Tubazioni Gas sottotraccia

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ANDREANET
Messaggi: 4
Iscritto il: sab apr 05, 2008 12:52

Tubazioni Gas sottotraccia

Messaggio da ANDREANET »

Dovendo realizzare l'alimentazione Gas degli utilizzi di una cucina industriale vorrei sapere se è permessa l'installazione delle tubazioni in rame sotto traccia rispettando la normativa vigente .
Premetto che poserei le singole tubazioni in rame Ø22x1.5 all'interno di guaina in PVC Ø32 dal collettore di distribuzione esterno all singolo utilizzo interno , passando sotto il massetto .

il D.M. 12 aprile 1996 non prevede tale possibilità ???

GRAZIE
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Tubazioni Gas sottotraccia

Messaggio da megaing »

Potresti far riferimento in alternativa alla UNI 8723.
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Tubazioni Gas sottotraccia

Messaggio da danilo2 »

No, all'interno dei locali di utilizzazione la posa è consentita solo in vista.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Tubazioni Gas sottotraccia

Messaggio da megaing »

La UNI 8723, che ha comunque valore cogente ai sensi della legge 1083/71, consente per le cucine professionali e di comunità anche la posa sottotraccia.
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Tubazioni Gas sottotraccia

Messaggio da Manofthemoon »

ma siete sicuri che si può solo sottotraccia ?, io ne ho realizzate alcune e sono tutte sottotraccia !!!
ANDREANET
Messaggi: 4
Iscritto il: sab apr 05, 2008 12:52

Re: Tubazioni Gas sottotraccia

Messaggio da ANDREANET »

[quote="Manofthemoon"]ma siete sicuri che si può solo sottotraccia ?, io ne ho realizzate alcune e sono tutte sottotraccia !!![/quote

VOLEVI DIRE ..."si può solo in Vista" ????
Hai avuto problemi con ASL e VVF ???
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Tubazioni Gas sottotraccia

Messaggio da Manofthemoon »

si scusa, solo a vista, io non ho mai avuto problemi con tubazioni sottotraccia..
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Tubazioni Gas sottotraccia

Messaggio da danilo2 »

Ne avevamo già parlato. A mio modo di vedere il DM 12/04/96 abroga le disposizioni tecniche precedentemente emanate (qualcuno fa distinzione di Ministeri, io no).
Detto questo il DM lo devi rispettare e basta. Niente tubazioni sotto traccia nei locali di installazione sopra i 35 kW.
ANDREANET
Messaggi: 4
Iscritto il: sab apr 05, 2008 12:52

Re: Tubazioni Gas sottotraccia

Messaggio da ANDREANET »

danilo2 ha scritto:Ne avevamo già parlato. A mio modo di vedere il DM 12/04/96 abroga le disposizioni tecniche precedentemente emanate (qualcuno fa distinzione di Ministeri, io no).
Detto questo il DM lo devi rispettare e basta. Niente tubazioni sotto traccia nei locali di installazione sopra i 35 kW.
Grazie delle risposte ..... solo un chiarimento
Secondo te cosa è inteso al punto 5.4.4.2 dove si dice :
" Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati è ammessa la posa in opera delle tubazioni sotto pavimento , protette da guaina corredata di sfiati alle estremità verso l'esterno" ???

Ringraziando anticipatamente il tuo parere
SALUTI
Rispondi