Dubbio calcolo centrale frigorifera

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 979
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da fabbretto »

Ciao a tutti.
Da anni non progetto un impianto di climatizzazione e sono arrugginito...

Ho un impianto a tutt'aria e i risultati dei calcoli estivi sono i seguenti:
- Carico sensibile contemporaneo (senza aria esterna): 78 kW;
- la portata d'aria totale (Ptot) necessaria per compensare il carico sensibile risulta: 20000 mc/h (di cui 7500 di aria esterna);
- potenza della batteria di raffreddamento e deumidificazione: 100 kW circa.

La potenza del gruppo frigo dovrebbe essere di 100 kW e non 100 + 78.. giusto?

Non mi picchiate. :D
Tom Bishop
Messaggi: 6150
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da Tom Bishop »

Sì, 100 kW sempre che la batteria sia stata dimensionata giusta.
Tom Bishop
Esa
Messaggi: 4685
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da Esa »

Credo che 100 kW siano sufficienti, se non tratti l'umidità.
Ma se vuoi mantenere l'umidità interna al 50% con 26°C e consideri aria esterna a 32°C con 55% di UR, non bastano.
fabbretto
Messaggi: 979
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da fabbretto »

Ciao.
Innanzotutto grazie.

I dati esterni di progetto della località sono:
Estate:
- temperatura: 34°;
- U.R.: 33%.

Condizioni interne di progetto:
Estate:
- temperatura di progetto: 27°;
- U.R.: 55%.

Portata ara totale: 20.000 mc/h; (necessaria per abbattere il carico sensibile).
Considera che un sito di produzione con solo 20 lersone dentro (carico latente 3 kW).
Portata aria esterna: 7.500 mc//h; ( calcolata cnsiderando un'altezza di riferimento di 3 m e non gli 8 metri reali).
Portata aria di ricircolo: 12.500 mc/h.
Esa
Messaggi: 4685
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da Esa »

Aumenta un po' la potenza.
Ma attenzione alla batteria: deve essere alimentata con acqua piuttosto "calda" e spaziatura alette molto piccola.
Allegati
Settembre.jpg
Settembre.jpg (44.15 KiB) Visto 3108 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da NoNickName »

Solo per trattare l'aria esterna ci voglio 5kJ/Kg almeno x 7500 Kg/h = 37500kJ/h = 10kW
Quindi per il latente più o meno ci sei (poi dipende dalla temperatura dell'acqua in batteria).
Per il sensibile non possiamo saperlo, ma se dici che è 78kW ci crediamo.

Quindi 100kW il chiller e l'UTA sono ok.
Il consiglio di ESA è valido. Occhio alle temperature dell'acqua, a seconda che sia fredda o calda, deumidificherà troppo o troppo poco.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
fabbretto
Messaggi: 979
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da fabbretto »

Grazie.

Per le temperature dell'acqua che alimenta la batteria fredda farò riferimento al classico salto 7°C - 12°C.
Esa
Messaggi: 4685
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da Esa »

classico salto 7°C - 12°C.
Da evitare. Devi entrare a non meno di 9°C. Altrimenti devi aumentare il dT di parecchio.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: sab ott 02, 2021 21:44
classico salto 7°C - 12°C.
Da evitare. Devi entrare a non meno di 9°C. Altrimenti devi aumentare il dT di parecchio.
Andrebbe visto con la geometria della batteria
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Tom Bishop
Messaggi: 6150
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da Tom Bishop »

Per 20 persone 7500m³/h di aria esterna mi sembrano tantini. Se segui la UNI10339 ne basterebbero meno di 1000.
Tom Bishop
fabbretto
Messaggi: 979
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da fabbretto »

Ciao
Di solito ho sempre progettato immettendo aria esterna imax tra questib 2 valori:
- 36 mc/h persona;
- 2 vol/h, considerando un valume teorico alto 3 metri.
È un'attività produtiva molto grande e con poche persone.
simcat
Messaggi: 1978
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da simcat »

Esa ha scritto: sab ott 02, 2021 21:44
classico salto 7°C - 12°C.
Da evitare. Devi entrare a non meno di 9°C. Altrimenti devi aumentare il dT di parecchio.
Buongiorno Esa, questa proprio non la capisco, puoi spiegarti meglio?
Esa
Messaggi: 4685
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da Esa »

Ognuno è di suo complicato: io credo di esserlo, in particolare, più di altri. Quindi, spesso sono affrettato.
Forse i dati forniti non sono da me interpretati correttamente?
Vediamo:
- ambiente a 27°C con 55% UR (quindi 13,1 g/kg)
- esterno a 34°C con 33% di UR (quindi 11,7 g/kg)
- carico sensibile di 78 kW.
Se immetto una miscela di aria esterna (7.500 mch) e aria ricircolata (12.500 mc/h), la devo umidificare (!), per passare da 11,7 a 13,1 g/kg.
Ammettiamo di no.
Non devo comunque deumidificare. Per questo devo evitare di avere acqua troppo fredda. Altrimenti deumidifico sulla batteria, poi devo post riscaldare e umidificare molto ....
Insomma, un pasticcio.
Per questo pensavo a batterie da calcolare con particolare attenzione, comunque con acqua più calda del classico 7/12.
Acqua a 7/12 è una condizione standard adottata (dalla Carrier) per far funzionare i fan coil ed ottenere circa 26°C con 50% negli uffici standard degli anni '50, come si legge nei vecchi manuali Carrier, anche nella traduzione italiana (Pizzetti). Allora il rapporto S/T era pressoché costante.
Ma oggi non funziona più così. Sono cambiate le condizioni (esempio: 78 kW di sensibile e 0 di latente, come nel nostro caso) e le esigenze.
Per esempio: 27°C con 55% UR è una condizione fuori dagli standard del benessere, sia Ashrae che DIN.
Evidentemente è una condizione dettata da altre considerazioni.
In sintesi: l'acqua troppo fredda sarebbe ingestibile. Neppure un aumento del dT (che alzerebbe la T media) risolverebbe il problema, perche la condensazione su una parte della batteria sarebbe inevitabile.
Mi sono dilungato troppo e chiedo scusa. Anche perché non è detto che sia stato coerente con l'argomento.
fabbretto
Messaggi: 979
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da fabbretto »

Sei stato chiarissimo!
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da NoNickName »

Sbaglio io o miscelando 7500m3/h a 34°33% con 12500m3/h a 27°C 55% viene fuori 21000m3/h a 29.6°C con il 44% il cui contenuto di umidità è solo di poco inferiore a quello desiderato?
Detto questo, ciò non ha nulla a che vedere con la capacità di deumidifica della batteria, perché una geometria opportunamente selezionata potrebbe anche non deumidificare niente con l'acqua a 3°C
E comunque qualora l'aria esterna non fosse 34°C 33% (e cioè il 99% del tempo), la miscela sarebbe comunque diversa, o più umida o meno umida... quindi fare i conti così in condizioni statiche è una sciocchezza.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Esa
Messaggi: 4685
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da Esa »

... potrebbe anche non deumidificare niente con l'acqua a 3°C ...
Impossibile! Almeno qualche metro della tubazione deumidifica.
... quindi fare i conti così in condizioni statiche è una sciocchezza.
Ma che significa "condizioni statiche" in un trattamento aria?
Fluidi (aria e acqua) immobili?
Oppure condizioni costanti dei fluidi in ingresso?
Comunque, che io capisca poco, l'avevo premesso, ma un commento del genere non me li aspettavo.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: lun ott 04, 2021 19:15
... potrebbe anche non deumidificare niente con l'acqua a 3°C ...
Impossibile! Almeno qualche metro della tubazione deumidifica.
Non se è coibentata. Come deve essere, peraltro.
Esa ha scritto: lun ott 04, 2021 19:15 Comunque, che io capisca poco, l'avevo premesso, ma un commento del genere non me li aspettavo.
Condizioni statiche significa condizioni termoigrometriche costanti. Il 34°C con il 33% è una condizione che si verifica istantaneamente in occasioni molto specifiche e infrequenti. Il resto dell'anno l'aria esterna non è a 34°c 33%.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Esa
Messaggi: 4685
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da Esa »

Non se è coibentata. Come deve essere, peraltro.
Proprio non ho imparato molto in passato.
Ho anche imparato che i tubi delle batterie vanno coibentati.
Scusa, ma tu fai coibentare anche le alette, o come si chiamano quelle lamelle che, se pur non sempre, vedo sulle batterie?
Il resto dell'anno l'aria esterna non è a 34°c 33%.
E' vero. In inverno, ad esempio.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: mar ott 05, 2021 08:25 Scusa, ma tu fai coibentare anche le alette, o come si chiamano quelle lamelle che, se pur non sempre, vedo sulle batterie?
Ma sei tu, o qualcuno che ha rubato le tue credenziali?
Esa ha scritto: mar ott 05, 2021 08:25
Il resto dell'anno l'aria esterna non è a 34°c 33%.
E' vero. In inverno, ad esempio.
E anche d'estate, in primavera e in autunno.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Esa
Messaggi: 4685
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da Esa »

Ma sei tu, o qualcuno che ha rubato le tue credenziali?
Evidentemente dico sciocchezze. Inoltre capisco e sopporto poco certe asserzioni apodittiche. Mi riposerò per un po'.
simcat
Messaggi: 1978
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da simcat »

Esa ha scritto: lun ott 04, 2021 18:16 Ognuno è di suo complicato: io credo di esserlo, in particolare, più di altri. Quindi, spesso sono affrettato.
Forse i dati forniti non sono da me interpretati correttamente?
Vediamo:
- ambiente a 27°C con 55% UR (quindi 13,1 g/kg)
- esterno a 34°C con 33% di UR (quindi 11,7 g/kg)
- carico sensibile di 78 kW.
Se immetto una miscela di aria esterna (7.500 mch) e aria ricircolata (12.500 mc/h), la devo umidificare (!), per passare da 11,7 a 13,1 g/kg.
Ammettiamo di no.
Non devo comunque deumidificare. Per questo devo evitare di avere acqua troppo fredda. Altrimenti deumidifico sulla batteria, poi devo post riscaldare e umidificare molto ....
Insomma, un pasticcio.
Per questo pensavo a batterie da calcolare con particolare attenzione, comunque con acqua più calda del classico 7/12.
Acqua a 7/12 è una condizione standard adottata (dalla Carrier) per far funzionare i fan coil ed ottenere circa 26°C con 50% negli uffici standard degli anni '50, come si legge nei vecchi manuali Carrier, anche nella traduzione italiana (Pizzetti). Allora il rapporto S/T era pressoché costante.
Ma oggi non funziona più così. Sono cambiate le condizioni (esempio: 78 kW di sensibile e 0 di latente, come nel nostro caso) e le esigenze.
Per esempio: 27°C con 55% UR è una condizione fuori dagli standard del benessere, sia Ashrae che DIN.
Evidentemente è una condizione dettata da altre considerazioni.
In sintesi: l'acqua troppo fredda sarebbe ingestibile. Neppure un aumento del dT (che alzerebbe la T media) risolverebbe il problema, perche la condensazione su una parte della batteria sarebbe inevitabile.
Mi sono dilungato troppo e chiedo scusa. Anche perché non è detto che sia stato coerente con l'argomento.
ok, grazie. E' corretta la tua analisi. Certamente ogni impianto fa storia a sè in base alle condizioni.
Posso aggiungere che è da valutare anche la questione relativa alle analisi sul risparmio energetico (e quindi economico).
simcat
Messaggi: 1978
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da simcat »

NoNickName ha scritto: lun ott 04, 2021 18:55 Sbaglio io o miscelando 7500m3/h a 34°33% con 12500m3/h a 27°C 55% viene fuori 21000m3/h a 29.6°C con il 44% il cui contenuto di umidità è solo di poco inferiore a quello desiderato?
Dati corretti, ma non toglie niente e non sono in contraddizione con quanto spiegato da Esa.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da NoNickName »

simcat ha scritto: gio ott 07, 2021 09:33 Dati corretti, ma non toglie niente e non sono in contraddizione con quanto spiegato da Esa.
Questi numeri sono validi un giorno all'anno, gli altri 364 giorni le condizioni non sono queste.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
fabbretto
Messaggi: 979
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.

E' vero quello che dici, ma purtroppo (o per fortuna) bisogna progettare rispettando i dati climatici forniti dalla normativa.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da NoNickName »

fabbretto ha scritto: gio ott 07, 2021 11:31 Buongiorno.

E' vero quello che dici, ma purtroppo (o per fortuna) bisogna progettare rispettando i dati climatici forniti dalla normativa.
Aspettate un momento. Una cosa è il dato di progetto per il dimensionamento nel rispetto della normativa.
Una cosa è farsi mille pippe mentali sulla capacità di mantenimento di determinate condizioni termoigrometriche, ma partendo da un solo dato statico di partenza, e ignorare tutte le altre condizioni in cui l'impianto si troverà a funzionare.
Non si può non prevedere il comportamento dell'impianto in tutte le stagioni dell'anno, e non si può ignorare la regolazione.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
fabbretto
Messaggi: 979
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Dubbio calcolo centrale frigorifera

Messaggio da fabbretto »

Assolutamente d'accordo.