Rileggendo il Codice al punto G.3.2.1 comma 3 viene indicato che il valore δα (velocità di crescita dell'incendio) valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V. (Capitolo S.6)
Vi risulta quindi che non basta avere il livello IV nel compartimento per ridurre il valore di un Rvita, ma devo avere un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività?
Perchè in altre occasioni l'ho ridotto mettendo l'impianto di spegnimento automatico nel solo compartimento e nessuno mi ha detto nulla.
Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
Moderatore: Edilclima
Re: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
Per come la vedo io tutta l'attività significa tutta l'attività. Se non ti hanno detto nulla secondo me non se ne sono accorti, forse non era ben spiegato nella relazione.
Re: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
ne avevamo già parlando convenendo sul fatto che dipende dalla conformazione dell'attività soggetta o delle attività soggette.
(adesso non trovo la precedente discussione)
(adesso non trovo la precedente discussione)
-
- Messaggi: 1966
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
Lo sprinkler va esteso a tutta l'attività. Quando ho provato a non farlo (vari anni fa, quando inizialmente avevo anche io il dubbio su cosa significasse attività) i VVF mi hanno detto che dovevo estenderlo a tutto, compreso un noto ingegnere-comandante che ha partecipato alla scrittura del codice...
Re: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
non è così in generale.
lo sprinkler serve per ridurre la velocità di crescita dell'incendio e pertanto è ammessa la protezione sprinkler a protezione anche di sole parti di opere da costruzione.
Re: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
Sì, ma non c'è scritto così sul Codice... c'è scritto che puoi ridurlo con controllo dell'incendio di livello V che significa esteso a tutta l'attività.stfire ha scritto: sab lug 19, 2025 07:52 non è così in generale.
lo sprinkler serve per ridurre la velocità di crescita dell'incendio e pertanto è ammessa la protezione sprinkler a protezione anche di sole parti di opere da costruzione.
E' proprio questo il dubbio.
Re: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
si ne abbiamo già discusso in questo forum e anche in altre sedi con colleghi.etec83 ha scritto: lun lug 21, 2025 19:30 Sì, ma non c'è scritto così sul Codice... c'è scritto che puoi ridurlo con controllo dell'incendio di livello V che significa esteso a tutta l'attività.
il Codice, come anche altre RTV, non è chiaro in tutti i suoi punti.
la mia lettura del punto in questione è sicuramente più pratica che teorica ed è strettamente correlata ai criteri di progettazione di impianti sprinkler, dove la protezione completa è riferita sempre al compartimento.
forse nel Codice dovrebbero dare un senso a quanto scritto, ma credo sia anche meglio che certi dettagli li lascino alla valutazione del progettista.
la domanda che mi pongo in questo caso è:
per ridurre la velocità di crescita dell'incendio del compartimento A, serve avere lo sprinkler anche nel compartimento B adiacente ?
la risposta è certamente no, e quindi c'è da capire di cosa si stia parlando nel Codice..