Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2796
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Un'azienda vuole mettere il fotovolatico sul suo tetto.
E' fatto in tegoli in c.a. prefabbricato e sopra c'è una guaina impermeabilizzante....
Non si trovano le caratteristiche della guaina...
Che fare?
Ma deve essere Broof anche la guaina o vado di modulo fotovoltaico in classe 1 e finisce lì?
E' fatto in tegoli in c.a. prefabbricato e sopra c'è una guaina impermeabilizzante....
Non si trovano le caratteristiche della guaina...
Che fare?
Ma deve essere Broof anche la guaina o vado di modulo fotovoltaico in classe 1 e finisce lì?
- weareblind
- Messaggi: 4253
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Essendo attività produttiva, basta la classe 1.
Poi, se la situazione al contorno non ti piace... Non fartela bastare.
Poi, se la situazione al contorno non ti piace... Non fartela bastare.
-
christian619
- Messaggi: 2796
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Quindi l'impermeabilizzazione va valutataweareblind ha scritto: lun lug 22, 2024 19:24 Essendo attività produttiva, basta la classe 1.
Poi, se la situazione al contorno non ti piace... Non fartela bastare.
solo dove trova applicazione le "chiusure d'ambito" quindi
nel civile in sostanza...
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Concordoweareblind ha scritto: lun lug 22, 2024 19:24 Essendo attività produttiva, basta la classe 1.
Poi, se la situazione al contorno non ti piace... Non fartela bastare.
- weareblind
- Messaggi: 4253
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Per ora sì. Sempre valutando in loco, ovviamente.christian619 ha scritto: mar lug 23, 2024 08:17Quindi l'impermeabilizzazione va valutataweareblind ha scritto: lun lug 22, 2024 19:24 Essendo attività produttiva, basta la classe 1.
Poi, se la situazione al contorno non ti piace... Non fartela bastare.
solo dove trova applicazione le "chiusure d'ambito" quindi
nel civile in sostanza...
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Buonasera, riprendo questo argomento perchè ho una situazione simile, impianto FV già installato (situazione ante nuova Guida 2025, moduli in classe 1) su tetto industriale con tegoli in c.a. con sopra una guaina ardesiata esistente. Il funzionario VVF mi dice che se i tegoli sono accostati di valutare la sigillatura dei giunti....
è possibile farlo? con che tipo di prodotti?
grazie
è possibile farlo? con che tipo di prodotti?
grazie
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Sigillante resistente al fuoco del tipo usato anche per pannelli prefabbricati.
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Ciao, a questo proposito notavo anche che nella nuova guida l'accoppiamento del pannello FV classe 1 su tetto Froof non è più consentito ma ci sono degli installatori che lo propongono ancora
Corrado
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
È possibile usare quell'accoppiamento (e le vecchie linee guida) nei casi previsti dalla nuova linea guida: attività già segnalata ai VVF, autorizzazioni o comunicazioni preesistenti a qualche ente pubblico, contratti già firmati, progettazione già conclusa, preventivi già accettati... Se hai qualcosa che dimostra una di queste cose e lo posiziona temporalmente prima dell'entrata in vigore, puoi proseguire su quella strada.Corrado ha scritto: gio mar 12, 2026 16:49 Ciao, a questo proposito notavo anche che nella nuova guida l'accoppiamento del pannello FV classe 1 su tetto Froof non è più consentito ma ci sono degli installatori che lo propongono ancora
Se non c'è nulla di simile, penso che molto banalmente gli installatori lo propongano suggendo ti retrodatare il progetto, per aggirare il problema.
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
gente che deve smaltire fondi di magazzino.Corrado ha scritto: gio mar 12, 2026 16:49 l'accoppiamento del pannello FV classe 1 su tetto Froof non è più consentito ma ci sono degli installatori che lo propongono ancora
i reati commessi nel firmare contratti retrodatati riguardano chi li firma e non il tecnico, cui rimane in capo però il rischio di non aver seguito volontariamente la regola dell'arte. un conto se l'impianto è già montato sul tetto, negli altri casi... ognuno è solo con la propria deontologia (finchè non succede niente: dopo, non è più solo