Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Moderatore: Edilclima
Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Buongiorno,
carichi parziali di una PDC aria-acqua con inverter: perchè spesso si trovano fattori correttivi del COP maggiore di 1 (tenendo fissa la temperatura dell'aria esterna e la temperatura di mandata dell'acqua) ?
Vi è una ragione di natura fisica/termotecnica oppure è una questione matematica legata alla metodologia di calcolo ?
Ho provato a cercare su internet ma c'è molta confusione...
carichi parziali di una PDC aria-acqua con inverter: perchè spesso si trovano fattori correttivi del COP maggiore di 1 (tenendo fissa la temperatura dell'aria esterna e la temperatura di mandata dell'acqua) ?
Vi è una ragione di natura fisica/termotecnica oppure è una questione matematica legata alla metodologia di calcolo ?
Ho provato a cercare su internet ma c'è molta confusione...
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
E perchè a volte minori?gianma ha scritto: mer ott 23, 2024 15:10 carichi parziali di una PDC aria-acqua con inverter: perchè spesso si trovano fattori correttivi del COP maggiore di 1 (tenendo fissa la temperatura dell'aria esterna e la temperatura di mandata dell'acqua) ?
Leggi qui
https://www.paolosavoia.com/post/migliore_pdc
https://www.paolosavoia.com/post/migliore_pdc_risposta
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 9589
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Questo grafico non ha senso ed è campato per aria. Estratto dal contesto non significa niente
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Come ho scritto sotto l'immagine, il grafico è a titolo ESEMPLIFICATIVO, cioè atto a semplificare la descrizione che avevo riportato a parole.NoNickName ha scritto: gio ott 24, 2024 09:08 Questo grafico non ha senso ed è campato per aria. Estratto dal contesto non significa niente
Sempre sotto l'immagine ho citato la fonte da cui ho estratto il grafico: la nota rivista della Caleffi, liberamente e facilmente accessibile ( https://idraulica.caleffi.com/rivista/6 ... aria-acqua ).
- NoNickName
- Messaggi: 9589
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Non ha senso ugualmente.gianma ha scritto: gio ott 24, 2024 16:09 Come ho scritto sotto l'immagine, il grafico è a titolo ESEMPLIFICATIVO, cioè atto a semplificare la descrizione che avevo riportato a parole.
Siamo a cavallo.gianma ha scritto: gio ott 24, 2024 16:09 Sempre sotto l'immagine ho citato la fonte da cui ho estratto il grafico: la nota rivista della Caleffi, liberamente e facilmente accessibile ( https://idraulica.caleffi.com/rivista/6 ... aria-acqua ).
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Molto interessante.SuperP ha scritto: gio ott 24, 2024 09:07E perchè a volte minori?gianma ha scritto: mer ott 23, 2024 15:10 carichi parziali di una PDC aria-acqua con inverter: perchè spesso si trovano fattori correttivi del COP maggiore di 1 (tenendo fissa la temperatura dell'aria esterna e la temperatura di mandata dell'acqua) ?
Leggi qui
https://www.paolosavoia.com/post/migliore_pdc
https://www.paolosavoia.com/post/migliore_pdc_risposta
Questo però, tralasciando il caso di pdc con "compressore bloccato", mi conferma che vi è un COP maggiore ai carichi parziali (con un valore massimo intorno ai 50-60% se ho ben capito... ) .
Provo ora a dare una spiegazione: tralasciando il rendimento del compressore al variare del numero di giri, il miglior COP in caso di parzializzazione è dovuto sostanzialmente al miglior rendimento termodinamico del ciclo per via della temperature di evaporazione più alta e quella di condensazione più bassa che aumentano l'efficienza di scambio termico tra il refrigerante e pozzo freddo / pozzo caldo.
Ci sono andato vicino?
Ritornando
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Io proprio NON lo tralascerei.gianma ha scritto: ven ott 25, 2024 11:03 Provo ora a dare una spiegazione: tralasciando il rendimento del compressore al variare del numero di giri,
Lo spiegavo la lezione scorsa nel mio per_corso di termotecnica.
anche
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Il grafico è, teoricamente, corretto.gianma ha scritto: mer ott 23, 2024 15:10 Buongiorno,
carichi parziali di una PDC aria-acqua con inverter: perché spesso si trovano fattori correttivi del COP maggiore di 1 (tenendo fissa la temperatura dell'aria esterna e la temperatura di mandata dell'acqua) ?
Vi è una ragione di natura fisica/termotecnica oppure è una questione matematica legata alla metodologia di calcolo ?
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Ma anche no.
Cosa crea quell'aumento di rendimento tra 0 e 20%?
Il COP è funzione dei rendimenti in serie dei vari componenti del circuito. Secondo me ad esempio, il compressore al 20% ha rendimenti pessimi.
Generalmente i migliori rendimenti li hai tra il 40 e il 70% (poi dipende dal generatore e soprattutto dal compressore dello stesso)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Confermo che il grafico è corretto, in teoria, perché diminuisce la pressione di scarico e migliora la differenza di entalpia.
- Allegati
-
- COP a vari Hz.jpg (52.41 KiB) Visto 865 volte