Messaggio da LINTEO »

Salve, Progetto: Ristrutturazione di immobile da adibire a studentato, non è un appalto pubblico. L'ULSS locale, dipartimento igiene e sanità pubblica, impone che "l'impianto di ventilazione forzata preveda l'immissione di aria in tutti vani, inclusa, lavanderia, magazzino, archivio ecc. L'impianto di ventilazione forzata sia dotato sistemi automatici e manuali (per ogni singola vano) di rilevazione e regolazione dei principali parametri microclimatici (ricambio, temperatura, umidità ecc.) In fase di agibilità dovrà essere prodotto un certificato di collaudo funzionale che verifichi e certifichi la potenzialità e la funzionalità dell'impianto rispetto ai dati progettuali."
Vi chiedo se è lecita tale richiesta per i locali senza permanenza stabile di persone. Grazie
giotisi
Messaggi: 4654
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da giotisi »

Una richiesta progettuale è sempre lecita, se non in contrasto con la legge.
Come è lecito rifiutare l'incarico o la vendita se non si è in grado di soddisfarla.
LINTEO
Messaggi: 169
Iscritto il: lun nov 02, 2020 19:49

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da LINTEO »

Si, certo. Ma chiedevo se la normativa lo prevede e quindi se l'ULSS, può fare tale richiesta.
SuperP
Messaggi: 11538
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da SuperP »

LINTEO ha scritto: lun set 15, 2025 20:00 lavanderia, magazzino, archivio
geniale immettere aria qui
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
LINTEO
Messaggi: 169
Iscritto il: lun nov 02, 2020 19:49

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da LINTEO »

Cercherei qualche appiglio legislativo per fare una relazione ad ULSS, dicendo che non è prevista da norme superiori a loro, ma non le trovo. Qualcuno ha qualche riferimento?
simcat
Messaggi: 1915
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da simcat »

LINTEO ha scritto: mar set 16, 2025 19:27 Si, certo. Ma chiedevo se la normativa lo prevede e quindi se l'ULSS, può fare tale richiesta.
- vedi la 16798 e le linee guida INAIL sul microclima, anche la "vecchia" 10339 che ha ancora una sorta di valida, specialmente per qualche ULSS
LINTEO
Messaggi: 169
Iscritto il: lun nov 02, 2020 19:49

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI

Messaggio da LINTEO »

Grazie. Nessuna norma impone la progettazione nei locali senza permanenza di persone, credo invierò una richiesta di revisione e chiarimento