Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
MechanicResurrection
Messaggi: 12
Iscritto il: mer lug 23, 2025 18:05

Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da MechanicResurrection »

Premesso che non esistono soluzioni giuste o sbagliate, ma ognuna ha pregi e difetti...
Per ristrutturazione di un trilocale da 85m2 il cliente ha scartato il riscaldamento con radiante a pavimento. Dal punto di vista tecnico ci sta visto il basso fabbisogno di potenza termica in riscaldamento (piano centrale di un condominio e zona climatica favorevole, risultano 8kw nel caso peggiore) e si risparmia sull'investimento iniziale.
Ci stiamo orientando su distribuzione ad aria canalizzata in controsoffitto, con un unico ventilconvettore nel corridoio centrale, per garantire maggior comfort rispetto agli split ad espansione diretta.
Resta da definire la tipologia di pompa di calore e, quindi, di fluido vettore.
Con aria-aria dovremmo risparmiare con le macchine, ma per l' acqua calda sanitaria rimane il boiler elettrico (la casa non avrà allaccio alla rete metano).
Con aria-acqua le macchine costano un po' di più, possiamo utilizzare boiler ACS riscaldato con acqua tecnica della PDC anche se in raffrescamento, per non invertire il ciclo della PDC si utilizzerà comunque una resistenza elettrica.
Qualcuno ha già affrontato questo caso? A quali conclusioni siete giunti?
Per quanto riguarda i soli ventil-convettori ci sono differenze sostanziali nei due casi?
marcoaroma
Messaggi: 3129
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da marcoaroma »

MechanicResurrection ha scritto: ven ago 01, 2025 18:16 Qualcuno ha già affrontato questo caso? A quali conclusioni siete giunti?
Cerca in questa sezione del forum e troverai molte discussioni in merito già belle cariche, non solo di nozioni, anche di insulti.
ponca
Messaggi: 6991
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da ponca »

MechanicResurrection ha scritto: ven ago 01, 2025 18:16 Premesso che non esistono soluzioni giuste o sbagliate, ma ognuna ha pregi e difetti...
Per ristrutturazione di un trilocale da 85m2 il cliente ha scartato il riscaldamento con radiante a pavimento. Dal punto di vista tecnico ci sta visto il basso fabbisogno di potenza termica in riscaldamento (piano centrale di un condominio e zona climatica favorevole, risultano 8kw nel caso peggiore) e si risparmia sull'investimento iniziale.
Ci stiamo orientando su distribuzione ad aria canalizzata in controsoffitto, con un unico ventilconvettore nel corridoio centrale, per garantire maggior comfort rispetto agli split ad espansione diretta.
Resta da definire la tipologia di pompa di calore e, quindi, di fluido vettore.
Con aria-aria dovremmo risparmiare con le macchine, ma per l' acqua calda sanitaria rimane il boiler elettrico (la casa non avrà allaccio alla rete metano).
Con aria-acqua le macchine costano un po' di più, possiamo utilizzare boiler ACS riscaldato con acqua tecnica della PDC anche se in raffrescamento, per non invertire il ciclo della PDC si utilizzerà comunque una resistenza elettrica.
Qualcuno ha già affrontato questo caso? A quali conclusioni siete giunti?
Per quanto riguarda i soli ventil-convettori ci sono differenze sostanziali nei due casi?
non sono certo di aver capito

impianto 1 --> impianto con uno split canalizzato e PDC monosplit a espansione diretta
impianto 2 --> impianto idronico --> impianto con un fancoil canalizzato tipo Innova Ducto e PDC idronica aria-acqua

generalmente io propendo per l'idronico
però più è piccolo l'impianto e più diventa vantaggiosa l'espansione diretta ed in questo caso avresti un circuito idronico con un solo fancoil
con l'espansione diretta ti eviteresti anche possibili problemi di regolazione, necessità di un volano termico ecc..
MechanicResurrection
Messaggi: 12
Iscritto il: mer lug 23, 2025 18:05

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da MechanicResurrection »

ponca ha scritto: ven ago 01, 2025 19:17 non sono certo di aver capito

impianto 1 --> impianto con uno split canalizzato e PDC monosplit a espansione diretta
impianto 2 --> impianto idronico --> impianto con un fancoil canalizzato tipo Innova Ducto e PDC idronica aria-acqua
Esatto intendevo quello. Cosa useresti per l' ACS nei due casi?
ponca
Messaggi: 6991
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da ponca »

MechanicResurrection ha scritto: ven ago 01, 2025 19:25
ponca ha scritto: ven ago 01, 2025 19:17 non sono certo di aver capito

impianto 1 --> impianto con uno split canalizzato e PDC monosplit a espansione diretta
impianto 2 --> impianto idronico --> impianto con un fancoil canalizzato tipo Innova Ducto e PDC idronica aria-acqua
Esatto intendevo quello. Cosa useresti per l' ACS nei due casi?
con soluzione 1: sistema Daikin multi+ o similari o boiler a PDC
con sistema 2: boiler a PDC o meglio sistema integrato all in one che fa tutto (risc, raff e acs), le inversioni di ciclo secondo me sono gestibili
SuperP
Messaggi: 11510
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da SuperP »

MechanicResurrection ha scritto: ven ago 01, 2025 18:16 Per ristrutturazione di un trilocale da 85m2 (piano centrale di un condominio e zona climatica favorevole, risultano 8kw nel caso peggiore)
?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
MechanicResurrection
Messaggi: 12
Iscritto il: mer lug 23, 2025 18:05

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da MechanicResurrection »

SuperP ha scritto: ven ago 01, 2025 19:50 ?
Per cosa sta il punto interrogativo? Su come ho calcolato gli 8kw?
Non si allarmi, nessuna violazione della UNI 12831... è solo una simulazione di worst case. Per la scelta definitiva della taglia farò ulteriori riflessioni per non sovradimensionate il generatore.

Simulazione con Termus, metodo della firma energetica. Considerando non climatizzati tutti gli ambienti confinanti, temperatura invernale minima per la località (non quella media del mese più freddo), ponti termici, ricambi d'aria almeno 1 volume/ora.
SuperP
Messaggi: 11510
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da SuperP »

MechanicResurrection ha scritto: ven ago 01, 2025 20:17
SuperP ha scritto: ven ago 01, 2025 19:50 ?
Per cosa sta il punto interrogativo? Su come ho calcolato gli 8kw?
Non si allarmi, nessuna violazione della UNI 12831... è solo una simulazione di worst case. Per la scelta definitiva della taglia farò ulteriori riflessioni per non sovradimensionate il generatore.

Simulazione con Termus, metodo della firma energetica. Considerando non climatizzati tutti gli ambienti confinanti, temperatura invernale minima per la località (non quella media del mese più freddo), ponti termici, ricambi d'aria almeno 1 volume/ora.
Per 85m2 in zona climatica favorevole 8kW sono irrealistici e ogni scelta basata su questo numero comporta, probabilmente, malfunzionamenti dell'impianto.
Per avere 8kW a 0°C la pdc sarà almeno da 10nominali e tanti auguri al funzionamento regolare.
qui https://www.paolosavoia.com/blog/catego ... enerazione alcuni spunti di rilflessione sui sovradimentionamenti
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
MechanicResurrection
Messaggi: 12
Iscritto il: mer lug 23, 2025 18:05

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da MechanicResurrection »

SuperP ha scritto: sab ago 02, 2025 07:46 Per 85m2 in zona climatica favorevole 8kW sono irrealistici e ogni scelta basata su questo numero comporta, probabilmente, malfunzionamenti dell'impianto.
Per avere 8kW a 0°C la pdc sarà almeno da 10nominali e tanti auguri al funzionamento regolare.
Di seguito alcune informazioni riguardo il calcolo della potenza termica

Condizioni al contorno e metodo di calcolo
  • Superficie appartamento: 85 m²
    Piano: terzo (appartamento intermedio)
    Superfici opache verso ambiente = 43,5 m² con U ≈ 1,5 W/m²K
    Superfici trasparenti: 8,64 m² con U ≈ 1,0 W/m²K
    Pareti verso appartamenti confinanti: 52,2 m² con U ≈ 2,5 W/m²K
    Solai non isolati: U ≈ 1,82 W/m²K
    Ponti termici: risulta un incremento circa del 25% sulla trasmittanza della parete esterna
    Temperatura interna: 20 °C in tutti i casi
Simulazione 1 – Solo dispersioni verso l’esterno (T esterna = 6 °C, media del mese di febbraio)
Potenza = 1,04 kW

Simulazione 2 – Confinanti riscaldati a 15 °C, esterno a -2 °C
Potenza = 3,83 kW

Simulazione 3 – Caso peggiorativo: confinanti a 6 °C, esterno a -2 °C
Potenza = 7,78 kW

Manca il fabbisogno per ACS, nell'appartamento attuale dato da boiler elettrico.
Per quanto irrealistico il valore di 8kW è frutto di un calcolo (simula la situazione di un inverno particolarmente rigido ed assenza dei vicini).
SuperP
Messaggi: 11510
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da SuperP »

MechanicResurrection ha scritto: mer ago 06, 2025 23:40 Manca il fabbisogno per ACS, nell'appartamento attuale dato da boiler elettrico.
E cosa te ne faresti nel residenziale del fabbisogno ACS per il dimensionamento della pdc?
MechanicResurrection ha scritto: mer ago 06, 2025 23:40 Per quanto irrealistico il valore di 8kW è frutto di un calcolo (simula la situazione di un inverno particolarmente rigido ed assenza dei vicini).
Per quanto frutto di calcolo è un valore irrealistico, calcolato con una norma che non conosce la fisica degli edifici con un minimo di capacità di accumulo.

qualche spunto
https://www.paolosavoia.com/post/_pompe ... re_arresto
https://www.paolosavoia.com/post/calcolo-dinamico
https://www.paolosavoia.com/post/cba5ffc0
https://www.paolosavoia.com/post/3f6b9aee
e molti altri ne trovi
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Esa
Messaggi: 4339
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da Esa »

Relativamente alle condizioni al contorno e al metodo di calcolo, si può notare che:
- le superfici disperdenti considerate, sono interne o esterne?
- il valore di U delle superfici trasparenti mi sembra irrealistico; U ≈ 1,0 W/m²K è troppo basso
- il valore della temperatura esterna deve essere coerente con il metodo di calcolo, nel tuo caso in condizioni stazionarie (che è quello che adotto anche io).
Quindi, devi concordare le condizioni peggiori, che, a mio avviso, devono tener conto di una situazione che potrebbe verificarsi:
. in quanto tempo accetti che la casa si riscaldi se la lasci fredda per un lungo periodo (gli occupanti, che potresti non essere tu, ma i tuoi nipoti)?
. in quanto tempo l'utente accetta che si scaldi dopo una vacanza invernale, con una T esterna stabile di -10°C? In quanto tempo si vuole riscaldare la casa (=fattore di ripresa)?
In sintesi, gli 8 kW potrebbero anche andare bene (100 W/mq), anche se non sono pochi, ma i veri problemi sono:
. quanto rende effettivamente la PdC?
. quanto la sua potenza è flessibile?
Nessun fornitore scrive le condizioni operative dirette della macchina (portata del compressore, temperatura di evaporazione e temperatura di condensazione), ma solo le condizioni derivate (temperatura pozzo freddo e temperatura del fluido che entra/esce dal condensatore).
Potresti essere "fregato" (succede nel 90% dei casi) e devi affidarti quindi al tuo "fiuto/esperienza" e a valutazioni "sensitive": al fabbisogno di picco dell'energia (opinabile e variabile in base alle abitudini/convinzioni dell'utente) e non al picco di potenza.
MarchiVis
Messaggi: 71
Iscritto il: mer set 06, 2023 14:24

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da MarchiVis »

A mio avviso, per tanti motivi, un canalizzato non può essere più comfortevole di una soluzione a singoli split. Di solito si preferisce per motivi estetici o quando servirebbero tante/troppe unità interne)

Ovviamente parlo di unità interne di una PDC aria-aria perché i singoli fancoil, non avendo funzioni extra e non avendo le alette che possono variare l'inclinazione e la direzione, non sono in grado di garantire molto più comfort rispetto alle classiche bocchette di un sistema canalizzato (ad aria o ad acqua)

Quindi, come ti hanno consigliato...opterei per soluzioni come Daikin multi+ o simili, oppure 1 PDC aria-aria Daikin Ururu Sarara o Panasonic VZ Heatcharge (hanno un range di potenza che modula da 600 Watt a circa 9,5 kW e quindi riusciresti a coprire qualsiasi casistica) + boiler ACS PDC

Alla fine con una PDC aria-aria + unità interne basta impostare la T desiderata con il telecomando e via...tutti felici e contenti. Un solo fancoil non è facile da gestire, soprattutto se abbinato ad un range di potenza così variabile. Se tutti o la maggior parte degli appartamenti confinanti sono disabitati è un conto, se invece sono tutti abitati e ben riscaldati...cambia tutto. Serve sicuramente un bel inerziale perché una 8 kW idronica sotto ai 1400-1600 Watt non scende e un impianto ad aria che si accende e si spegne in continuazione non è il massimo. Se poi non è una 'vera' 8 kW, ma magari una 12...
Esa
Messaggi: 4339
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da Esa »

opterei per soluzioni come Daikin multi+ o simili
Che ne dici di Hitachi Multi Yutampo R32 oppure Daikin Multiplus?
MechanicResurrection
Messaggi: 12
Iscritto il: mer lug 23, 2025 18:05

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da MechanicResurrection »

Grazie a tutti per i contributi costruttivi!
Cerco di rispondere su alcuni punti emersi:

Trasmittanza infissi: ho considerato già i nuovi che verranno installati. Triplo vetro con argon.

calcolo stazionario : purtroppo la UNI 12831 non tiene conto dell' inerzia termica degli edifici, e quindi non risponde alla domanda "in quanto tempo accetti di riscaldare la casa quando rientri dalle vacanze".
Che voi sappiate esistono metodi semplificati in base ai materiali delle strutture e volumi complessivi?

variabilità degli scenari di potenza : paradossalmente una villetta isolata è un caso più semplice. Almeno sei sicura che avrai sempre il massimo delle dispersioni.
In questo caso, essendo la zona abbastanza viva dal punto di vista delle compravendite e delle locazioni, non è da escludere che alcune case confinanti rimangono vuote per mesi. Tutte contemporaneamente diventa molto poco probabile.
In ogni caso propenderei per una potenza complessiva fra i 6kw e gli 8kw, accettando i problemi derivanti dal sovradimensionamento.
Avevo anche pensato a 2 unità esterne collegate ciascuna a 2 split, per avere una potenza "base" e una da accendere solo quando serve il "booster". Ma in realtà gli split sarebbero in 4 ambienti diversi, andrei solo a climatizzare a zone piuttosto che modulare la potenza.
Esa
Messaggi: 4339
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da Esa »

. 1) Trasmittanza infissi: ho considerato già i nuovi che verranno installati. Triplo vetro con argon.
Io non tengo conto delle prestazioni "promesse". Ho avuto troppe sorprese negative. In ogni caso, considerare 1 oppure 1,7
cambia poco
. 2 calcolo stazionario
La UNI 12831 tiene conto dell' inerzia termica degli edifici, ma in maniera sintetica (fattore di ripresa), più che sufficiente (mia personale opinione). Considero che sto valutando un carico termico ai fini della scelta dei terminali e del generatore, con dati forniti dai Produttori molto "opinabili". Mi va bene un calcolo "da ingegnere", molto semplificato e sintetico, frutto di molte esperienze e una serie (modesta) analisi accurate.
Esistono anche altri metodi semplificati in base ai materiali delle strutture e volumi complessivi, ma forniscono risultati simili.
. 3 variabilità degli scenari di potenza
Per questo occorre "prudenza" e la UNI 12831 (o ASHRAE, ma non solo), ne tengono conto
. 4 propenderei per una potenza complessiva fra i 6 kW e gli 8 kW, accettando i problemi derivanti dal sovradimensionamento.
Concordo
. 5 Avevo pensato a 2 unità esterne collegate ciascuna a 2 split
Preferisco la soluzione Hitachi o Daikin che ho indicato. Ma è solo un'opinione, ultra personale.
MarchiVis
Messaggi: 71
Iscritto il: mer set 06, 2023 14:24

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da MarchiVis »

Com'è strutturato l'appartamento? Hai 2 camere da letto? Mettendo un dual nelle 2 camere e 1 mono sopra la porta di entrata...non riesci a coprire bene tutta la casa?

Un buon mono scende fino a circa 800 Watt, un dual non troppo potente scende a circa 1200-1400 Watt. Nelle mezze stagioni basta il mono, in pieno inverno si fa andare anche il dual. Mettendo un mono che modula molto in basso...non hai alcun problema di sovradimensionamento in qualsiasi condizione. Oltretutto i mono si trovano in a+++ anche in riscaldamento (che io sappia sopra al mono al massimo sono a++)
SuperP
Messaggi: 11510
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da SuperP »

MarchiVis ha scritto: lun ago 11, 2025 06:23 Un buon mono scende fino a circa 800 Watt, un dual non troppo potente scende a circa 1200-1400 Watt. Nelle mezze stagioni basta il mono, in pieno inverno si fa andare anche il dual. Mettendo un mono che modula molto in basso...non hai alcun problema di sovradimensionamento in qualsiasi condizione. Oltretutto i mono si trovano in a+++ anche in riscaldamento (che io sappia sopra al mono al massimo sono a++)
8000W = 1300m3/h = 6 vol/h e la polvere ringrazia

e non credo che gli split modulino +del 25%. un 8kW a temperatura di progetto, quando mai vorrai che faccia di potenza in miniam modulazione? 4kW? 3vol/h come minimo, rumore e discomfort
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
MechanicResurrection
Messaggi: 12
Iscritto il: mer lug 23, 2025 18:05

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da MechanicResurrection »

MarchiVis ha scritto: lun ago 11, 2025 06:23 Com'è strutturato l'appartamento? Hai 2 camere da letto? Mettendo un dual nelle 2 camere e 1 mono sopra la porta di entrata...non riesci a coprire bene tutta la casa?
2 stanze da letto e ambiente unico cucina+soggiorno (anche se cucina e soggiorno hanno solo un piccolo varco di comunicazione).
La soluzione iniziale era questa, 2 unità esterne e split come hai indicato tu.

Poi ho pensato a unico split canalizzato a espansione diretta nel corridoio centrale e bocchette nei 4 ambienti.
Per la regolazione ho pensato 1 sonda di temperatura e serrande motorizzare per ciascuno dei 4 ambienti. Man mano che gli ambienti raggiungono il target le serrande si chiudono e l'unità esterna riduce la potenza.

Per le macchine, oltre ai già citati Daikin e Hitachi, cosa ne pensate di Clivet e Baxi?

L'altra idea è di integrare anche la VMC, visto che si fa la canalizzazione in controsoffitto. Mi domando però se il costo della VMC ha senso in questo caso, dato che la località ha mediamente bassa umidità, bassi livelli di smog, non si riscontrano muffe e non c'è il problema dell'argon.

Infine sto valutando anche la possibilità di Ecobonus 65% (se verrà confermato anche nel 2025) o conto termico 3.0. Nell'appartamento il proprietario precedente utilizzava una stufa a legna, ma non esiste alcuna documentazione riguardo un impianto di riscaldamento.
arkanoid
Messaggi: 4996
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da arkanoid »

ci sono i sistemi proair che fanno quello ma costano un rene.
redigere redigere redigere
Esa
Messaggi: 4339
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da Esa »

Provo ad elencare alcune delle soluzioni proposte dal mercato (cioè, dai Produttori, che più lo influenzano) e/o suggerite qui.
a) VMC
. VMC canalizzata, a semplice flusso e doppio flusso (con vari tipi di recuperatori)
. VMC puntuale, a semplice flusso e doppio flusso (con vari tipi di recuperatori)
. nessuna VMC.
b) Riscaldamento e raffrescamento
. Pannelli radianti idronici a pavimento (standard -si fa per dire, essendo possibili almeno una mezza decina di varianti- ribassati, entro pannello fresato, fresato direttamente sul pavimento, ecc,)
. Pannelli radianti idronici a parete (standard, sotto intonaco, entro pannello fresato
. Pannelli radianti idronici a soffitto (entro pannello fresato)
Tutte queste soluzioni affiancate da un sistema di ventilazione/deumidificazione (canalizzato, puntuale, misto).
. fan coil C/F con radiatore nel bagno
. split C/F (canalizzato con bocchette regolate da termostato, unità singole nei vari locali, ecc.), con radiatore elettrico nel bagno.
Con diverse varianti: con o senza ACS integrata, con unità esterna canalizzata o meno, ecc. ecc.
Aggiungo anche (cosa che ho cercato di illustrare, ma è un parere assolutamente personale e opinabilissimo): split con riscaldamento elettrico a pavimento e radiatore elettrico nel bagno e produzione ACS integrata.
Tralascio le soluzioni miste e quelle con diversi vettori energetici combinati (stufa legna, caldaia a gas).
Una bella gamma di possibilità, non trovi? Chi ti saprà "consigliare" al meglio?
La potenza del marketing, un professionista del settore, il web, il parere di un conoscente, ...!
Una bella sfida, a mio parere (opinabile)! Auguri!
MechanicResurrection
Messaggi: 12
Iscritto il: mer lug 23, 2025 18:05

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da MechanicResurrection »

arkanoid ha scritto: lun ago 11, 2025 10:42 ci sono i sistemi proair che fanno quello ma costano un rene.
in effetti ho provato il configuratore online sul sito della Tecnosystemi e mi viene 4200€ per un pacchetto comprendente:
- plenum isolato
- 4 valvole e farfalla a comando elettronico
- centralina
- 4 termostati cablati
- condotti aria canalizzata e bocchette ad alette inclinate.

Che voi sappiate ci sono altri marchi più economici ed altrettanto affidabili per climatizzare a zone con aria canalizzata?
MechanicResurrection
Messaggi: 12
Iscritto il: mer lug 23, 2025 18:05

Re: Pompa di calore aria-aria o aria-acqua?

Messaggio da MechanicResurrection »

Esa ha scritto: lun ago 11, 2025 11:02 Una bella gamma di possibilità, non trovi? Chi ti saprà "consigliare" al meglio?
Grazie per la completa disamina delle varie soluzioni!

Al momento il progetto prevede:
- unità esterna PDC CLIVET 24000BTU
- Split ad espansione diretta per aria canalizzata CLIVET da installare in controsoffitto
- Plenum 4 vie
- canalizzazioni e bocchette ad alette inclinate
- Boiler con pdc

Ho un preventivo complessivo (macchine + materiali + manodopera) da 7500€.

Sto valutando i costi e benefici per implementare:
- regolazione a zone con valvole a farfalla elettriche (sistemi Proair o simili)
- integrazione di VMC
Rispondi