Caldaia in bagno uffici
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Caldaia in bagno uffici
Salve, secondo voi una caldaia da 24kW che fa risc. + acs per degli uffici può stare nel bagno e non nel disimpegno ma proprio nel bagnetto dove c'è il WC?
Grazie
Grazie
Re: Caldaia in bagno uffici
Se il bagno ha almeno una finestra sì, altrimenti andrebbe comunque reso "aerabile" o mediante ventilazione indiretta con altri locali o mediante condotto di ventilazione permanente verso l'esterno, ma questo per una questione di tubazione del gas, non di caldaia in sè.
Per il resto se la caldaia è stagna non vi sono impedimenti sul locale di installazione, a parte le camere da letto, e ovviamente, i garage.
Per il resto se la caldaia è stagna non vi sono impedimenti sul locale di installazione, a parte le camere da letto, e ovviamente, i garage.
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Caldaia in bagno uffici
A ok, molto chiaro.
Grazie
Grazie
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Caldaia in bagno uffici
In effetti stavo pensando cha all'interno dei 2 bagnetti ci sono le aspirazioni, quelle potrebbero risolvere il problema ?
Re: Caldaia in bagno uffici
se il locale non è aerato va reso aerato mediante condotto di aerazione
però serve una sezione adeguata (il tubo dell'estrattore probabilmente è insufficiente e inoltre l'estrattore "ostruisce" il condotto
però serve una sezione adeguata (il tubo dell'estrattore probabilmente è insufficiente e inoltre l'estrattore "ostruisce" il condotto
Re: Caldaia in bagno uffici
No, se il bagno è "cieco" e ha solo il condotto di estrazione con ventilatore, quella non è considerata, perchè a ventilatore spento il condotto è di fatto "chiuso".
Occorre una seconda condotta permanentemente aerata verso l'esterno, oppure indirettamente verso locali adiacenti che siano a loro volta aerabili. Oppure, per definizione, il locale può essere considerato aerabile se comunica con almeno 2 locali dotati di finestre (ma non credo sia il tuo caso perchè in genere un bagno cieco comunica direttamente con un solo locale).
Occorre una seconda condotta permanentemente aerata verso l'esterno, oppure indirettamente verso locali adiacenti che siano a loro volta aerabili. Oppure, per definizione, il locale può essere considerato aerabile se comunica con almeno 2 locali dotati di finestre (ma non credo sia il tuo caso perchè in genere un bagno cieco comunica direttamente con un solo locale).
Re: Caldaia in bagno uffici
In quale anno è stata installata?
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Caldaia in bagno uffici
Un altro dubbio che vi espongo: per alimentare questa caldaietta il tubo del gas attraversa tutto il capannone al suo interno, circa 50m e poi entra nella blocco uffici dove vi è la caldaietta.
Il tubo del gas a vista all'interno del capannone, ci può stare o quantomeno deve essere controtubato ?
Il tubo del gas a vista all'interno del capannone, ci può stare o quantomeno deve essere controtubato ?
Re: Caldaia in bagno uffici
capannone di che? Cosa fanno nel capannone?
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Caldaia in bagno uffici
Attualmente è vuoto in affitto in attesa di qualche affittuario
Perchè questa domanda cambia qualcosa sul discorso di controtubarlo ?
Perchè questa domanda cambia qualcosa sul discorso di controtubarlo ?
Re: Caldaia in bagno uffici
Sì, perchè normalmente il tubo va bene a vista, ma se attraversa un locale a rischio incendio occorre controtubarlo con contro-tubazione metallica oppure con cartongesso REI.
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Caldaia in bagno uffici
Quindi se ho capito bene se all'interno del capannone non c'è un'attività soggetta ai VVF, possono lascaire il tubo così com'è, mentre se l'attività è soggetta ai VVF devono minimo controtubare, corretto ?
Re: Caldaia in bagno uffici
La UNI 7129 parla di attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo di incendio (box, autorimesse, magazzini di materiali combustibili ecc...), non parla di "attività soggette", quindi direi che a meno che in quel capannone non ci mettano autooveicoli o facciano un deposito di carta, legno o roba infiammabile, nelle normali situazioni la tubazione può stare a vista anche se dovesse essere soggetta a VVF.Duracell20 ha scritto: ↑ven mag 17, 2024 12:53 Quindi se ho capito bene se all'interno del capannone non c'è un'attività soggetta ai VVF, possono lascaire il tubo così com'è, mentre se l'attività è soggetta ai VVF devono minimo controtubare, corretto ?
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Caldaia in bagno uffici
ok grazie