Buon pomeriggio a tutti
mi sorge un dubbio inerente alla tabella V.6.5.2 dell'allegato delle autorimesse della RTO.
Caso:
autorimessa privata (SA) di cat. A con esodo tramite vano scala verso piano terra.
da tabella per le pertinenze dell'autorimessa basterebbe la porta singola tagliafuoco,
nel caso di esodo verso altre compartimenti di altre attività servirebbe il disimpegno,
verso esodo comune con altre attività viene richiesto il filtro a prova di fumo.
Dubbio:
Il condominio non è soggetto all'attività 77.
Quindi? come risulta?
Non è un'attività soggetta quindi basta la singola porta?
Mi chiedo se la tabella quando dice "Attività" intenda solo "Attività soggette"
Grazie
Autorimesse V.6.5.2
Moderatore: Edilclima
Autorimesse V.6.5.2
Logan Grimnar approves
Re: Autorimesse V.6.5.2
Intende qualsiasi attività, soggetta o meno a controllo VVF.
Re: Autorimesse V.6.5.2
Salve, il condominio è attività soggetta se ''...con altezza antincendio superiore a 24 m''DrHugs ha scritto: ven ott 01, 2021 15:31 Buon pomeriggio a tutti
mi sorge un dubbio inerente alla tabella V.6.5.2 dell'allegato delle autorimesse della RTO.
Caso:
autorimessa privata (SA) di cat. A con esodo tramite vano scala verso piano terra.
da tabella per le pertinenze dell'autorimessa basterebbe la porta singola tagliafuoco,
nel caso di esodo verso altre compartimenti di altre attività servirebbe il disimpegno,
verso esodo comune con altre attività viene richiesto il filtro a prova di fumo.
Dubbio:
Il condominio non è soggetto all'attività 77.
Quindi? come risulta?
Non è un'attività soggetta quindi basta la singola porta?
Mi chiedo se la tabella quando dice "Attività" intenda solo "Attività soggette"
Grazie
Inoltre il codice nella sezione G 1 differenzia tra attività e attività soggetta.
Re: Autorimesse V.6.5.2
Ok
quindi anche per condomini non soggetti serve per forza il collegamento tramite disimpegno
capito grazie!
quindi anche per condomini non soggetti serve per forza il collegamento tramite disimpegno
capito grazie!
Logan Grimnar approves
Re: Autorimesse V.6.5.2
Tramite Filtro senza il requisito Sa
- travereticolare
- Messaggi: 1505
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Autorimesse V.6.5.2
Se l'autorimessa è classificata SA, AA, HB la comunicazione può avvenire con porta E30 (RTV-6_NOTA_18_12_2020_n_17496 - DM 15-05-2020)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.