Regolazione UTA

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
scerrone
Messaggi: 5
Iscritto il: lun gen 25, 2021 14:56

Regolazione UTA

Messaggio da scerrone »

Chi mi può aiutare su quali passi da seguire per una regolazione di una uta con un controllore?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8477
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Regolazione UTA

Messaggio da NoNickName »

scerrone ha scritto: mar ott 01, 2024 22:26 Chi mi può aiutare su quali passi da seguire per una regolazione di una uta con un controllore?
Cosa devi fare?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
scerrone
Messaggi: 5
Iscritto il: lun gen 25, 2021 14:56

Re: Regolazione UTA

Messaggio da scerrone »

mando il disegno di una uta
chi saprebbe indicarmi come procedere? Sono all'oscuro un po di tuttoImmagine
Allegati
uta.png
uta.png (5.31 KiB) Visto 416 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8477
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Regolazione UTA

Messaggio da NoNickName »

Ma cosa devi fare?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
scerrone
Messaggi: 5
Iscritto il: lun gen 25, 2021 14:56

Re: Regolazione UTA

Messaggio da scerrone »

regolare tutto quello che è di questa uta : entrata aria uscita controllo filtro etc
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8477
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Regolazione UTA

Messaggio da NoNickName »

Per hobby, per studio o per lavoro? Hai una formazione da termotecnico?
Ti consiglio la lettura di un manuale di chi la regolazione già la fa: per esempio il manuale dell'applicativo per la gestione delle uta di Carel

http://www.caprottisrl.com/files/-03022 ... 14_ITA.pdf

Oppure il manuale analogo delle regolazioni coster xta o xtu
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4588
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Regolazione UTA

Messaggio da arkanoid »

Quesito molto generico, spero sia per un esame e non per un lavoro preso senza competenze..
Come approccio, potresti avere:

- Sonda T+RH aria esterna
- Sonda T+RH aria di ripresa
- Termostato antigelo dopo preriscaldamento
- Sonda T dopo preriscaldamento
- Sonda T+RH dopo plenum umidificazione e batteria fredda
- Sonda T dopo post riscaldamento
- Pressostati differenziali sui filtri
- Sonda incendio in mandata ed espulsione
- Servomotori su serrande aria esterna, espulsione e bypass recupero/pompa recupero
- Servomotori su valvole acqua batterie pre/post/refrigerata
- Segnale di pilotaggio umidificatore (tensione o corrente o step)
- Inverter sui motori dei ventilatori
- Trasduttori di pressione in mandata e ripresa per il pilotaggio degli inverter

Per quanto riguarda la logica, la sostanza è che devi inseguire i setpoint impostati sia lato portata aria sia lato temperature e umidità.
redigere redigere redigere
scerrone
Messaggi: 5
Iscritto il: lun gen 25, 2021 14:56

Re: Regolazione UTA

Messaggio da scerrone »

Grazie della risposta
So che sono un po' generico ma mi volevo cimentare a regolare una uta molto semplice usando coster.
Qualcuno ha competenze giusto solo per darmi poche dritte per capire e imparare?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8477
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Regolazione UTA

Messaggio da NoNickName »

scerrone ha scritto: ven ott 04, 2024 23:10 Qualcuno ha competenze giusto solo per darmi poche dritte per capire e imparare?
Molti qui hanno le competenze e qualcuno ha anche lavorato alla coster.
Quello che non abbiamo è il tempo. Hai letto qualcosa? Ti sei informato? Stai studiando qualche libro o qualche manuale?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
scerrone
Messaggi: 5
Iscritto il: lun gen 25, 2021 14:56

Re: Regolazione UTA

Messaggio da scerrone »

per rispondere alle tue domande si. Ho fatto il corso di 3 giorni ho il programma ho letto e studiato
Adesso devo partire e provare a fare una prima uta per capire ma mi pare di partire con una mente completamente vuota.

Se qualcuno è così gentile da farmi almeno il file di partenza io poi ci studio sopra e capisco perché e per come
So che è una grande richiesta. E' una richiesta di una cortesia e di aiuto la mia per chi ha voglia di fare una cortesia
arkanoid
Messaggi: 4588
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Regolazione UTA

Messaggio da arkanoid »

Ben pochi termotecnici programmano i PLC, non è un forum di PLC, difficilmente avrai le risposte che cerchi.
Noi ci si occupa di come deve funzionare la macchina, non di come scrivere il codice per far sì che funzioni come deve.
Ad esempio personalmente non ho idea di come sia scritta la routine che controlla lo sporcamento dei filtri, ma so che se il pressostato scatta, l'ingresso "digitale" nel PLC deve farmi accendere un allarme in supervisione; se la sonda dopo il pre mi sta leggendo una temperatura inferiore al setpoint deve aprirmi la valvola del pre. Con che loop di regolazione non mi interessa, so solo che non deve pendolare e avere la minima banda morta possibile.
redigere redigere redigere
Rispondi