Secondo voi, quanto è sbagliato questo calcolo semplificato?
Dati di partenza:
- dispersioni della casa 30 W/mq
- gradi giorno della località 2.500
. dT di calcolo 30°C
Quindi, il fabbisogno energetico della casa risulterebbe pari a 2.500 W all'anno.
Non considero: apporti solari, apporti per apparecchiature interne, ecc. ecc.
Ovviamente non considero alcun rendimento (tutto a 1), dato che mi interessa solo il fabbisogno.
Se così fosse, per una casa di 100 mq mi servirebbero 250.000 W.
Non al generatore, ovviamente, ma all'utenza.
Dove sbaglio?
Calcolo del fabbisogno di calore annuo
Moderatore: Edilclima
Re: Calcolo del fabbisogno di calore annuo
kWh, non kW, è energia non potenza.
GGxHxS= kWh, perchè consideri un delta T? i GG sono già la somma dei differenziali.
Devi usare però H che è W/mqK
GGxHxS= kWh, perchè consideri un delta T? i GG sono già la somma dei differenziali.
Devi usare però H che è W/mqK
redigere redigere redigere
Re: Calcolo del fabbisogno di calore annuo
Hai ragione, spesso sbaglio a scrivere.
Sono 2500 Wh
Questo mi costringe a calcoli che non voglio eseguire.
Diciamo che 30 W/mq corrispondono a 10 W/mc.
Un tempo 30 W/mc degli idraulici (= 90 W/mq).
Re: Calcolo del fabbisogno di calore annuo
ok ma allora non puoi usare i GG perchè i tuoi W/mc o W/mq sono con DT noto e fisso.
Se fai 30*mq/DT a cui lo calcoli, ottieni H. HxGG ti dà una stima grossolana del fabbisogno in kWh.
In realtà sto riflettendo sul fatto che sono GG, che sono fatti con il dt medio giornaliero, per cui forse devi moltiplicarli per 24 per ottenere i kWh. Ci penso.
Se fai 30*mq/DT a cui lo calcoli, ottieni H. HxGG ti dà una stima grossolana del fabbisogno in kWh.
In realtà sto riflettendo sul fatto che sono GG, che sono fatti con il dt medio giornaliero, per cui forse devi moltiplicarli per 24 per ottenere i kWh. Ci penso.
redigere redigere redigere
Re: Calcolo del fabbisogno di calore annuo
Attenzione che non considero le perdite di ventilazione con la 'mia' formula e a titolo di esempio (per semplificare il calcolo) ho utilizzato un cubo realizzato con 14 cm di isolante di lana di roccia e con 180 metri quadrati di superficie disperdente
Calcolo la dispersione media di 1 metro quadrato di superficie con deltaT di 1 grado
Moltiplico per i metri quadrati di superficie disperdente
Moltiplico per il numero di Gradi Giorno
Moltiplico per 24
Il risultato è in Wh
Nel mio caso...
0,040/0,14 = circa 0,285
0,285 x 180 x 2700 x 24 = circa 3300 Kwh
Le perdite di ventilazione (con una VMC) + le maggiori dispersioni causate da porta d'ingresso e finestre...sempre per semplificare il calcolo...le considero pari ai guadagni solari e interni. I ponti termici...non li calcolo (altrimenti non sarebbe un calcolo semplificato). Ho maggiori dispersioni date dai ponti termici, ma non ho calcolato il contributo della muratura in poroton. Anche qui...faccio pari e patta
Calcolo la dispersione media di 1 metro quadrato di superficie con deltaT di 1 grado
Moltiplico per i metri quadrati di superficie disperdente
Moltiplico per il numero di Gradi Giorno
Moltiplico per 24
Il risultato è in Wh
Nel mio caso...
0,040/0,14 = circa 0,285
0,285 x 180 x 2700 x 24 = circa 3300 Kwh
Le perdite di ventilazione (con una VMC) + le maggiori dispersioni causate da porta d'ingresso e finestre...sempre per semplificare il calcolo...le considero pari ai guadagni solari e interni. I ponti termici...non li calcolo (altrimenti non sarebbe un calcolo semplificato). Ho maggiori dispersioni date dai ponti termici, ma non ho calcolato il contributo della muratura in poroton. Anche qui...faccio pari e patta
- Allegati
-
- Screenshot_2024-07-25-14-21-01-484_com.miui.calculator.jpg (187.44 KiB) Visto 1290 volte