PDC con on/off in estate
Moderatore: Edilclima
PDC con on/off in estate
ho un impianto con PDC + fancoil in cui la PDC in raffrescamento non funziona correttamente, vale a dire parte e poi si spenge prima che i fancoil arrivino in temperatura poi riparte e così via
nel periodo invernale mi dicono funzionasse correttamente
non conosco nel dettaglio l'impianto, tuttavia come spiegate questo malfunzionamento?
ho fatto questa ipotesi
è un problema di portata, il proprietario immagino accenderà qualche fancoil per volta in estate. La PDC da scheda tecnica necessita di una portata minima di 29 lt/min che non sono pochi. Se tutti o la maggior parte dei fancoil hanno una valvola a 2 vie la portata alla PDC potrebbe essere insufficiente. Va installata una valvola di bypass.
concordate?
nel periodo invernale mi dicono funzionasse correttamente
non conosco nel dettaglio l'impianto, tuttavia come spiegate questo malfunzionamento?
ho fatto questa ipotesi
è un problema di portata, il proprietario immagino accenderà qualche fancoil per volta in estate. La PDC da scheda tecnica necessita di una portata minima di 29 lt/min che non sono pochi. Se tutti o la maggior parte dei fancoil hanno una valvola a 2 vie la portata alla PDC potrebbe essere insufficiente. Va installata una valvola di bypass.
concordate?
- NoNickName
- Messaggi: 8462
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC con on/off in estate
Valvola di sfioro. Esatto. Poi non è detto che il problema sia quello, però
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC con on/off in estate
un altro problema potrebbe essere che se il proprietario accende 1 o 2 fancoil per volta la PDC non riesce a modulare la potenza necessaria, trattandosi di una taglia 16 kW, andando in on/offNoNickName ha scritto: ↑gio mag 23, 2024 12:38 Valvola di sfioro. Esatto. Poi non è detto che il problema sia quello, però
- NoNickName
- Messaggi: 8462
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC con on/off in estate
Esatto, anche questo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC con on/off in estate
la pompa è sovradimensionata
o quanto meno è sovradimensionata se l'utilizzo dei fancoil è come spesso accade saltuario e limitato ad un paio di ambienti (le camere di notte, il soggiorno durante la giornata)
l'agente di zona suggeriva di installare un puffer come separatore idraulico e una pompa sul secondario
io vorrei eviatare una soluzione di questo tipo per non perdere gradi sulla mandata e per evitare le problematiche note dei separatori
proverò a proporre bypass + volano da 100 lt sul ritorno + una gestione a zone dei fancoil
o quanto meno è sovradimensionata se l'utilizzo dei fancoil è come spesso accade saltuario e limitato ad un paio di ambienti (le camere di notte, il soggiorno durante la giornata)
l'agente di zona suggeriva di installare un puffer come separatore idraulico e una pompa sul secondario
io vorrei eviatare una soluzione di questo tipo per non perdere gradi sulla mandata e per evitare le problematiche note dei separatori
proverò a proporre bypass + volano da 100 lt sul ritorno + una gestione a zone dei fancoil
Re: PDC con on/off in estate
Se la pdc è Mitsubishi (tipo ecodan) i circolatori interni hanno portate e prevalenze ridicoli.
Re: PDC con on/off in estate
Come fai a perdere gradi se la portata del secondario è inferiore a quella del primario?vorrei evitare una soluzione di questo tipo per non perdere gradi sulla mandata
- Allegati
-
- Separatore e PdC.jpg (101.01 KiB) Visto 1825 volte
Re: PDC con on/off in estate
perchè la portata sul secondario è variabile e temo che la PDC si possa trovare a lavorare anche come nello schema a sx
Re: PDC con on/off in estate
Oppure: scambiatore.
Re: PDC con on/off in estate
si, ma ho detto che la pompa della PDC è sufficiente come portata e prevalenza
che vantaggio avrei nell'installazione di un separatore o di uno scambiatore?
la PDC avrebbe sempre la portata minima e il contenuto d'acqua sarebbe maggiore (nel caso in cui utilizzassi un puffer come separatore)
ma mi sembra più semplice e funzionale la soluzione con volano in serie sul ritorno e by-pass
che vantaggio avrei nell'installazione di un separatore o di uno scambiatore?
la PDC avrebbe sempre la portata minima e il contenuto d'acqua sarebbe maggiore (nel caso in cui utilizzassi un puffer come separatore)
ma mi sembra più semplice e funzionale la soluzione con volano in serie sul ritorno e by-pass
-
- Messaggi: 1663
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: PDC con on/off in estate
Ma con lo scambiatore è peggio da questo puto di vista. A prescindere da come sono le mandate per avere un certo set-point sulla mandata del secondario al primario devi avere un valore di temperatura maggiore in inverno e minore d'estate.
Lo scambiatore è da mettere solo per preservare la PdC dalle porcherie presenti nell'impianto.
- NoNickName
- Messaggi: 8462
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC con on/off in estate
Dieci anni dopo siamo ancora alla casella di partenza.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC con on/off in estate
La 3in1 non ha già il separatore idraulico al suo interno con pompa di rilancio?
Ricordo di aver visto uno schema funzionale della macchina tempo fa ma non ho la certezza
Ricordo di aver visto uno schema funzionale della macchina tempo fa ma non ho la certezza
Re: PDC con on/off in estate
Si
E anche per questo non vedo il senso di metterne un altro. Soprattutto perché non ho problemi di portata e prevalenza e mi sembra molto più semplice la soluzione di mettere un volano in serie sul ritorno e un bypass.
Re: PDC con on/off in estate
È un tormentone lo so, ma su questo mi hai convinto tempo fa.NoNickName ha scritto: ↑gio mag 23, 2024 20:43Dieci anni dopo siamo ancora alla casella di partenza.
Rispondevo solo ad esa che mi sembrava orientato verso questa soluzione.
Re: PDC con on/off in estate
Allora giustamente non ha senso metterne un altro.
In un loro schema infatti c è il serbatoio inerziale sul ritorno
Re: PDC con on/off in estate
Con uno scambiatore (ed adeguato volume e regolazione) ti togli ogni problema.ponca ha scritto: ↑gio mag 23, 2024 18:23 si, ma ho detto che la pompa della PDC è sufficiente come portata e prevalenza
che vantaggio avrei nell'installazione di un separatore o di uno scambiatore?
la PDC avrebbe sempre la portata minima e il contenuto d'acqua sarebbe maggiore (nel caso in cui utilizzassi un puffer come separatore)
ma mi sembra più semplice e funzionale la soluzione con volano in serie sul ritorno e by-pass
Con il separatore hai più problemi (portate dei circuiti).
Comunque, dopo decenni, guide Ashrae, discussioni, schemi, esempi, corsi, sentenze, ecc. ecc. ognuno fa come reputa più conveniente.