Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa

Messaggio da Tom Bishop »

Stavo cercando se esiste una indicazione circa la distanza massima che può esserci tra un gruppo di mandata e il punto fin dove può arrivare una APS. Il Codice parla di accessibilità agli edifici, lo estendo anche al gruppo di mandata?
La mia riflessione parte dalla verifica di uno stato di fatto nel quale mi sono trovato un gruppo di mandata all'interno di una corte dove non riesco ad arrivare con l'APS per problemi di raggio di curvatura. Tra il punto dove può posteggiare l'APS e il gruppo di mandata ho circa 40m.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa

Messaggio da Terminus »

Il COPI parla di 50 metri di distanza di approccio al fabbricato (S.9.4.1).
Direi che può essere considerata anche per l'allaccio all'attacco VVF. D'altronde i VVF non posizioneranno l'APS a ridosso dell'edificio in fiamme.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa

Messaggio da weareblind »

Concordo.
stfire
Messaggi: 1651
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: gio mag 11, 2023 19:45 D'altronde i VVF non posizioneranno l'APS a ridosso dell'edificio in fiamme.
anche il gruppo di mandata dovrebbe essere in posizione protetta dall'incendio
(ammesso che questo sia un dispositivo utilizzato dai VVF)
Rispondi