Rileggendo il Codice al punto G.3.2.1 comma 3 viene indicato che il valore δα (velocità di crescita dell'incendio) valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V. (Capitolo S.6)
Vi risulta quindi che non basta avere il livello IV nel compartimento per ridurre il valore di un Rvita, ma devo avere un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività?
Perchè in altre occasioni l'ho ridotto mettendo l'impianto di spegnimento automatico nel solo compartimento e nessuno mi ha detto nulla.
Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk