Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 866
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da fabbretto »

Buonasera a tutti.

Come da oggetto, mi hanno chiesto la possibilità di appendere un controsoffitto di finitura ad un controsoffitto a membrana.

Da quel che ho potuto verificare non sarebbe possibile perchè la membrana non è concepita per portare carichi ulteriori (a meno di piccoli pesi).

Alta soluzione potrebbe essere quella di forare il controsoffitto a membrana con barre filettate ancorate direttamente a soffitto.

Che ne pensate?
Terminus
Messaggi: 13555
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da Terminus »

Che se non è previsto nel rapporto di prova/classificazione, non lo puoi fare.
Forare il controsoffitto a membrana con pendini metallici vanifica la certificazione I (e forse anche la E).
Tom Bishop
Messaggi: 5826
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da Tom Bishop »

Se non è previsto nel rapporto di classificazione, non lo puoi fare.
Tom Bishop
buge
Messaggi: 405
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da buge »

nella maggior parte dei rapporti di classificazione il controsoffitto a membrana non è sottoposto a carico, se non il proprio.
nella realtà dei fatti è impossibile da realizzare, o quasi, se non in piccoli locali...si pensi alle plafoniere e relative condutture ad esempio.
E per la parte clima se ho locali ampi come posso non installare dei diffusori centrali, quindi appesi al soffitto forando il controsoffitto?
Io tendo ad essere "elastico" e queste cose le faccio passare, visto che le condizioni di laboratorio non le avremo MAI (o almeno a me non capitano mai)...in fondo la prova è fatta con curva incendio nominale, che è molto peggio della reale.
stfire
Messaggi: 1523
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da stfire »

fabbretto ha scritto: mar nov 05, 2024 15:18 mi hanno chiesto la possibilità di appendere un controsoffitto di finitura ad un controsoffitto a membrana.
non si può fare, categorico.
Terminus ha scritto: mar nov 05, 2024 18:11 Forare il controsoffitto a membrana con pendini metallici vanifica la certificazione I (e forse anche la E).
a mio avviso non è vero, ne abbiamo già parlato
ci sono prodotti come questo sono certificati per piccoli attraversamenti (vedere AF Cover String - AF Systems)
anche per controsoffitti a membrana fino a EI120
Terminus
Messaggi: 13555
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: mar nov 12, 2024 07:55 ci sono prodotti come questo sono certificati per piccoli attraversamenti (vedere AF Cover String - AF Systems)
anche per controsoffitti a membrana fino a EI120
Appunto, occorre inserire altri prodotti per rimediare alla perdita della I del controsoffitto certificato.
buge ha scritto: lun nov 11, 2024 22:11 si pensi alle plafoniere e relative condutture ad esempio.
E per la parte clima se ho locali ampi come posso non installare dei diffusori centrali, quindi appesi al soffitto forando il controsoffitto?
Diffusori e plafoniere sono dei bei buchi nel controsoffitto, non dei sporadici passaggi impiantistici; direi che così perde quasi del tutto la sua funzione.
E questo non cambia con la curva di incendio nominale o naturale. A questo punto allora occorrerebbe studiare lo scenario di incendio per eliminare la necessità della controsoffittatura.
stfire
Messaggi: 1523
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: mar nov 12, 2024 08:25 Appunto, occorre inserire altri prodotti per rimediare alla perdita della I del controsoffitto certificato.
ok non ci siamo capiti.
Terminus ha scritto: mar nov 12, 2024 08:25 Diffusori e plafoniere sono dei bei buchi nel controsoffitto, non dei sporadici passaggi impiantistici; direi che così perde quasi del tutto la sua funzione.
stesso dicorso fatto in precedenza
anche le lampade, con opportuni accorgimenti, sono certificabili per controsoffitti a membrana.
Terminus
Messaggi: 13555
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: mar nov 12, 2024 08:29 anche le lampade, con opportuni accorgimenti, sono certificabili per controsoffitti a membrana.
Mi riferivo a Buge che ritiene di "lasciar passare" queste situazioni senza accorgimenti (almeno l'ho letta così).
E comunque rimane il problema di appesantire il controsoffitto con elementi che il fabbricante magari non ha previsto o addirittura ha vietato.
buge
Messaggi: 405
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da buge »

stavo dicendo che per forza di cose nella realtà dei cantieri un controsoffitto a membrana non rimane mai immacolato come in laboratorio.
Pur se non lo fori con le plafoniere e le monti sotto il controsoffitto per forza di cose aggravi il peso dello stesso, poi lo fori anche con delle viti autofilettanti non stuccate per staffare apparecchi e condutture...
Se invece incassi le plafoniere e ci metti la "cover" sopra certificata, stai aggravando comunque il peso...mi sembra che Promat provi i controsoffitti con le plafoniere+cover, ma quante ne posso mettere? su quale luce di controsoffitto? ...
Che mi ricordi poi le cover di Af Systems sono certificate su membrane in fibra...su membrane in lastra, boh...
Per i diffusori aria idem...
è sempre un casino... qualcosa va sempre digerito secondo me, pur se malvolentieri.
fabbretto
Messaggi: 866
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da fabbretto »

Oggi pomeriggio il tecnico Knauf mi ha chiarito che, seppur loro possono fare una relazione ad oc, la soluzione resta comunque molto particolare e consigliano altro.
Boh.
stfire
Messaggi: 1523
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da stfire »

buge ha scritto: mar nov 12, 2024 14:11 stavo dicendo che per forza di cose nella realtà dei cantieri un controsoffitto a membrana non rimane mai immacolato come in laboratorio.
beh insomma, dipende chi decide cosa e chi deve certificare cosa..
se il cantiere è sotto la mia diretta sorveglianza (DL antincendio o assistenza alla DL generale) non lascerei mica passare porcate varie.
poi scusa, per me c'è un problema di fondo.. il progetto c'è ? cosa dice ? c'è sovrapposizione tra impiantisti ed edili / antincendio ?
buge ha scritto: mar nov 12, 2024 14:11 Pur se non lo fori con le plafoniere e le monti sotto il controsoffitto per forza di cose aggravi il peso dello stesso, poi lo fori anche con delle viti autofilettanti non stuccate per staffare apparecchi e condutture...
e quanto lo vuoi caricare sto povero controsoffitto ?!
buge ha scritto: mar nov 12, 2024 14:11 è sempre un casino... qualcosa va sempre digerito secondo me, pur se malvolentieri.
si è sempre caos, soprattutto quando il prodotto non è scelto in fase di progetto ma dal posatore di turno.
per il resto, digerire solo a tavola :D
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1514
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Messaggio da travereticolare »

buge ha scritto: mar nov 12, 2024 14:11 stavo dicendo che per forza di cose nella realtà dei cantieri un controsoffitto a membrana non rimane mai immacolato come in laboratorio.
Pur se non lo fori con le plafoniere e le monti sotto il controsoffitto per forza di cose aggravi il peso dello stesso, poi lo fori anche con delle viti autofilettanti non stuccate per staffare apparecchi e condutture...
Se invece incassi le plafoniere e ci metti la "cover" sopra certificata, stai aggravando comunque il peso...mi sembra che Promat provi i controsoffitti con le plafoniere+cover, ma quante ne posso mettere? su quale luce di controsoffitto? ...
Che mi ricordi poi le cover di Af Systems sono certificate su membrane in fibra...su membrane in lastra, boh...
Per i diffusori aria idem...
è sempre un casino... qualcosa va sempre digerito secondo me, pur se malvolentieri.
Concordo con te. Il rispetto delle condizioni di laboratorio è praticamente impossibile in ambito civile. La presenza di impianti meccanici ed elettrici, nonché i materiali di finitura inficiano sempre in qualche modo le condizioni di test.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi