Ciao. Ho acquistato una villetta su 3 piani in zona Milano già eqipaggiata con pannelli.
Essendo un utonto hi sofferto il freddo per un inverno pur avendo speso 300 euro bimestre elettrocità e ho appena scoperto che la mia caldaia ibrida Ferroli Omnia 3.2 era impostata per funzionare solo in elettrico e pertanto faticava a scaldare i radiatori.
Ho chiamato assistenza Ferroli e mi hanno attivato funzionamento misto. CALORE finalmente! Peccato che in maniera randomica a volte si spegneva da sola o non si accendeva proprio, se non resettandola.
Richiamato il tecnico mi dice che questi funzionamenti contemporanei PDC e GaS spesso mandano in tilt la caldaia e che sarebbe preferibile impostare sopra i 13 gradi esterni PDC e sotto funzionamento a gas. Fatto questo ora mi trovo altro problema, la caldaia non va più in tilt ma fino al tardo pomeriggio che va solo in elettrico (motore esterno/sonda esposto al sole) lascia i termosifoni a stento tiepidini.
Io non me la sento a giocare con i mille parametri per fare prove.

Non so più cosa fare. Il tecnico dice che può provare ad aggiornare il frmware ma a mio rischio e pericolo e che potrebbe non funzionare più (garanzia scaduta da pochi mesi).
Voi cosa fareste?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9536
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da NoNickName »

biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 15:28 Voi cosa fareste?
Smonterei tutto, disdirei il gas, e monterei una pompa di calore full electric di marca seria, con la quale non serve hackerare il firmware a tuo rischio
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
biglivius
Messaggi: 6
Iscritto il: lun mag 22, 2023 10:03

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da biglivius »

Sono stati cambiati infissi ma non è stato fatto cappotto. Già ora a Gas fa fatica a scaldare..
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9536
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da NoNickName »

biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 17:04 Sono stati cambiati infissi ma non è stato fatto cappotto. Già ora a Gas fa fatica a scaldare..
E quindi?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
biglivius
Messaggi: 6
Iscritto il: lun mag 22, 2023 10:03

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da biglivius »

Hai un modello da suggerire?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9536
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da NoNickName »

biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 18:39 Hai un modello da suggerire?
Come no, io il tuo fabbisogno me lo immagino.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
biglivius
Messaggi: 6
Iscritto il: lun mag 22, 2023 10:03

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da biglivius »

[/quote]

Come no, io il tuo fabbisogno me lo immagino.
[/quote]

Novembre dicembre solo in elettrico anno scorso 1600kw.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9536
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da NoNickName »

biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 19:25 Novembre dicembre solo in elettrico anno scorso 1600kw.
Dimensioniamo una nuova macchina sul consumo elettrico di un impianto che non funziona bene?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
biglivius
Messaggi: 6
Iscritto il: lun mag 22, 2023 10:03

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da biglivius »

Ho ammesso di essere utonto, se mi dai qualche indicazione in più mi aiuti.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9536
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da NoNickName »

biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 21:51 Ho ammesso di essere utonto, se mi dai qualche indicazione in più mi aiuti.
Prima cosa da fare è la diagnosi energetica a cura di un termotecnico.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
biglivius
Messaggi: 6
Iscritto il: lun mag 22, 2023 10:03

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da biglivius »

Molti si lamentano della scarsa preparazione di molti termotecnici. Dove/come trovarne unobuino?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9536
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da NoNickName »

biglivius ha scritto: gio dic 26, 2024 22:59 Molti si lamentano della scarsa preparazione di molti termotecnici. Dove/come trovarne unobuino?
A te ne serve uno qualsiasi. Uno buono nel tuo caso sarebbe sprecato e troppo costoso.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4198
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Ibrida fuori controllo

Messaggio da Esa »

Voi cosa fareste?
Incomincerei ad utilizzare solo la caldaia (pompa di calore disabilitata) per stare al caldo.
Vedrei quanto questo mi costa (consumo di gas) e poi, finito il "grande freddo", andrei solo a PdC, tenendo (anche in questo caso) sotto controllo i consumi (questa volta, elettrici).
In parallelo (con calma) cercherei un centro di assistenza tecnica adeguato a sostenermi (magari chiedere direttamente a Ferroli?) per mettere in funzione il sistema ibrido in automatico verso la fine della stagione.
Ne varrà la pena? La risposta corretta sarà legata ai consumi.