Buongiorno a tutti,
stavo visionando un progetto per una piccola casa di cura in Lombardia, zona Voghera.
Come da titolo, è stata predisposta a progetto una UTA con un recuperatore rotativo.. e mi è venuto il flash che durante il COVID l'utilizzo era stato sospeso/malvisto.. ma magari me lo sono sognato.
A livello di salubrità è meglio quello a flussi incrociati ma che voi sappiate, esiste legge e/o norma che obblighi installare recuperatori di calore a flussi incrociati al posto dei rotativi?
Recuperatore rotativo in UTA per utilizzo in CdC
Moderatore: Edilclima
Re: Recuperatore rotativo in UTA per utilizzo in CdC
Tutto sta a vedere se è vietato il ricircolo nel caso specifico. Se è vietato, il rotativo non lo puoi usare, se non è vietato, non è buona prassi usarlo per ovvie ragioni di insalubrità ma tanti se ne fregano.
redigere redigere redigere