Impianto per hotel 15 camere
Moderatore: Edilclima
Impianto per hotel 15 camere
Buonasera,
devo progettare un impianto per un piccolo hotel di 15 camere..
Il cliente (anche se di fatto non serve) vorrebbe prevedere la possibilità di riscaldamento e raffrescamento simultanei ma non serve in quanto non si tratta di grande edificio con esposizione differente..però devo comunque garantirlo.
Quale layout mi consigliate per la generazione di energia termica e frigorifera?
- pdc aria-acqua polivalente (che di fatto non lavorerà quasi mai come tale..)?
- vrf con recupero di calore
- due p.d.c. separate, una per caldo e una per freddo?
grazie!
devo progettare un impianto per un piccolo hotel di 15 camere..
Il cliente (anche se di fatto non serve) vorrebbe prevedere la possibilità di riscaldamento e raffrescamento simultanei ma non serve in quanto non si tratta di grande edificio con esposizione differente..però devo comunque garantirlo.
Quale layout mi consigliate per la generazione di energia termica e frigorifera?
- pdc aria-acqua polivalente (che di fatto non lavorerà quasi mai come tale..)?
- vrf con recupero di calore
- due p.d.c. separate, una per caldo e una per freddo?
grazie!
Re: Impianto per hotel 15 camere
Sono fuori del coro:
- split nelle camere
- radiatori elettrici nei bagni
- PdC per ACS con FV dedicato (senza allacciare alla rete o con micro inverter, da 2,5 kWp) oppure FV importante (e adeguata regolazione dell'esubero).
- split nelle camere
- radiatori elettrici nei bagni
- PdC per ACS con FV dedicato (senza allacciare alla rete o con micro inverter, da 2,5 kWp) oppure FV importante (e adeguata regolazione dell'esubero).
Re: Impianto per hotel 15 camere
Non prevedi alcuna ridondanza/copertura parziale dei carichi, considerata la destinazione d'uso?
Io prevederei 2 polivalenti con recupero ad alta temperatura, almeno d'estate ti produci gratis l'ACS.
Dimensionate almeno sul 50% della potenza di picco richiesta dalle camere
Io prevederei 2 polivalenti con recupero ad alta temperatura, almeno d'estate ti produci gratis l'ACS.
Dimensionate almeno sul 50% della potenza di picco richiesta dalle camere
Re: Impianto per hotel 15 camere
la soluzione mi interessa ma ho paura che i costi diventano molto più grandi rispetto a un VRV con recupero per poi di fatto quasi mai aver necessità di usare simultaneamente caldo e freddo..NicoF ha scritto: mer giu 19, 2024 08:48 Non prevedi alcuna ridondanza/copertura parziale dei carichi, considerata la destinazione d'uso?
Io prevederei 2 polivalenti con recupero ad alta temperatura, almeno d'estate ti produci gratis l'ACS.
Dimensionate almeno sul 50% della potenza di picco richiesta dalle camere
Re: Impianto per hotel 15 camere
Ma come si fa a garantire l'assistenza ad un VRV in una piccola struttura, in caso di problemi tra 5/10 anni?... un VRV ...
-
- Messaggi: 2952
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Impianto per hotel 15 camere
Questa soluzione a mio avviso non è male.Esa ha scritto: mar giu 18, 2024 19:29 Sono fuori del coro:
- split nelle camere
- radiatori elettrici nei bagni
- PdC per ACS con FV dedicato (senza allacciare alla rete o con micro inverter, da 2,5 kWp) oppure FV importante (e adeguata regolazione dell'esubero).
Salvo giustificare il TA elettrico in bagno per il solo uso come scaldasalviette.
Re: Impianto per hotel 15 camere
Qual è il problema? Tornano i calcoli per le quote rinnovabili. O c'è altro?Salvo giustificare il TA elettrico in bagno per il solo uso come scalda salviette.
Re: Impianto per hotel 15 camere
Ma vado a far acquistare una polivalente per 30 kW termici di edificio non-vetrato?
che di fatto come polivalente non lavorerà mai? con doppio inerziale, doppio circolatore...fancoil a 4 tubi...mi sembra sparare ad una mosca con un cannone
che di fatto come polivalente non lavorerà mai? con doppio inerziale, doppio circolatore...fancoil a 4 tubi...mi sembra sparare ad una mosca con un cannone
-
- Messaggi: 2952
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Impianto per hotel 15 camere
I calcoli delle quote rinnovabili possono anche tornare, ma ci sarebbe il solito problema di quel paragrafo del decreto requisiti minimi dove si dice di non usare dispositivi che utilizzano l'effetto joule (resistenze elettriche).Esa ha scritto: mer giu 19, 2024 12:07Qual è il problema? Tornano i calcoli per le quote rinnovabili. O c'è altro?Salvo giustificare il TA elettrico in bagno per il solo uso come scalda salviette.
Ora non ricordo il testo esatto, ma mi pareva un discorso di questo tipo.
Re: Impianto per hotel 15 camere
Non sono per nulla vietati. Si possono utilizzare tranquillamente.I calcoli delle quote rinnovabili possono anche tornare, ma ci sarebbe il solito problema di quel paragrafo del decreto requisiti minimi dove si dice di non usare dispositivi che utilizzano l'effetto joule (resistenze elettriche).
Ora non ricordo il testo esatto, ma mi pareva un discorso di questo tipo.
Difatti, tutte le PdC hanno resistenze elettriche (effetto Joule) di supporto.
Non si possono utilizzare solo questi dispositivi abbinati al FV per far tornare i calcoli.
Ma solo da noi, in Italia (che mi risulti).
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto per hotel 15 camere
No no. Il calore prodotto per effetto joule in pdc non soddisfa i requisiti. Anzi all'estero devono essere alimentate con un contatore separato, per evitare di beneficiare della tariffa incentivante.Esa ha scritto: mer giu 19, 2024 12:29Non sono per nulla vietati. Si possono utilizzare tranquillamente.I calcoli delle quote rinnovabili possono anche tornare, ma ci sarebbe il solito problema di quel paragrafo del decreto requisiti minimi dove si dice di non usare dispositivi che utilizzano l'effetto joule (resistenze elettriche).
Ora non ricordo il testo esatto, ma mi pareva un discorso di questo tipo.
Difatti, tutte le PdC hanno resistenze elettriche (effetto Joule) di supporto.
Non si possono utilizzare solo questi dispositivi abbinati al FV per far tornare i calcoli.
Ma solo da noi, in Italia (che mi risulti).
Non sono per nulla vietati. Si possono utilizzare tranquillamente. Sempre che il soddisfacimento dei requisiti sia ottenuto altrimenti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Impianto per hotel 15 camere
non ho capito se nuova costruzione o riqualificazione
in passato avrei proposto un vrv
oggi PDC idronica + fancoil convincendo il cliente ad evitare il riscaldamento/raffrescamento in contemporanea
se questa esigenza è imprescindibile impianto a 4 tubi
comunque se è un hotel una eventuale PDC polivalente non è vero che non lavorerà mai, in estate avrai ACS gratuita
in passato avrei proposto un vrv
oggi PDC idronica + fancoil convincendo il cliente ad evitare il riscaldamento/raffrescamento in contemporanea
se questa esigenza è imprescindibile impianto a 4 tubi
comunque se è un hotel una eventuale PDC polivalente non è vero che non lavorerà mai, in estate avrai ACS gratuita
Re: Impianto per hotel 15 camere
Bella la teoria! Ma i piccoli hotel, per risparmiare, tengono il CDZ spento quando non ci sono ospiti, ecc. ecc.comunque se è un hotel una eventuale PDC polivalente non è vero che non lavorerà mai, in estate avrai ACS gratuita
Ad esempio. Poi ti risparmio il resto ...
Re: Impianto per hotel 15 camere
Ti riferisci alla sola Germania?No no. Il calore prodotto per effetto joule in pdc non soddisfa i requisiti. Anzi all'estero devono essere alimentate con un contatore separato, per evitare di beneficiare della tariffa incentivante.
Ma forse per ragioni legate ai benefici fiscali, non al rispetto delle quote di energia rinnovabile.
Credo tu intenda questo, vero?
Re: Impianto per hotel 15 camere
non mi sembra teoria, evidentemente abbiamo avuto esperienze diverseEsa ha scritto: mer giu 19, 2024 13:07Bella la teoria! Ma i piccoli hotel, per risparmiare, tengono il CDZ spento quando non ci sono ospiti, ecc. ecc.comunque se è un hotel una eventuale PDC polivalente non è vero che non lavorerà mai, in estate avrai ACS gratuita
Ad esempio. Poi ti risparmio il resto ...
nella mia esperienza gli hotel in estate sono occupati e il raffrescamento viene utilizzato in modo molto spinto
poi è chiaro che a Firenze o al mare avremo esigenze diverse rispetto alle Dolomiti
Re: Impianto per hotel 15 camere
Qui parliamo di un piccolo hotel, che neppure si sa dove sia ubicato e quando ha bisogno di raffrescamento ...nella mia esperienza gli hotel in estate sono occupati e il raffrescamento viene utilizzato in modo molto spinto
Re: Impianto per hotel 15 camere
zona E, raffrescamento serve poco, riscaldamento simultaneo a raffrescamento o vicevera praticamente mai. ma bisogna renderlo disponibile. vado con vrv a recupero di calore
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto per hotel 15 camere
Entrambe le cose: le resistenze non permettono il rispetto delle quote FER, e allo stesso tempo qualora si beneficiasse di tariffa elettrica incentivata per PDC (che in Italia non esiste), ovviamente le resistenze non possono essere collegate a tale contatore.Esa ha scritto: mer giu 19, 2024 13:09Ti riferisci alla sola Germania?No no. Il calore prodotto per effetto joule in pdc non soddisfa i requisiti. Anzi all'estero devono essere alimentate con un contatore separato, per evitare di beneficiare della tariffa incentivante.
Ma forse per ragioni legate ai benefici fiscali, non al rispetto delle quote di energia rinnovabile.
Credo tu intenda questo, vero?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Impianto per hotel 15 camere
A me verrebbe da spiegare al committente, con gentilezza, le ragioni tali per cui il cliente vuole una cosa che non gli serve, magari con evidenze lampanti o differenza di costo. Probabilmente siete ancora all'inizio e non ha idea dei costi.
Ma sicuramente lo avrai già fatto.
Ma sicuramente lo avrai già fatto.
Re: Impianto per hotel 15 camere
Detto così, non è vero. Se una parte di potenza è fornita da resistenze elettriche, non è detto che la quota FER non sia rispettata.le resistenze non permettono il rispetto delle quote FER
Se dici che un impianto a sole resistenze elettriche non rispetta le quote FER, invece, è vero (in Italia).