Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

arkanoid
Messaggi: 5004
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia

Messaggio da arkanoid »

lo scopo dell'accrocchio è risparmiare 5 litri di acqua? :lol:
redigere redigere redigere
Esa
Messaggi: 4367
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia

Messaggio da Esa »

arkanoid ha scritto: mer set 17, 2025 08:08 lo scopo dell'accrocchio è risparmiare 5 litri di acqua? :lol:
Non mi sembra: ad occhio, serve a risparmiare la rete di ricircolo e i relativi costi di gestione.
Certamente potrebbe essere poco utile in un appartamento singolo.
arkanoid
Messaggi: 5004
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia

Messaggio da arkanoid »

Eh no, il ricircolo ti lascia sempre la linea calda, questo no, si deve fermare quando l'acqua calda raggiunge il trappolino se no perdi la fredda. Dopo 5 minuti è di nuovo fredda e devi comunque aspettare che la pompa te la tiri.
redigere redigere redigere
Esa
Messaggi: 4367
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia

Messaggio da Esa »

Riflettendo bene, non mi sembra una stupidaggine.
Forse i criteri di regolazione illustrati non sono chiari?
arkanoid
Messaggi: 5004
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia

Messaggio da arkanoid »

A me sembra chiaro. Ritegno su tutti gli stacchi FP, se apri la calda rileva la richiesta, parte la pompa, aspira dalla calda e spinge nella fredda, quando la calda arriva alla pompa, questa si ferma. Con una caldaia media ci vogliono 5-10 secondi tra accensione e setpoint in mandata raggiunto, per cui mettici altri 5-10 secondi perchè l'acqua arrivi al rubinetto hai un tempo di attesa di 10-20 secondi. Dopo 10 minuti mi riserve l'acqua calda, altri 20 secondi di attesa. utilità = risparmio corrispondente a 10-20 secondi di rubinetto aperto.
Se ho un uso infrequente (caso in cui è utile) il risparmio è ridicolo (meno di uno sciaquone). Se è uso frequente il tubo è caldo e il dispositivo è inutile.
Dico di più: se ti serve acqua fredda e apri il rubinetto non ruotato tutto sulla fredda, il sistema parte e butti gas per niente.
redigere redigere redigere
boba74
Messaggi: 4861
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia

Messaggio da boba74 »

arkanoid ha scritto: mer set 17, 2025 11:10
Dico di più: se ti serve acqua fredda e apri il rubinetto non ruotato tutto sulla fredda, il sistema parte e butti gas per niente.
Esatto, dato che tutti i rubinetti hanno miscelatori, si rischia di far partire inutilmente la caldaia. Inoltre non so alla lunga come interferisce questo apri-chiudi della deviatrice sul flussostato della caldaia rapida: OK la pompa parte e il flussostato sente la pressione quindi accende il bruciatore, poi quando arriva l'acqua calda al rubinetto c'è un altra manovra di deviazione e poi la pompa si ferma, non so se fanno bene tutti questi micro-colpi d'ariete :roll: