Quale norma per comparti non soggetti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da weareblind »

Mi pare già ne discutemmo, ma non trovo la discussione.
Azienda soggetta, ma alcuni comparti non lo sono.
Esempio: magazzino 70 soggetto, produzione idem, ma in comparto staccato ho uffici sotto soglia. Non entrano in D.M. 22/02/2006.
Ho usato minicodice. Prescrizione: andava usato il Codice perché il resto è col Codice.
In altro caso, è successo esattamente il contrario. :D
stfire
Messaggi: 1270
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da stfire »

weareblind ha scritto: mar ott 31, 2023 11:20 Prescrizione: andava usato il Codice perché il resto è col Codice.
io sempre seguito questa strada
ChriRN
Messaggi: 99
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da ChriRN »

Se è una parte non soggetta in un comparto separato perchè è stato valutato? in questi casi segnerei l'area retinata con la scritta "altra attività della stessa ditta" o simili. Poi in un caso recente simile ho fatto con minicodice la parte commerciale annessa ad un'attività soggetta (officina) ed il funzionario che ha effettuato il sopralluogo non ha avuto nulla da dire.
Gmeister
Messaggi: 520
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da Gmeister »

weareblind ha scritto: mar ott 31, 2023 11:20 Prescrizione: andava usato il Codice perché il resto è col Codice.
Sempre fatto così
boba74
Messaggi: 4367
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da boba74 »

A mio avviso in questo caso va applicato il codice a tutto.

Da quello che ho capito al corso base (che sto ancora seguendo), si deve individuare l'attività principale che si svolge nell'edificio (non tanto l'attività "soggetta", quanto proprio quella "principale").
Se l'attività principale è quella del deposito di materiali (e gli uffici sono di pertinenza del deposito, per esempio una ditta di import-export o logistica) allora se anche gli uffici stanno in un comparto diverso (ma comunicante e afferente allo stesso soggetto) si deve applicare il codice a tutto, uffici compresi (a meno che non siano proprio in un fabbbricato separato o strutturalmente indipendente).
Se invece avessi ad esempio un'attività industriale, che ha una parte principale adibita a produzione (di per sè non soggetta) e una piccola parte adibita a deposito di materie prime o prodotti finiti (soggetto), allora in questo caso si applica il codice al deposito e mi verrebbe da dire il mini-codice al resto. Però ho dei dubbi su questo, più che altro su cosa i VVF intendano per attività principale o meno, e soprattutto qualora il deposito comunicasse direttamente con il resto dell'attività, la vedrei difficile applicare il codice "solo in parte" (ad es. con la verifica delle vie di esodo o con la gestione delle emergenze come la mettiamo? :roll: )

Ad esempio, prima del codice se avevo un capannone industriale dove l'unica attività soggetta era la CT, io ho sempre visto fare la pratica per la sola attività CT (74), ma quello è un caso particolare in cui la CT e il resto dell'attività sono di solito ben separate e non vi sono interferenze (ad es. la CT è accessibile solo dall'esterno, non vi sono vie di esodo che si intralciano, ecc...).
In un caso dove, in uno stesso edificio si svolgano più attività, alcune soggette e altre no, direi che si deve per forza applicare il codice a tutto, poi su quale sia da considerarsi attività soggetta principale e quale secondaria è solo una questione di protocollazione al SUAP o ai VVF, dato che comunque la RTO del codice è strutturata in modo da essere applicabile in generale, e non solo alle attività elencate nel DPR 151.
ChriRN
Messaggi: 99
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da ChriRN »

Ovviamente bisogna distinguere tra attività diverse ed indipendenti (anche della stessa ditta) e attività facenti di fatto parte di quella soggetta. Un locale ufficio all'interno di una qualsiasi attività ovviamente è parte del progetto e va con codice, seppur compartimentato.
Ma se ho ad esempio una ditta che ha un edificio diviso in due, da una parte un magazzino, dall'altra tutti uffici logistici, questa la considererei a parte, e se nei parametri la tratterei col minicodice e non la inserirei nell'esame progetto.
Dipende molto dal tipo di attività secondo me
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da weareblind »

ChriRN ha scritto: mar ott 31, 2023 11:37 Se è una parte non soggetta in un comparto separato perchè è stato valutato? in questi casi segnerei l'area retinata con la scritta "altra attività della stessa ditta" o simili. Poi in un caso recente simile ho fatto con minicodice la parte commerciale annessa ad un'attività soggetta (officina) ed il funzionario che ha effettuato il sopralluogo non ha avuto nulla da dire.
E' parte della ragione sociale e ne è influenzato. Io ingrigisco solo edifici della stessa ragione sociale staccati. Il sito, se soggetto, è soggetto tutto (tolto il caso solo caldaia e simili).
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da weareblind »

Gmeister ha scritto: mar ott 31, 2023 11:54
weareblind ha scritto: mar ott 31, 2023 11:20 Prescrizione: andava usato il Codice perché il resto è col Codice.
Sempre fatto così
Quindi tu faresti:
- Codice per la gran massa;
- decreti verticali se ci sono, per parti soggette o meno (es. caldaia metano e uffici);
- per differenza, il resto è Codice comunque? In questo terzo passaggio, comparto non soggetto, e a rischio basso, perché non MiniCodice?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1380
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da travereticolare »

weareblind ha scritto: mar ott 31, 2023 11:20 Mi pare già ne discutemmo, ma non trovo la discussione.
Questo 3d?
viewtopic.php?t=32465
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da weareblind »

Forse no, ma grazie!
gattor4
Messaggi: 148
Iscritto il: ven gen 22, 2016 16:43

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da gattor4 »

Porto una mia esperienza in merito.
Ho sottomano il caso di un ampliamento uffici presso un'attività industriale soggetta.
L'ampliamento viene realizzato trasformando l'attuale parcheggio a cielo libero posto sopra la copertura della produzione in zona uffici/mensa/spolgiatoi, di fatto è un sopralzo dell'edificio (le auto verranno fatte parcheggiare altrove). Verrà realizzata comunicazione con gli attuali uffici, condividendo anche le relative vie di esodo. Rispetto all'attività produttiva viene mantenuta una compartimentazione REI120 (strutture e comunicazioni)
I funzionari del Comando mi hanno detto di progettare l'ampliamento utilizzando il Codice per gli uffici, ovvero il DM uffici (forse perchè l'attività soggetta esistente non progettata con Codice ma con DM 10.03.98).
Viste le cose penso di utilizzare il Codice, anche perchè alla luce del DM 3 settembre 2021 non posso comunque rifarmi al minicodice dato che tali uffici (nelle condizioni in cui sono collocati), pur essendo con meno di 300 pp non sono classificabili a rischio basso, pertanto si ritorna al Codice.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da weareblind »

No. Se ho 26 persone in ufficio, ho il decreto dedicato.
La domanda parte da: non ho decreto verticale dedicato, e il comparto rientrerebbe in MiniCodice.
Ronin
Messaggi: 6462
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da Ronin »

weareblind ha scritto: mar ott 31, 2023 11:20 Azienda soggetta, ma alcuni comparti non lo sono.
... Prescrizione: andava usato il Codice perché il resto è col Codice.
In altro caso, è successo esattamente il contrario. :D
ai vecchi tempi, la compartimentazione antincendio non era sufficiente per trattare zone diverse come attività distinte, era necessaria la separazione strutturale (=strutture dipendenti, cioè se una crolla l'altra sta su) e funzionale (=vie di esodo indipendenti, di modo che con le vde di un'attività completamente ostruite/distrutte, gli occupanti dell'altra escono in sicurezza).
con queste due caratteristiche mai avuto problemi a far riconoscere ai comandi attività distinte, anche non soggette, viceversa no (es. tipico: edificio a nastro con due blocchi uffici adiacenti, uno soggetto e l'altro no, ok separazione strutturale e funzionale, attività distinte; piano compartimentato in edificio a più piani, come il caso citato da gattor4, no separazione, anche se ha scale esterne dedicate, perchè strutturalmente non autonomo).
dovrebbe valere ancora.
mmaarrccoo
Messaggi: 1789
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da mmaarrccoo »

@weareblind non ho capito se gli uffici sono attaccati o no al resto dello stabilimento soggetto. Se sono staccati e non sono soggetti non vanno inseriti in valutazione progetto. Se sono attaccati invece potrebbero essere da inserire in valutazione a seconda delle circostanze (non sempre immediato capirlo).
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da weareblind »

Adiacenti, sotto 26 persone.
mmaarrccoo
Messaggi: 1789
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da mmaarrccoo »

Hai comunicazioni?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da weareblind »

Sì, porta tagliafuoco. Vie di fuga indipendenti.
mmaarrccoo
Messaggi: 1789
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da mmaarrccoo »

Beh, allora direi che tutto sommato non è troppo diverso da quando hai una logistica e sul bordo ci sono gli uffici. Anche se altro compartimento sono strettamente funzionali. In quel caso usiamo il codice anche lì dentro. Mi rendo conto però che va ad interpretazione del funzionario...
cmorante
Messaggi: 183
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da cmorante »

Io onestamente non vedo come si possa usare il minicodice, in casi simili.

Nel DM 03 settembre 2021, il campo di applicazione parla di "luoghi di lavoro a basso rischio", e per essere "a basso rischio" devi rispettare tutti i criteri. Non si parla di compartimenti, zone o altro, ma di luogo di lavoro in toto.
L'ufficio, compartimento o no, fa parte dell'Azienda che è il luogo di lavoro, e l'Azienda è soggetta. Quindi, in automatico, il minicodice è escluso.

Posso capire l'esclusione solo in casi specifici, tipo edificio completamente isolato, separato funzionalmente e strutturalmente, senza comunicazioni di alcun tipo, nel qual caso è effettivamente possibile dire che sono luoghi di lavoro diversi (seppur parte di un'unica società). In tutti gli altri casi per me non ha senso.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da weareblind »

Anche questa è una buona riflessione, basata sul "luogo di lavoro". Mi convince.
mmaarrccoo
Messaggi: 1789
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da mmaarrccoo »

cmorante ha scritto: gio nov 02, 2023 17:02 Io onestamente non vedo come si possa usare il minicodice, in casi simili.

Nel DM 03 settembre 2021, il campo di applicazione parla di "luoghi di lavoro a basso rischio", e per essere "a basso rischio" devi rispettare tutti i criteri. Non si parla di compartimenti, zone o altro, ma di luogo di lavoro in toto.
L'ufficio, compartimento o no, fa parte dell'Azienda che è il luogo di lavoro, e l'Azienda è soggetta. Quindi, in automatico, il minicodice è escluso.

Posso capire l'esclusione solo in casi specifici, tipo edificio completamente isolato, separato funzionalmente e strutturalmente, senza comunicazioni di alcun tipo, nel qual caso è effettivamente possibile dire che sono luoghi di lavoro diversi (seppur parte di un'unica società). In tutti gli altri casi per me non ha senso.
Ma se erano sopra le 25 persone avresti usato il DM 2006?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da weareblind »

Certo.
mmaarrccoo
Messaggi: 1789
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da mmaarrccoo »

Guarda questo mio topic :roll: viewtopic.php?t=33681
Ci vedi qualcosa di diverso? Tu cosa faresti?
gattor4
Messaggi: 148
Iscritto il: ven gen 22, 2016 16:43

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da gattor4 »

Buongiorno, tornando sull'argomento aggiungo che il DM 20 02 2006, in caso di uffici con meno di 500 pers, prevede l'appilcazione del Titolo III del DM stesso.
....tale Titolo fa esplicito riferimento al DM 10.03.98 ed ai suoi criteri di valutazione/compensazione del rischio, quindi ritorniamo alla contraddizione di quale sia la norma più corretta da applicare...
etec83
Messaggi: 843
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da etec83 »

Se il luogo di lavoro supera i 1000 mq allora va usato comunque il Codice, non il minicodice.
E anche se considerassi gli uffici come soggetti al D.M. 22.02.2006, in realtà non lo sono perchè come esclusione dal campo di applicazione vi sono:

"...gli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali."
gattor4
Messaggi: 148
Iscritto il: ven gen 22, 2016 16:43

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da gattor4 »

Sì, in effetti mi trovo nel caso di nuovi uffici (in ampliamento a quelli già presenti), posizionati sopra la produzione (si tratta di un sopralzo). Non è maggiore di 1000 mq,
ho discusso una volta con il con il funzionario in merito alla normativa da applicare per il progetto, si propende per il Codice (non minicodice perchè qui siamo nel campo di attività industriale soggetta), tra l'altro RTO+RTV uffici (sebbene non vi siano 300pers)....
etec83
Messaggi: 843
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Messaggio da etec83 »

Vabbé sì se l'attività è soggetta allora il minicodice è escluso.
Rispondi