Autorimesse V.6.5.2

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
DrHugs
Messaggi: 70
Iscritto il: lun feb 22, 2021 17:42

Autorimesse V.6.5.2

Messaggio da DrHugs »

Buon pomeriggio a tutti

mi sorge un dubbio inerente alla tabella V.6.5.2 dell'allegato delle autorimesse della RTO.

Caso:
autorimessa privata (SA) di cat. A con esodo tramite vano scala verso piano terra.

da tabella per le pertinenze dell'autorimessa basterebbe la porta singola tagliafuoco,
nel caso di esodo verso altre compartimenti di altre attività servirebbe il disimpegno,
verso esodo comune con altre attività viene richiesto il filtro a prova di fumo.

Dubbio:
Il condominio non è soggetto all'attività 77.
Quindi? come risulta?
Non è un'attività soggetta quindi basta la singola porta?

Mi chiedo se la tabella quando dice "Attività" intenda solo "Attività soggette"

Grazie
Logan Grimnar approves
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimesse V.6.5.2

Messaggio da Terminus »

Intende qualsiasi attività, soggetta o meno a controllo VVF.
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 496
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Autorimesse V.6.5.2

Messaggio da Sandeman »

DrHugs ha scritto: ven ott 01, 2021 15:31 Buon pomeriggio a tutti

mi sorge un dubbio inerente alla tabella V.6.5.2 dell'allegato delle autorimesse della RTO.

Caso:
autorimessa privata (SA) di cat. A con esodo tramite vano scala verso piano terra.

da tabella per le pertinenze dell'autorimessa basterebbe la porta singola tagliafuoco,
nel caso di esodo verso altre compartimenti di altre attività servirebbe il disimpegno,
verso esodo comune con altre attività viene richiesto il filtro a prova di fumo.

Dubbio:
Il condominio non è soggetto all'attività 77.
Quindi? come risulta?
Non è un'attività soggetta quindi basta la singola porta?

Mi chiedo se la tabella quando dice "Attività" intenda solo "Attività soggette"

Grazie
Salve, il condominio è attività soggetta se ''...con altezza antincendio superiore a 24 m''
Inoltre il codice nella sezione G 1 differenzia tra attività e attività soggetta.
DrHugs
Messaggi: 70
Iscritto il: lun feb 22, 2021 17:42

Re: Autorimesse V.6.5.2

Messaggio da DrHugs »

Ok

quindi anche per condomini non soggetti serve per forza il collegamento tramite disimpegno

capito grazie!
Logan Grimnar approves
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 496
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Autorimesse V.6.5.2

Messaggio da Sandeman »

Tramite Filtro senza il requisito Sa
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Autorimesse V.6.5.2

Messaggio da travereticolare »

Se l'autorimessa è classificata SA, AA, HB la comunicazione può avvenire con porta E30 (RTV-6_NOTA_18_12_2020_n_17496 - DM 15-05-2020)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi