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
Moderatore: Edilclima
Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
Una richiesta progettuale è sempre lecita, se non in contrasto con la legge.
Come è lecito rifiutare l'incarico o la vendita se non si è in grado di soddisfarla.
Come è lecito rifiutare l'incarico o la vendita se non si è in grado di soddisfarla.
Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
Si, certo. Ma chiedevo se la normativa lo prevede e quindi se l'ULSS, può fare tale richiesta.
Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
geniale immettere aria qui
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
Cercherei qualche appiglio legislativo per fare una relazione ad ULSS, dicendo che non è prevista da norme superiori a loro, ma non le trovo. Qualcuno ha qualche riferimento?
Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
- vedi la 16798 e le linee guida INAIL sul microclima, anche la "vecchia" 10339 che ha ancora una sorta di valida, specialmente per qualche ULSSLINTEO ha scritto: mar set 16, 2025 19:27 Si, certo. Ma chiedevo se la normativa lo prevede e quindi se l'ULSS, può fare tale richiesta.
Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
Grazie. Nessuna norma impone la progettazione nei locali senza permanenza di persone, credo invierò una richiesta di revisione e chiarimento
Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
Secondo la 16798-1 la portata d'aria di ventilazione serve sia alla respirazione delle persone sia alla diluizione degli inquinanti emessi dalle persone stesse, dai materiali di costruzione, dai materiali in deposito, dagli arredi etc. Quindi anche locali senza permanenza di persone possono richiedere ventilazione.