Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 881
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk

Messaggio da etec83 »

Rileggendo il Codice al punto G.3.2.1 comma 3 viene indicato che il valore δα (velocità di crescita dell'incendio) valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V. (Capitolo S.6)

Vi risulta quindi che non basta avere il livello IV nel compartimento per ridurre il valore di un Rvita, ma devo avere un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività?

Perchè in altre occasioni l'ho ridotto mettendo l'impianto di spegnimento automatico nel solo compartimento e nessuno mi ha detto nulla.
Gmeister
Messaggi: 662
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk

Messaggio da Gmeister »

Per come la vedo io tutta l'attività significa tutta l'attività. Se non ti hanno detto nulla secondo me non se ne sono accorti, forse non era ben spiegato nella relazione.
stfire
Messaggi: 1538
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk

Messaggio da stfire »

ne avevamo già parlando convenendo sul fatto che dipende dalla conformazione dell'attività soggetta o delle attività soggette.
(adesso non trovo la precedente discussione)