Impianto ibrido

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gerardo.flotta
Messaggi: 51
Iscritto il: ven feb 10, 2023 10:11

Impianto ibrido

Messaggio da gerardo.flotta »

Buongiorno devo ristrutturare casa ed ho optato per un sistema ibrido, il termotecnico già mi ha fatto una bozza di schema e funzionamento che allego.

L'impianto dovrà fare sia riscaldamento che raffreddamento tramite dei terminali idronici.

Pompa di 6 kw
Puffer inerziale di 50 lt
Tubazione 32 fino al collettore e poi 26 fino ai terminali

Cosa ne pensate perché lho fatto vedere ad un altro tecnico e ha avuto qualche dubbio.
Allegati
Screenshot_20240721_192856_Chrome.jpg
Screenshot_20240721_192856_Chrome.jpg (68.84 KiB) Visto 2452 volte
Screenshot_20240722_090611_Samsung Notes.jpg
Screenshot_20240722_090611_Samsung Notes.jpg (118.57 KiB) Visto 2452 volte
Screenshot_20240722_090607_Samsung Notes.jpg
Screenshot_20240722_090607_Samsung Notes.jpg (121.66 KiB) Visto 2452 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto ibrido

Messaggio da NoNickName »

Assolutamente sbagliato. La caldaia può innalzare la temperatura sino ad un livello pericoloso ed inidoneo per la pdc.
I due generatori devono essere disaccoppiati per questo motivo, ed anche perchè le portate tipiche dei due generatori sono notevolmente diverse, circa tripla per la pdc rispetto a quella della caldaia.
Un grosso NO.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Impianto ibrido

Messaggio da arkanoid »

E' uno schema classico di questi impianti, e nel funzionamento in serie la caldaia ovviamente ha un limite in mandata.
Ogni unità ha il proprio circolatore e se occorre bloccare la circolazione nel generatore non avendo 3 vie è una cosa istantanea.
redigere redigere redigere
gerardo.flotta
Messaggi: 51
Iscritto il: ven feb 10, 2023 10:11

Re: Impianto ibrido

Messaggio da gerardo.flotta »

Un altro termotecnico mi ha detto che dovrebbe essere fatto all'incirca cosi:
Allegati
Screenshot 2024-07-22 172530.png
Screenshot 2024-07-22 172530.png (136.32 KiB) Visto 2362 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto ibrido

Messaggio da NoNickName »

gerardo.flotta ha scritto: lun lug 22, 2024 17:26 Un altro termotecnico mi ha detto che dovrebbe essere fatto all'incirca cosi
Meglio, perfettibile, ma molto meglio.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4318
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Impianto ibrido

Messaggio da Esa »

Un altro termotecnico mi ha detto che dovrebbe essere fatto all'incirca cosi:
Se cambi termotecnico, avrai tanti schemi quanti sono i termotecnici.
Se poi avrai l'opportunità di chiedere ad un installatore, avrai ancora pareri diversi.
Ogni schema, è comunque derivato da un Costruttore diverso.
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Impianto ibrido

Messaggio da ponca »

Tutti i termotecnici interpellati fanno copia incolla dalla rivista caleffi?
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Impianto ibrido

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: lun lug 22, 2024 18:22
gerardo.flotta ha scritto: lun lug 22, 2024 17:26 Un altro termotecnico mi ha detto che dovrebbe essere fatto all'incirca cosi
Meglio, perfettibile, ma molto meglio.
Impianto con pompa di calore da 6 kw, separatore idraulico, ibrido, 4 pompe
Mi meraviglio di te NNN :lol:
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto ibrido

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: lun lug 22, 2024 19:48
NoNickName ha scritto: lun lug 22, 2024 18:22
gerardo.flotta ha scritto: lun lug 22, 2024 17:26 Un altro termotecnico mi ha detto che dovrebbe essere fatto all'incirca cosi
Meglio, perfettibile, ma molto meglio.
Impianto con pompa di calore da 6 kw, separatore idraulico, ibrido, 4 pompe
Mi meraviglio di te NNN :lol:
Eh beh con le porcherie che si vedono in giro, si fa buon viso a cattivo gioco.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
gerardo.flotta
Messaggi: 51
Iscritto il: ven feb 10, 2023 10:11

Re: Impianto ibrido

Messaggio da gerardo.flotta »

L'impianto è formato da solo 3 split idronici da 3,3 kw l'uno. Il mio pensiero è quello di non risolvere il problema perchè il collegamento pdc e caldaia tutti me lo stanno dicendo in maniera diversa.

voi cosa consigliate?
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Impianto ibrido

Messaggio da ponca »

gerardo.flotta ha scritto: mar lug 23, 2024 09:09 L'impianto è formato da solo 3 split idronici da 3,3 kw l'uno. Il mio pensiero è quello di non risolvere il problema perchè il collegamento pdc e caldaia tutti me lo stanno dicendo in maniera diversa.

voi cosa consigliate?
Impianto con sola pdc
gerardo.flotta
Messaggi: 51
Iscritto il: ven feb 10, 2023 10:11

Re: Impianto ibrido

Messaggio da gerardo.flotta »

Purtroppo il materiale è già stato preso. il mio dubbio non è per il riscaldamento ma per il raffrescamento
marcello60
Messaggi: 2972
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Impianto ibrido

Messaggio da marcello60 »

Io di solito, per gli impianti ibridi, preferisco affidarmi ai sistemi pre-montati offerti dai vari produttori, che (si spera) avranno ottimizzato sulla base delle loro apparecchiature.
ponca
Messaggi: 6979
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Impianto ibrido

Messaggio da ponca »

marcello60 ha scritto: mar lug 23, 2024 12:06 Io di solito, per gli impianti ibridi, preferisco affidarmi ai sistemi pre-montati offerti dai vari produttori, che (si spera) avranno ottimizzato sulla base delle loro apparecchiature.
condivido
Esa
Messaggi: 4318
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Impianto ibrido

Messaggio da Esa »

ponca ha scritto: mar lug 23, 2024 12:11
marcello60 ha scritto: mar lug 23, 2024 12:06 Io di solito, per gli impianti ibridi, preferisco affidarmi ai sistemi pre-montati offerti dai vari produttori, che (si spera) avranno ottimizzato sulla base delle loro apparecchiature.
condivido
Idem.
Diversamente, è una guerra persa in partenza.
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Impianto ibrido

Messaggio da arkanoid »

gerardo.flotta ha scritto: mar lug 23, 2024 10:12 Purtroppo il materiale è già stato preso. il mio dubbio non è per il riscaldamento ma per il raffrescamento
per il raffrescamento con un sistema di questo tipo avrai sempre primario e secondario con conseguente perdita di controllo della temperatura al terminale. Al limite, se ci saranno problemi, potrai installare un inerziale da 50-100 litri qualora quello nero sia insufficente
redigere redigere redigere
gerardo.flotta
Messaggi: 51
Iscritto il: ven feb 10, 2023 10:11

Re: Impianto ibrido

Messaggio da gerardo.flotta »

Il termotecnico ha deciso per il secondo che ho pubblicato

Con puffer inerziale da 150 lt
Tubazione da 32
Tubazione da 26 fino ai terminali
Pompa ad alta prevalenza
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Impianto ibrido

Messaggio da arkanoid »

la pompa va calcolata, ad alta prevalenza vuol dire niente. La tubazione da 32 è ragionevole per 1.000 l/h, quella da 26 non capisco il motivo, se non parli degli stacchi dal collettore al singolo terminale. 6 kW ci sono sia prima sia dopo il collettore.
redigere redigere redigere
gerardo.flotta
Messaggi: 51
Iscritto il: ven feb 10, 2023 10:11

Re: Impianto ibrido

Messaggio da gerardo.flotta »

La tubazione da 26 dal collettore ai singoli terminali.
L'azienda produttrice consigliano di non superare la tubazione da 26 per i terminali
Rispondi