Attività 74.1.A
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 81
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
Attività 74.1.A
Chiedo scusa,
mi si presenta questo caso: 8 anni fà è stata presentata una Scia per l'attività in oggetto.
Oggi, scopro che la vecchia caldaia da 200 kw è stata sostituita con 2 nuovi generatori (uguali) da 90 kw cadauno e, quindi, la potenza totale oggi è inferiore a quella che era prima.
Posso procedere ad un rinnovo comunicando i nuovi dati e le nuove caratteristiche dei generatori oppure posso mantenere per valida la scia fatta ed attendere a presentare il rinnovo tra 2 anni ?? Inoltre, essendosi ridotta la potenza dell'impianto, devo presentare una dich. di non aggravio del rischio ??
Grazie
mi si presenta questo caso: 8 anni fà è stata presentata una Scia per l'attività in oggetto.
Oggi, scopro che la vecchia caldaia da 200 kw è stata sostituita con 2 nuovi generatori (uguali) da 90 kw cadauno e, quindi, la potenza totale oggi è inferiore a quella che era prima.
Posso procedere ad un rinnovo comunicando i nuovi dati e le nuove caratteristiche dei generatori oppure posso mantenere per valida la scia fatta ed attendere a presentare il rinnovo tra 2 anni ?? Inoltre, essendosi ridotta la potenza dell'impianto, devo presentare una dich. di non aggravio del rischio ??
Grazie
Re: Attività 74.1.A
Il rinnovo si fa solo quando scade la SCIA, o meglio, puoi anche farlo prima ma non vai a modificare la scadenza (che resta sempre 5 anni dalla SCIA).
A mio avviso va presentata una variante alla SCIA con modulo di non aggravio del rischio (che a tutti gli effetti è una nuova SCIA), a cui si allega la DICO della nuova caldaia, anche se può darsi che la sostituzione di una caldaia da 200 kW con 2 da 90 kW di fatto possa configurarsi come variante non sostanziale se non cambiano tutte le altre condizioni, e quindi è sufficiente presentare la nuova DICO al prossimo rinnovo. Prova anche a sentire dai VVF perchè a seconda del comando potrebbero darti risposte diverse.
A mio avviso va presentata una variante alla SCIA con modulo di non aggravio del rischio (che a tutti gli effetti è una nuova SCIA), a cui si allega la DICO della nuova caldaia, anche se può darsi che la sostituzione di una caldaia da 200 kW con 2 da 90 kW di fatto possa configurarsi come variante non sostanziale se non cambiano tutte le altre condizioni, e quindi è sufficiente presentare la nuova DICO al prossimo rinnovo. Prova anche a sentire dai VVF perchè a seconda del comando potrebbero darti risposte diverse.
Re: Attività 74.1.A
Il rinnovo quinquennale è stato regolarmente fatto ?
Se sì, allora attendi la prossima scadenza e presenta il rinnovo allegando la DICO della nuova installazione che, a parità di tutto il resto, costituisce una variante non sostanziale, oltretutto con riduzione di potenza.
Se no, allora quanto sopra lo devi fare subito.
Se sì, allora attendi la prossima scadenza e presenta il rinnovo allegando la DICO della nuova installazione che, a parità di tutto il resto, costituisce una variante non sostanziale, oltretutto con riduzione di potenza.
Se no, allora quanto sopra lo devi fare subito.
-
- Messaggi: 5809
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Attività 74.1.A
Trattandosi di modifica non sostanziale ai fini della prevenzione incendi puoi aggiornare la pratica in fase di rinnovo cfr art.4 comma 8 DM 07/08/2012
Io, in questi casi, se arrivo in tempo, preferisco sempre presentare una SCIA senza aggravio del rischio subito dopo la fine dei lavori in modo da recuperare la documentazione da protocollare e non perdermi dei pezzi. La scadenza rimane quella della prima SCIA, ma almeno sono sicuro di avere la pratica allineata da subito.
Io, in questi casi, se arrivo in tempo, preferisco sempre presentare una SCIA senza aggravio del rischio subito dopo la fine dei lavori in modo da recuperare la documentazione da protocollare e non perdermi dei pezzi. La scadenza rimane quella della prima SCIA, ma almeno sono sicuro di avere la pratica allineata da subito.
Tom Bishop
Re: Attività 74.1.A
io nei casi capitati ho fatto come dice @Terminus.
attendo il rinnovo e comunico la variazione di potenza (anche se fosse entro il +20%).
attendo il rinnovo e comunico la variazione di potenza (anche se fosse entro il +20%).
perchè la scadenza rimarrebbe quella della prima SCIA se tu presenti una nuova SCIA ?Tom Bishop ha scritto: mar giu 24, 2025 06:09 Io, in questi casi, se arrivo in tempo, preferisco sempre presentare una SCIA senza aggravio del rischio subito dopo la fine dei lavori in modo da recuperare la documentazione da protocollare e non perdermi dei pezzi. La scadenza rimane quella della prima SCIA, ma almeno sono sicuro di avere la pratica allineata da subito.
Re: Attività 74.1.A
Difatti, la SCIA fa ripartire i termini quinquennali.
Nel caso prospettato non vedo perchè assumersi la responsabilità di una SCIA
Nel caso prospettato non vedo perchè assumersi la responsabilità di una SCIA
-
- Messaggi: 5809
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Attività 74.1.A
Nel caso di SCIA senza aggravio mi tengono la scadenza della precedente... Non so perché
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 3760
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Attività 74.1.A
E' corretto. Una SCIA senza aggravio modifica una piccola sottoparte.
Re: Attività 74.1.A
Si se abbiamo più attività soggette e si presenta la SCIA solo per una di esse.
Ma se la SCIA è relativa all'unica attività soggetta, la scadenza dovrebbe seguirne la consegna.
Il fatto di allegare il "Non aggravio" non cambia la natura autorizzatoria della SCIA, altrimenti l'avrebbero chiamata in altro modo.
Ma se la SCIA è relativa all'unica attività soggetta, la scadenza dovrebbe seguirne la consegna.
Il fatto di allegare il "Non aggravio" non cambia la natura autorizzatoria della SCIA, altrimenti l'avrebbero chiamata in altro modo.